все верно. банальная обрисовка (опечатка) 290Вт
-
ну так как запитывать??
220 и узо в каждом шкафу?
или городить преобразователи?
-
-
толщина силовой жилы 1.2мм.
сегодня уточнил мощность БП, который необходимо запитать - 200Вт
завод производитель кабеля гарантировал максимальную нагрузку в 1.5 кВт!
зачем жеж тогда такой кабель, если по нему ничего нельзя
-
Как далеко нужно питаться, что за мощность передать и каково сечение медных жил кабеля? Без этого споры крутиться будут вхолостую.конечно спасибо всем за внимание к посту, но вопрос стоял таков: "кто сталкивался и кто какое решение использует".по поводу сечения медных жил отвечу завтра, а другая информация ниже:
Длина линии 1.3км. по пути 4 оптических узла с общей нагрузкой:
- 1 источник питания для фантомки (~400Вт);
- 4-5 Л2 коммутаторов;
-
конечно спасибо всем за внимание к посту, но вопрос стоял таков: "кто сталкивался и кто какое решение использует".
Спасибо опять жеж за внимание но хотел услышать следующее:
используем БП фирмы альфа, транспортируем ххх В, в шкафах используем ууу платы преобразования. из всего этого случаются проблемы такие, при КЗ работает так-то. В итоге остались довольными. Или подаём 220 Вт и нервно курим ночью.
Теория всегда немного отличается от практики, как не крути
Спасибо за внимание
-
Доброго дня!
Купили южкабель с медными жилами для удалённой подачи питания на центральные оптические узлы (достали электрики выключать свет).
В офисе появились разногласия по поводу "сколько подавать и что подавать - переменку или постоянку".
кто сталкивался и кто использует какое решение???
Как вариант подавать постоянку и в каждом удалённом узле преобразовывать в переменку, но это дополнительные устройства и точки отказа. или я не прав??
Склоняемся к подаче 220 переменки + УЗО.
Длина линии 1.3км. по пути 4 оптических узла с общей нагрузкой:
- 1 источник питания для фантомки (~400Вт);
- 4-5 Л2 коммутаторов;
Ждем советов.
Спасибо за внимание
-
а смысл? мы на днях инсталлировали магистраль длиной 800м по опорам леп. Приходилось кабель "просовывать" сквозь ветки деревьев, а потом при натягивании обрезать ветки. Управились за рабочий день, но если бы на конце кабеля был мини-бокс или муфта.... тягались бы дня 2.
и второй вопрос по поводу рациональности: протянул ты кабель с точки А в точку Б. на концах кабеля мини боксы, в которых разварены волокна. как поместить сие чудо в антивандальный шкаф? или ты предлагаешь тягать кабель вместе с антивандальными шкафами на концах?
как то нипонятно (с)
-
попробуй обжать БК К БС С БЗ З С БО О. сигнальные то провода 1,2,3 и 6, вот попробуй по другому обжать.
-
все эти структуры работают согласно законов про милицию. советую почитать. неоднократно получали письма, в которых указывались пункты статей №ххх согласно закона про милицию Украины.
что могут делать службы с обеп, что могут требовать и тп.
держитесь!
-
что значит модифицированный?
-
я конечно поддерживаю тему повышения тарифов на интернет, но у меня парочку вопросов:
1. необходимо установить минимальную цену на услуги - 50 или 60 грн чтобы небыло тарифов ниже. а то приходят жадные абоненты и начинают ныть: от блуа я плачу 40 грн а вечером кино лйу а оно медленно. приежаем к нему а у абона пару десятков гиг в очереди на заказчу в сети. а к нему тяни оптику, расширяй канал .... а когда же зарабатывать деньги?
2. не повлияет ли повышение цен для абонентов на повышение цен от магистралов? иначе смысл? а то если брали 100 мбит за 10 000 грн а теперь будем брать 100 мбит за 100500 грн??
-
в многоэтажных домах вопросов нет.
меня интересует частный сектор? были ли случаи присутствия данной компании в частном секторе ???
-
Приветствую одно-думцев.
Вопрос следующего характера: есть ли случаи строительства ШПД от Киевстара в частном секторе?
Если да, то каков успех? технология? стоимость?
-
смешно как то говорите.
