Перейти до

Проблемы при замене ONU P1004C1


LuckySB

Рекомендованные сообщения

Выключаем приставку, удаляем приставку клиента из конфига.

int epon0/2
no epon bind-onu mac fcfa.f7d8.53e1
no epon pre-config-template u458 binded-onu-llid 41

epon bind-onu mac fcfa.f718.dbe2 41
epon pre-config-template u458 binded-onu-llid 41

Включаю новую и консоль OLT мне пишет:
Обратите внимание на %OLT: Interface EPON0/2:9's

Маки на приставке я вижу, она доступна, но конфиг из темплейта не устанавливается.
и вручную тоже не конфигурится - говорят на приставке нет портов.

Nov 25 12:57:31 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f718.dbe2 is deregistered on EPON0/2:41.
Nov 25 12:57:32 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f718.dbe2 is registered on EPON0/2:41.
Nov 25 12:57:32 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f718.dbe2 is authenticated on EPON0/2:41.
Nov 25 12:57:32 %OLT: Interface EPON0/2:9's OAM Operational Status: Operational
Nov 25 12:57:35 %OLT: Interface EPON0/2:9's CTC OAM extension negotiated successfully!
Nov 25 12:58:32 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f718.dbe2 is deregistered on EPON0/2:41.
Nov 25 12:58:33 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f718.dbe2 is registered on EPON0/2:41.
Nov 25 12:58:33 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f718.dbe2 is authenticated on EPON0/2:41.
Nov 25 12:58:34 %OLT: Interface EPON0/2:9's OAM Operational Status: Operational
Nov 25 12:58:37 %OLT: Interface EPON0/2:9's CTC OAM extension negotiated successfully!
Nov 25 12:59:19 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f718.dbe2 is deregistered on EPON0/2:41.

возвращаю в конфиг старый мак

Nov 25 13:00:59 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f7d8.53e1 is registered on EPON0/2:41.
Nov 25 13:00:59 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f7d8.53e1 is authenticated on EPON0/2:41.
Nov 25 13:01:00 %OLT: Interface EPON0/2:41's OAM Operational Status: Operational
Nov 25 13:01:03 %OLT: Interface EPON0/2:41's CTC OAM extension negotiated successfully!

При чем клиент, сконфигуренный на порту EPON0/2:9 выключил свою ONU пару дней назад и не включал больше

 

Вот информация с проблемной приставки:

BDCOM-PON-1#sh epon interface e0/2:41 onu ctc basic-info
ONU Vender ID : BDCM
ONU MODEL ID : 1005
ONU ID : fcfa.f718.dbe2
Hardware Version : A0
Software Version : 10.0.16A 1037
Firmware Version : 0x0006000f00010007
Chipset Vendor ID : CO
Chipset MODEL ID : 0x8032
Chipset Revision : 160
Chipset Date : 11/01/29
BDCOM-PON-1#sh epon interface e0/2:41 onu ctc optical-transceiver-diagnos
operating temperature(degree): 36
supply voltage(V): 3.3
bias current(mA): 14.9
transmitted power(DBm): 1.6
received power(DBm): -18.7
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Прошивка OLT 

BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 30847
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2015-10-9 11:25:58 by SYS_30847, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.4, Serial num:00313002766
System image file is "Switch.bin"
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:c9:71:c0
snmp info:
product_ID:228 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0
BDCOM-PON-1 uptime is 32:12:46:03, The current time: 2015-11-17 11:55:10
Відредаговано LuckySB
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для начала, для удаления онушки не надо убирать привязку шаблона к llid.
Привязка (регистрация онушки) командами:

no epon bind-onu mac
epon bind-onu mac

P.S. А прошивка головы откуда? Changelog есть? Слить прошивку головы и olt.blob можете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

P.S. А прошивка головы откуда? Changelog есть? Слить прошивку головы и olt.blob можете?

 

прошивка головы выдана техподдержкой NAG.RU в рамках проблемы с нерегистрацией ONU 1704HW

до этого была 16888 и все было отлично. поставили новую и начались какие-то проблемы.

 

три онушки 1004c1 время от времени перестают пропускать трафик сквозь себя. перегружали-перегружали онушки.

в результате поменяли на другие клиентам.

вот эта как раз из таких. в нее сначала прошили 1037 прошивку, а потом попробовали поменять.

Поменять на новую из свежекупленной партии. Не получилось.

 

возможность слить прошивку и olt.blob конечно же есть

changelog нету

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я на эти онушки шью 1023. Из недостатков - клиент может работать только спустя несколько минут после регистрации такой онушки.
А вот с:

 

три онушки 1004c1 время от времени перестают пропускать трафик сквозь себя. перегружали-перегружали онушки.

сталкивался, причем онушки были только bdcom. Но тогда оказалось таки виновата голова - брак.



Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 1 types of port:
 Number of FE port   : 4
Battery Backup      : 0

А информация о кол-ве портов выводится правильно?
У меня шаблон нормально не применялся только когда сотрудники зашили прошивку от P1004C1 в P1501C1 и наоборот.
 

Поделитесь, пожалуйста, прошивкой и блобом.

Відредаговано passer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я на эти онушки шью 1023. Из недостатков - клиент может работать только спустя несколько минут после регистрации такой онушки.

