  1. 200 Ватт показывает упс, правда с ноутом. не два на 85, а один на 24 вольта 85 Ач, спецыально написал марку 12 ст-85, стартерный военный АКБ, 24 вольта, 85 Ач, 1989 года выпуска, до 2008 года был сухой и запакован. электролит заливал 1,24, после зарядки в нём держится плотность 1,31, напряжение в буфере 27.15-27.70 (в зависимости от темпрературы в помещении). При разряде напряжение держится 24 вольта до плотности 1,18, отключение УПСа происходит при плотности электролита гдето 1,12-1,15 (шкала в ареометра начинается от 1,20)
  2. У меня для котла уже много лет трудится APC Smart UPS 1000, с АКБ 12 ст-85, для самого газового котла хватает на 8-10 часов, этот год добавился насос тёплого пола, при контрольном разряде АКБ протянул больше 6 чавсов, нагрузка 200 Вт. Также имею бензогенератор АБ-1П30, который вырабатывает 24 вольта постоянки, для поддержания АКБ при длительных отключениях.
  3. зарядный ток там ограничен, в районе 4 Ампер. 180 Ач подключить можна, но нужны соответсвующие разёмы, работать будет, и заряжать АКБ будет, но часов 30, если полностью сядут. Если частые одключения то предусмотреть внешний зарядник с напряжением 54,00 вольт, для ускореного заряда, а поддержание 54,1-54,6 обеспечит сам ИБП. У ИБП програмно прописать количество внешних АКБ, 1 внешняя 34 Ач. Шина постоянного тока там 48 вольт.
  4. также следует учитывать паспртные токи разряда для конкретных АКБ. например 10НК-28 заряжаются током 6А а разряжаются током 2 А.
  5. могу продать SUA48XLBP, новая, с инструкцией, ушами и болтами, без АКБ, внутрь ставятся 8 шт 12 в 18Ач батарей, разёмы сзади на 120А.
  6. добрый день, кабель ещё продаётся? какой ток указан на разёмах?
  7. там на фото всё видно, один на 24 второй на 48 вольт.
  8. а можна от ежу 14000 сканы со схемами с альбома?
  9. Вы купили преходник с ЮСБ на RS232, а теперь ещё нужно кабель от УПСа до КОМ-порта., У самого бесперебойника не КОМ-порт, там только разём ДБ-9.
  10. АПС смарт упс 1000 с акб 12ст-85, и апс смарт упс 1500 с акб 2*6ст-190. один для котла и компа, другой для освещения и прочего.
  11. уже много лет использую АПС смарт УПС 1000 с АКБ 85 Ач, и смарт 1500 с АКБ 190 Ач, 1000 модель может дать ток зарядки 4 А, у 1500 можна ток зарядки поднять до 6А ( по заводским настройкам у 1000 2,8А, у 1500- 4 А) нормально заряжает и поодержывает АКБ, плотность электролита во всех банках нормальная.
×
×