что тут не понятного? у каждого есть программно-аппаратный комплекс с помощью которого вы нарезаете абонентам скоростя или считаете трафик. (разговор идёт не о подсчете денег)
реализация у каждого своя, но суть метрологической оценки одна: абонент покупает за 100 грн 100 мбит интернета и должен его получать, а если не получает то с какой погрешностью. (скоростя и цены образно указаны)
вот собственно что нам и сделали: прошлись по всем пакетам (все пакеты безлимитные), считая с какой погрешностью им отдаём канал. а то чем мы отдаём: влан на порту, впн, ппое, прокси или бубном им пофигу. главное чтобы программно-аппаратный комплекс отдавал абоненту честный интернет.
по итогу получили сертификат соответствия с указаниями погрешностей.
сертификат соответствия выдаётся тем, у кого погрешность в дозволенных рамках. цифру точно не помню.
весы в магазинах тоже проходят проверку и в магазинах должны быть сертификаты о том, что весы меряют граммы-килограммы согласно эталонных значений.
-
если человек грамотный - он пишет правильно всегда и везде. Он не говорит: я сегодня устал, буду писать с ошибками.
Сам не высшей грамотности и не закончил на отлично, но приятно читать текст без ошибок и со знаками препинания, и сам к этому стремлюсь.
Бывает даже не ясно сути дела от того что прочитал - это ужасно раздражает!
Мне часто говорят что это зависит от окружения человека. Брехня! Это зависит только от самого себя.
У меня много знакомых, товарищей и абонентов которые безграмотные извините за слово "селюки". Но я же не опускаюсь к их уровню.
PS: не хотел кого-то обидеть, просто оставил свою точку зрения.
Всех с рождеством!
-
в прошлом году ложили кусок линии корпоративному абоненту при -25.
главное не перегибать и не переламывать кабель чтобы ни буфер ни внешняя оболочка не лопнула, ну и волокно соответственно.
Варили на улице при -30. все прошло с первого раза. главное скалыватель держите поближе к сердцу (там теплее)
-
мне пожалуйста в личку
-
ну так а что вы хотите.... ноябрь то ноябрём, а за окном +15...
вот вам и грозы
-
работаем 4 года в частном секторе
приходит оптика : одф 1У, л2 24 порта, фантомка, грозозащиты по желанию и это все в таком шкафу http://vago.ua/ru/catalog/antivandalniy_shkaf/17/
упс в шкафах не ставим, ставим у абонента, т.к. зимой на улице и в шкафу минус а для батареи это плохо и смертельно.
вот тут посмотреть можно как выходит
http://local.com.ua/photo/Vse_tot_je_montaj_yaschikov/
http://local.com.ua/pic/photo/717/fullview/
в узлах куда приходит медь стоят 8-24 портовые коммутаторы в шкафах бк-400-з1 http://ipcom.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=386
сколько лет и все ок.
-
я бы в слепую не советовал бы бурить
а вдруг там силовые кабеля лежат? газовая магистраль? канализация укртелекома???
кстати как насчет канализации УТ??
тем более если у вас не село глухое, то я думаю вас мало кто пройдёт мимо без вопросов: а что вы тут капаете? это ж нужно с обоих сторон вырыть яму глубиной не менее 2х метров.... бабушки думаю поднимут истерику аля подкоп, подрыв, а если узнают что это тот самый интернет из-за которого у них скачет давление... то вам вобще капец
-
скажу вам про быдлайн... только пришли монтажники в город к нам... ещё не появились бигборды про хреновый интернет, только волокна по домам... уже начали шуршать...
не настпупить бы им на свои же грабли....
с у к и
-
ну так кстати некто и не ответил: строит ли кто нибудь сети в частном секторе по технологии оптика каждому в дом?
у самого в частном секторе порядка 600 абонентов, построенных на оптике (центральные магистрали)и медь абоненту и мелкие магистрали, которые образовывают звезды.
нагрузка растёт каждые пол года и там где ранее было 100 мбит на улицу, улица делится на пополам двумя 100 мбитными оптическими линками.
так кто-то строил волокно каждому абону?
хочеться забыть про безконечное расширение полосы доступа, но сам понимаю, что это бесконечно
-
какой город?
частный сектор?
мы тоже иногда затягиваем подключение частного сектора не для того чтобы абоненту нервы попортить, а из-за всякого рода обстоятельств.
у нас написано в течении 50 рабочих дней... ждите
Южкабель - питание по медным жилам
в Оптоволокно
Опубліковано:
всем спасибо кто откликнулся!
на большую часть вопросов я получил ответы.
хотелось бы услышать ответы тех, кто уже использует такой кабель под данные задачи, но увы не судьба...
буду делать проект на кабель. не зависимо от наличия напряжения в кабеле, на все линии нужен проект. наличие напряжения добавит немного работ, ну а куда без них