Суть проблемы втом, что проложили мы кабелек П270 между домами (подземлей), а пинга между домами нет, но приэтом на свитчах индекаторы маргают как при отправке пакетов!!

КАК исправить? Может свитчи поменять (ставили DLink? EUSSo)?

Выручайте кто сталкивался!

Опубліковано:

Берем кабельный тестер и прозванием, попутно измеряя длину линка.... А дальше по обстоятельствам... либо распайку сделали неправильно(или некачественно) либо играем в пятнашки со свичами(если длина в пределах разумного), а вообще практика прокладки пэшки по колодцам - это гибельное занятие.... Так же, если позволяют свичи, попробовать зарезать на 10Мб (не всегда автодетект работает как хотелось бы). Было похожее.... длина около 120(между точками через крышу) метров, а линк регулярно ложился - как оказалось наводки были - с одной стороны грозка, с другой поставили грозку + трансформаторную развязку, и поменяли мыльницу на стоечный с внутренним блоком питания(питание тоже оставляло желать лучшего), работает исправно.

Ну а если вы умудрились проложить кабель возле электрического (сие можно узнать электромагнитными клещами в колодце), то тут уж ничто не поможет, только оптика....(хотя этот вариант маловероятен).

Уточните длину трассы.

Опубліковано:

Я бы проверил сопротивление на каждой паре, может где-то брачек. Был линк на 250 метров - прожил пол года и сдох, сопротивления разные на парах, при этом свичи планеты активно моргали и заводились, но передачи пакетов не было. Пробовали пинговалками (10мбит) - потери неймоверные. Долго не стали задрачиваться и кинули оптику. :tongue:

  • 2 weeks later...
Опубліковано:
скрутку правильно сделали? длина трассы?

150-160м

Смотря, что ты имеешь виду пос "структурой" (вданный момент это всеголишь трасса между 2 домами, в общую сеть этот участок неподключался)

Кабель заземлен (содной стороны) жестко.

P.S может причина втом что это П270??? и на такое растояние просто идет затухание сигнала?

Бронибойные свитчи извесны кому либо - может кто знает ребят из КПИ которые делают свитчи?

Опубліковано:

возвращаясь к полярности в ethernet... Ж)

100% надо проверить полярность тестером - если нет тестера то попробовать с одного из концов поменять пары на витухе местами (всмысле оранжевый с бело-оранжевым и зеленый с бело-зеленым)

Опубліковано:
скручивали по диагонали ?

http://hub.ru/modules.php?name=Pages&op=showpage&pid=49

Разделан, скручен, спаян - обычным тестером прозвонили все внорме (непервая трасса 7 домов затянуто все работает)), на концы вешаем свитчи вроде как все ок, но пакеты неходят, вешали бук - 100% потерь.

Опубліковано:
скручивали по диагонали ?

http://hub.ru/modules.php?name=Pages&op=showpage&pid=49

Разделан, скручен, спаян - обычным тестером прозвонили все внорме (непервая трасса 7 домов затянуто все работает)), на концы вешаем свитчи вроде как все ок, но пакеты неходят, вешали бук - 100% потерь.

есле тестером прозвонилось, это не факт что кабель целый! Возможно вы при прокладке сильно потянули или, того хуже перебили кабель, этого достаточно для того, это значит что линк не заведётся. А тестеру достаточно просто контакта! послушайте zulu_Radist и померяйте сопротивление. Если разное то диагноз очевиден: кабель повреждён!

PS через недельку повешу статью по медным линиям, кину ссылку.

  • 1 month later...
Опубліковано:

Мне интересно это как надо было п270 потянуть чтобы ее повредить, ты не забыл еекомплекцию. На счет рубки согласен мона было, ну на разрыв это черезчур :-0