После закрытия проекта остался ИБП Riello DLD 500 с платой мониторинга и живыми батареями. Передней крышки и ушей нет.

$1500 торг

Киев

post-21854-0-15473300-1420034335_thumb.jpg

post-21854-0-55553700-1420034346_thumb.jpg

post-21854-0-17461700-1420034358_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

с генератором работает?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какие батареи, сколько?

Share this post


Link to post
Share on other sites

с генератором не проверяли, на сайте было два ввода и гена был не актуален )

если привезете гену, то можем проверить )

батареи шли в комплекте (внутренние 2 отсека по 8 штук по 2,4Ач 12В, если не ошибаюсь).

192В рабочее напряжение.

тест, манибек, все дела...

0пять044два17О1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учитывая ситуацию с курсом, выслушаю любые предложения :)

Возможен обмен на что-то офлайновое/RT с питанием 12-24В для домашнего использования.

Share this post


Link to post
Share on other sites

снова актуально :)

новые батареи CSB на гарантии до декабря 2018 года.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Перед созданием темы или сообщения настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами раздела Торговля.
Правила раздела Торговля.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Rico3110
      нові Джерела безперебійного живлення:

      1.ДБЖ-650ВА-LI
      650ВА \ 390Вт
      ціна: 2000грн/шт
      ___________________
      2.ДБЖ-850ВА-LI
      850ВА \ 510Вт
      ціна: 2150грн/шт
      Номінальна
      напруга -230в
      ----------
      Діапазон
      вхідної напруги-165В-275В
      ----------
      Діапазон
      частоти вхідної
      напруги -40~70Гц
      ---------
      Вихідна
      напруга (від
      батарей) -230В±15%
      ---------
      Форма вихідної
      напруги -Синусоїда
      (робота від вхідної мережі)
      Прямокутні імпульси
      (робота від АБ)
      ---------
      Частота -Така ж як вхідна
      (робота від мережі)
      50±0,5Гц
      (робота від АБ)
      ---------
      Час переключення -4-6 мс
      ---------
      Заряд -Автоматичний заряд до 90% за 6 год
      ---------
      Габаритні розміри (ШxГxВ), мм -85х328х138
      ---------
      Вага, кг -6кг
      ---------
      Тип вхідного з’єднання -Блочна вилка IEC-320-C14,
      кабель мережевий 1,8м в комплекті
      ---------
      Тип вихідного з’єднання -2шт. Shuko CEE 7/7 (євро розетка)
      ---------
      Комунікаційні інтерфейси -Роз’єм USB, кабель USB в комплекті,
      захист факс – модем / DSL- модем – 2 розєми RJ45
      ---------
      Індикація - LЕD - індикатори: заряд \ розряд АКБ, аварійний стан,
      нормальна робота/перевантаження
       

       
       
       
      б/у ДБЖ-850ВА-LI - 1шт - 1600грн
      б/у AGM (гелевий акумулятор) 12в 33ан 2019р - 1600грн
      б/у AGM (гелевий акумулятор) 12в 100ан 2019р - 3200грн
       
       
    • By Декабрь
      Пользуясь случаем, расскажу свою историю.
       
      Жил-был онлайновый ИБП Delta Power с батареей из 16АКБ по 100А. Поскольку на площадке изначально было устроено правильное электроснабжение, ИБП в качестве источника питания почти не работал. Так, тренировали раз в полгода до 30% разрядки, и всё на том. В какой-то момент ИБП стал отключаться при просадке напряжения.
      Ревизия батареек показала, что они устали:

      Их плачевное состояние объяснили для себя тем, что за время эксплуатации какая-то батарея коротнула, из-за того вся сборка находилась в постоянном перезаряде, отчего перегревалась и превращалась в монолит.
      Изучили вопрос. Для упреждения подобной ситуации в будущем, да и вообще, купили балансиры MB412. Запросили у Микроватта схему включения (на сайте производителя не выложено). Купили новых батарей, перемерили напряжение: разбег оказался в вольт-полтора, но дозаряжать сознательно не стали. Решили что, если балансир такой умный - сам разберется.
      Выбрали день, собрали батарею, подключили балансиры. Батареи удобно подключать на клеммы в форме вилочки. Ей же, если изогнуть, удобно замыкать контакт "ВКЛ" на плате балансира.

      Собрали, включили, ушли. Через 3 недели вспомнили, что неплохо бы и замерить чего набалансировал балансир, послали инженера. Инженер измерил напряжение на батареях и доложил что всё ок: 13,4В (точную цифру не вспомню сейчас) +/- 0,1 на всех батареях. Действительно, ОК.
      Довольные, заказали балансиры на все площадки с составными АКБ, установили, радуемся. 2 месяца полет нормальный.
      Вот и вся история. Спасибо тов. Владимиру Микроватту за разработку и сервисную поддержку.
       