Приветствую многоуважаемый all.

 

Подскажите plz по поводу управления/мониторинга данным упсом, подключение COM.

 

В самом устройстве есть слот для устновки SNMP адаптера, но такового найти не удалось.

 

На форуме проскакивала информация что некоторые используют такие упсы.

 

Спасибо.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подключен через сом порт. все снимается через nuts. Вот пример:

 

battery.voltage: 72.90
battery.voltage.nominal: 72.0
beeper.status: enabled
device.mfr: 
device.model: 
device.type: ups
driver.name: blazer_ser
driver.parameter.offdelay: 60
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.version: 2.6.1
driver.version.internal: 1.51
input.current.nominal: 14.0
input.frequency: 50.0
input.frequency.nominal: 50
input.voltage: 231.6
input.voltage.fault: 0.0
input.voltage.nominal: 220
output.voltage: 220.2
ups.delay.shutdown: 60
ups.delay.start: 180
ups.firmware: R1.1.1
ups.load: 0
ups.mfr: 
ups.model: 
ups.status: OL
ups.temperature: 22.0
ups.type: online

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

снмп адаптер надо брать там же где брали упс, только цена на него неадекватная

Відредаговано zulu_Radist
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від HellOmen
      Куплю UPS-ы.  Онлайновые .  Надо 3 шт.  С картами под SNMP , под внешние акб . 
       Предложения в ЛС. 
×
×
  • Створити нове...