А вот с:

 

 

три онушки 1004c1 время от времени перестают пропускать трафик сквозь себя. перегружали-перегружали онушки.

сталкивался, причем онушки были только bdcom. Но тогда оказалось таки виновата голова - брак.



Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 1 types of port:
 Number of FE port   : 4
Battery Backup      : 0

А информация о кол-ве портов выводится правильно?

У меня шаблон нормально не применялся только когда сотрудники зашили прошивку от P1004C1 в P1501C1 и наоборот.

 

Поделитесь, пожалуйста, прошивкой и блобом.

 

голова у меня полтора года без проблем работает. вот после смены прошивки началось что-то

 

новую прошивку можно тут взять http://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/3310B/

 

шаблон не применялся к нулевой ONU, свежекупленной, из коробки

 вопрос в том, почему он аутентифицирует 2:41

а потом пишет про 2:9

ov 25 12:58:34 %OLT: Interface EPON0/2:9's OAM Operational Status: Operational

 

olt.blob у меня не менялся с покупки OLT

приложил архив

olt.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах








sh epon onu-i interface EPON0/2 9

Посмотреть, почему, по мнению олта, онушка перерегистрировалась, хотя не исключено, что это новый фичеглюк.

 

А вы вывод

sh epon interface e0/2:41 onu ctc basic-info 

не обрезали? А то часть вы не показали:

sh epon int EPON0/4:40 onu ctc b
ONU Vender ID       : BDCM
ONU MODEL ID        : 1005
ONU ID              : fcfa.f7d8.6088
Hardware Version    :         
Software Version    :    10.0.16A 1023
Firmware Version    : 0x0006000f00010007
Chipset Vendor ID   : CS
Chipset MODEL ID    : 0x8032
Chipset Revision    : 160
Chipset Date        : 11/01/29
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 1 types of port:
 Number of FE port   : 4
Battery Backup      : 0

На голове я 21324 использую и начал тестить 29333.

Відредаговано passer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а 0/2:9 выключенна была в это время уже пару дней как.... power-off у нее стояло.

 

 

 

А вы вывод

sh epon interface e0/2:41 onu ctc basic-info 

не обрезали? А то часть вы не показали:

sh epon int EPON0/4:40 onu ctc b
ONU Vender ID       : BDCM
ONU MODEL ID        : 1005
ONU ID              : fcfa.f7d8.6088
Hardware Version    :         
Software Version    :    10.0.16A 1023
Firmware Version    : 0x0006000f00010007
Chipset Vendor ID   : CS
Chipset MODEL ID    : 0x8032
Chipset Revision    : 160
Chipset Date        : 11/01/29
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 1 types of port:
 Number of FE port   : 4
Battery Backup      : 0

На голове я 21324 использую и начал тестить 29333.

 

 

а действительно. вывод на команду не полный.

не обратил внимания как-то....

 

возможно дело в этом. кривая ONUшка.

как поедут нового абона подключать выдам эту онушку, пусть попробуют подключить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від forella
      PWR-75-DC — это сменный блок питания для оптических линейных терминалов BDCOM серии  P3608/16-2TE, GP3600-04/08/16.
      Предназначен для питания ОЛТ от сети постоянного напряжения 46-72В.
      Поддерживает горячую замену
      Новый. шел с олт bdcom gp3600-16 в комплекте. не пригодился.
    • Від LazukinIvan
      Пропоную до продажу абсолютно нову OLT BDCOM GP3600-16B у заводській упаковці. Обладнання не використовувалось, з двома AC-блоками живлення.
      🔹 Кількість PON портів: 16
      🔹 UpLink: 4 × GE (SFP) + 2 × 10GE (SFP+)
      🔹 Блоки живлення: 2 × AC (нові, встановлені)
      🔹 Форм-фактор: 1U, монтаж у 19” стійку
      🔹 Стан: 100% новий
      🔹 Комплектація: Повна — OLT + 2 блоки живлення + кріплення + заводська упаковка
      💵 Ціна: 80 000 грн / шт
      💳 Можлива оплата по безналу без ПДВ + 6%


       
    • Від tadesky
      Вітаю, 

      Маємо в наявності б/в OLT: 

      BDCOM  P3310 С-2АС - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM  P3310 С - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM P3616-2 TE - 3 шт. = 38000 грн

      Всі OLT з запасними БЖ 220V (купляли на всяк випадок). Працювали весь час у серверних, робочі та без проблем.

      За потреби можемо укомплектувати модулями Picotel EPON SFP PX++ = 800 грн/шт. 

      Питання та пропозиції прохання в особисті повідомлення. 

      Дякую. 
    • Від Mykola_
      Продам bdcom 3310D в идеальном состоянии, не вскрывался . Можно доукомплектовать БП пролайн. Цена 8500. Торг в пределах разумного приветствуется .

    • Від ppv
      Після оновлення до 1.5.1 не відображаються сигнали на
      OLT BDCOM P3310B (Device version10.1.0B)

      та
      P3608-2TE (Firmware Version10.1.0E). 

      3310C та P3608B ніяких проблем немає, знімає все добре. 
      З GPON3600-8 все зрозуміло будуть виправлення в Ubilling: 1.5.2.
       
      Може в когось було щось подібне? Хочу знати куди копати.
×
×
  • Створити нове...