проблема з POE свічом D-Link DES-3828P


Рекомендованные сообщения

Доброго дня товариству є велика проблема з свічом D-Link DES-3828P  : При переключенні в РОЕ режим індекатори портів перестають працювати.Живлення по портах не передається через РОЕ.Непроходить трафік через свіч при звичайному режимі .Час від часу починає проходити трафік . Прошу допомогти порадою .

 

 

post-16340-0-09190900-1491379244_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Після розборки було було виявлено 4 вздутих конденсатори на БЖ.

Відредаговано Brandcomputers
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Одним БЖ справа не закінчилась , було замінено ~ 20 шт. підозрілих електролітів по всій платі 