Brandcomputers 23 Опубликовано: 2017-04-05 08:01:54 Share Опубликовано: 2017-04-05 08:01:54 Доброго дня товариству є велика проблема з свічом D-Link DES-3828P : При переключенні в РОЕ режим індекатори портів перестають працювати.Живлення по портах не передається через РОЕ.Непроходить трафік через свіч при звичайному режимі .Час від часу починає проходити трафік . Прошу допомогти порадою . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brandcomputers 23 Опубліковано: 2017-04-05 08:34:11 Автор Share Опубліковано: 2017-04-05 08:34:11 (відредаговано) Після розборки було було виявлено 4 вздутих конденсатори на БЖ. Відредаговано 2017-04-05 08:34:22 Brandcomputers Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brandcomputers 23 Опубліковано: 2017-04-15 19:17:24 Автор Share Опубліковано: 2017-04-15 19:17:24 Одним БЖ справа не закінчилась , було замінено ~ 20 шт. підозрілих електролітів по всій платі Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах