9 часов назад, splinter1989 сказал:
Колеги, всім доброго дня.
Цікавить думка спеціаліста який працює з генераторами і УПС-ами. Питання по схемі резервного живлення і підключення генератора.
Я не є електриком і можу упускати якісь базові моменти. Хоча електрик який реалізує розводку в щитку є але він без досвіду роботи з генераторами.
Є в наявності:
- UPS1. Luxeon 10Kva (одно фазний) (завантаженість близько 30%)
- UPS2. Luxeon 10Kva (одно фазний) (завантаженість близько 30%)
- Генератор HYUNDAI DHY 6000SE-3. (однофазний, дизельний)
Є схема в якій на вузол подається 3 фази живлення. В діючій схемі генератор не підключений.
- на першій - UPS1
- на другій - UPS2
- на третій - Кондиціонер.
Завдання:
Переробити (або розвести заново) щиток живлення так, щоб можна було підключити один або два однофазних генератора.
Проблеми:
- Генератор видає дві напфівфази.
- УПС хоче чистий N (0) i L (220). Десь читав що якщо один з виходів генератора заземлити - получиться 0 відповідно інший буде 220.
+ чи так буде працювати?
+ чи не згорить обладнання?
+ чи можна по такій схемі буде в майбутньому підключити два генератора?
Чому не трьохфазний генератор?
- потреба генератора в загальному досить мізерна (на обєкті є два незалежних ввода живлення від двох підстанцій які автоматично перемикаються при пропаданні). + Час автономної роботи від ДБЖ - близько 2-ох годин.
- він дорогий, а два однофазні є в межах досяжності (до години часу).
Узагальню питяння:
На скільки взагальному "бредова" ідея з такою схемою (коли потрібно підключити 1-3 генератора замість 1-го потужнього 3-ох фазного). Чи правильно намальована схема (автомати на схемі - це трьохпозиційні перемикачі). І які взагальному можуть бути нюанси?
Железао на каком вольтаже работает? У мобильщиков всё на 48В . Стойка питания работает от 220-380В . работает только на понижение и преобразование в 48В постоянного тока. АКБ работает параллельно. Если есть возможность построить таким образом лучше смотрите в эту сторону.
-
Есть ещё вот такой вариант приспособлений для выполнения высотных работ с земли , на высоте до 10м . Единственное не нашёл в Украине. http://www.bester54.ru/goods/index.php?section=41&subSection=306&type=goods А таким я работал в 2005 году ШЭУ http://aktivenergo.by/shop/shtangi-sheu-mnogozvennye/ лёгкие штанги не гнутся в отличии от удочек, их можно найти на участках ЛКУ фарлепа им их выдавали в 2002 году .
-
В 04.08.2020 в 00:38, Kto To сказал:
Харя не треснет по 12 грн метр? Ебанулись совсем уже б***ь на фоне коронавируса.
У нас в землю по 15 грн/метр укладывают кабель а вы наверное работаете сука золотыми лестнциами и алмазными ключами для закручивания гаек на шпильки.
Ну у тебя не трескается с хомяка бабло рвать годами за нечто. Кабель раз повесил чужими силами и доишь годами. )))
- 1
-
10 часов назад, Vadim.tesin сказал:
Добрый день, коллеги кабелестроители.
Возможно тема офтопная, но уверен что здесь есть компетентные люди, которые могут дать дельный совет.
Стал вопрос продления лицензии на строительство (в нашем случае ВОЛС) - Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури.
Тема, думаю, вам знакома, и очень злободневна. Вопрос собственно в том, что ДАБИ, якобы, перестала их выдавать, а только продлевает на безсрочные. А в будущем вовсе планируют её упразднить (оперирую информацией, которую мне сообщили люди, "помогающие" продлить лицензию).
На счет продления - тоже какая то мутная схема: отправляют запрос на Даби, получают ответ, мол, они не осуществляют функцию лицензирования (что, само собою, стоит денег, и не малых). И вот с этим официальным ответом нужно бегать по инстанциям и доказывать что вы работаете по старой, и якобы это котируется.
Кто с этим сталкивался?? Может поможете советом?
https://www.juridicheskij-supermarket.ua/page_kak-opredelit-klass-riska-obekta.html
- 1
-
В 18.09.2019 в 17:58, антоха сказал:
что там сейчас для 3G и 4G есть из проверенного для Vodafone?
и по ценам прошу сбросить в личку
К концу года 3ж будут запускать на 900ке .
-
В 09.07.2020 в 17:16, zulu_Radist сказал:
Видел вашу работу, обезбашенные вы ребята.
Лестница небось алюминиевая, речи о диэлектрической не было у допускающего к работам?
Конечно люминевая) , какие могут быть вопросы когда подстанция запущенна , а управление не готово а на дворе 24 декабря. Мэр уже приезжал ленту перерезал . А подстанция без управления))). Работали аккуратно , мы же тоже жить хотим. там стрёмных 2а места . ДТЭК сэкономил на 2х анкерных опорах , вместо них поставил 4е 16и метровые столба. А так все остальные столбы 26м . Главное требование чтоб комбайн не порвал кабель. Работа была интересная, никто на тот момент не делал в Украине и денег мы на ней заработали норм . Плюс появились хорошие связи и была перспектива раскидать себе магистраль и сдавать волокна. Но в следующем году началась война и планы не реализовались.
РС. Линия с Тореза идёт на Запорожскую АЭС.
-
В 09.07.2020 в 23:01, Aleksei specialist сказал:
мы киевстар строили когда вам папка только начал телефон кнопочный давать . начинали с магистральных линий а потом и кольца строили по городам между БС. а потом и домашний интернет от кс . и приёмки были посерьёзней чем сейчас и требований к выполняемым работам было больше . а сейчас смотришь во что превратила эксплуатация твой труд то плакать хочется . и инструмента у нас своего хватает .
5 часов назад, apofis19760622@gmail.com сказал:Алексей , блин опять? Ну если вы не в теме лучше молчите.
Билайн строил по всей Украине, я не знаю когда он это начал делать. Мне лично Кривой рог предлагали в конце 2009 года. Я не поехал так как строил матрикс хом в Донецке и неплохо зарабатывал дома. Киевстар о котором вы говорите Алексей , проект в Донецкой обл. стартовал в 10х числах января 2011 года. До этого КС был построен текстильщик , привокзальный и заперевальная осенью 2009года, строили с западной Украины ребята.
Ваш труд Алексей ))) на ноль помножили )))) Смешно . Если вы строили КС скиньте сюда хоть одну фотку (только не те которые я вам высылал ) .
Бирка киевсторовская локация Мариуполь Проект "ТИР"
- 1
-
В 06.07.2020 в 19:15, be4v15 сказал:
Ищу бригаду для подвеса кабеля на опорах и подключения абонентов на PON.
Возможен вариант как со своим транспортом/лестницами/сварочным аппаратом и сварщиком, так и с нашим оборудованием и сварщиком.
(т.е. вопрос в монтажниках, а не в сварщике. PON боксы варим сами)
Объем работ- прокладка приблизительно 4 км магистрали и подключение приблизительно 250 домов
загруженность деревьями- средняя
территориально- населенный пункт рядом с г. Славутичем
предложения и вопросы- в ЛС
сформулировал вроде все достаточно просто и внятно, поэтому буду признателен за отсутствие флуда 😐
12грн метр и 300 за хомяка
- 1
-
7 минут назад, NaviNavi сказал:
Пацанов на убой? Если не дай бог пробой, кто отвечать будет?
Я сам за себя отвечаю , работал очень аккуратно . До сих пор живой)))
Всё ж как обычно в начале проекта "линия будет обесточена" , середина проекта "обесточена будет одна сторона" . к концу проекта "подстанция запущена и линия в работе , отключить её невозможно" . Теория и жизнь это 2е параллельные реальности. Когда работаешь оцениваешь риски и принимаешь для себя решения сможешь или нет сделать эту работу безопасно. С нами был представитель собственника линии , он же допускающий к работе. Мы выполняли все его требования и рекомендации по работе на рабочей линии.
- 1
-
1 минуту назад, NaviNavi сказал:
Без обесточивания работали?
Да кто ж её отключит. Эта линия питает много серьёзных потребителей.
- 1
- 1
-
В 04.07.2020 в 00:00, zulu_Radist сказал:
Аааа ну раз чуть меньше 6 киловольт... тогда не так страшно... )))
мультиметром меряли?)))
6ка-10ка Стрёмно было работать по 110ке До провода 2 - 2,5 метра . Во рту ощущение как будто крону засунул ))) в Мариуполе возле Портсити линия от мэтро к селхоз рынку подстанция город11
- 3
-
4 часа назад, DmitriiD сказал:
а с чего выводы что там вообще что то нужно приводить в порядок? и если таки нужно то 4000 абонентов. это 30 домов по 6 подъездов не ужели для нормального монтажника сложно привести в порядок 6 подъездов за день?!!
я как раз с этого начинал 10 лет назад и могу за день не особо напрягаясь в одном доме сделать 70 перетягов! а привести впорядок 6 подъездов это как раз вообще не вопрос. мне жаль если у вас такие рабочие
Неплохой метраж вышел 70*55=3850м укатать за день в лицо . Норм я один раз в жизни бригадой из 3х человек укатал 4962м негорючки кусками по 55м по пустым каналам с серверной в кабельную шахту. Круто результат каждый день такой или это было разовое достижение? Какая трасса , полностью кабельканалы от ТКД и по этажам и между подъездами или с крыши хомяку в окно?
- 3
-
2 часа назад, Rbert сказал:
Ваш менеджер проектов , обязательно должен иметь: 1) " Кваліфікаційний сертифікат інженера -проектувальника " 2).Круглую печать 3)В рабочих проектах делать подпись "головний Інженер проекту " 4)Нести ответственность за все технические решения принятые в рабочем проекте !Вы не правильно поняли вакансию. ТС ищет управленца, а не проектанта.
-
20 часов назад, DmitriiD сказал:
я не предлагаю подряд, субподряд. я в поисках адекватного нормального человека который будет стабильно работать и получать хорошую оплату труда, и не жить от стройки до стройки. а все эти разговоры про % вообще не актуальны а тем более за 80% построить это далеко не вся работа я б даже сказал малая часть от всего проекта. те кто сталкивался с Укт это знают. а те кто хотят процент можем обсудить но в таком случаи на них абсолютно все: начиная от предоценки и заканчивая ответственностью и штрафными санкциями перед Укт.
и естественно что б это нам подкрепить документально у ребят должны быть соответствующие документы и финансирование. так устраивает за 80 %?
Дмитрий все прекрасно понимают , что наша работа имеет сезонность и вы не будете платить 20000 грн. за то что он дома или в офисе сидит. Но вот когда он работает от заката до рассвета, он будет получать меньше чем на проценте или сделке. Мой вам совет берите себе обсалютно нулевого человека и учите его под себя. Эта отрасль уже упала ниже плинтуса , каждый второй подключала с КС считает себя великим связистом. Который меньше чем за мульён и работать не станет.
- 1
-
Почём там Ут за сварку платит ? 36грн. так и осталась или подняли?
-
15 часов назад, JohnC сказал:
то есть ему нужно искать вакансию ассенизатора?
Объясню, Локи зарегистрирован с 2005 и его на этом форуме знают почти 90% населения. Предлагать Локи идти в мусорщики считаю неправильно.
- 2
-
16 часов назад, H_U_L_K сказал:
У нас в ЖЕКе уборщика мусорных баков ищут.... Может ТСу подойдет?
Лучше бы профиль посмотрели ТСа .
-
Едем в Донецкую область, можем попутно проинспектировать ваши мачты , башни.
-
1 минуту назад, zulu_Radist сказал:
Ребзя, дайте угадаю, десятку во время протяжки наверное никто не отключает? Вы бесстрашные или сироты, так высоко цеплять? У меня аж ладошки вспотели.
Да когда её вообще отключали ))). На моей памяти один раз такое было и то в Воронеже. Я заставил заказчика это сделать , так как три столба были с выгоревшей арматурой и потёками стекла. ( в лесу деревья падали и рвали 10кВ КЗ на траверсу которая заземлена на арматуру ).
- 1
-
-
3 минуты назад, Rbert сказал:
Ребята ! Я вас знаю более 10 лет как профессионалов -трудолюбивых , успешных бойцов. Мне пришлось к Вам обратиться по рекомендации работников УТ после того как наше предприятие не смогло осилить участок линии 50 км . Я очень благодарен Вашей команде которые помогли проложить на этом участке -оптику. Вам надо посмотреть на будующую работу собственными глазами , Вы же братья . Вы должны объединиться -помириться ! Создать семейную команду и не тратить энергии на ссоры . Тогда достигните успеха !
Большое спасибо , за похвалу . Рад был помочь, хоть это было не легко, сделать такой объём вшестером. ( в команде работало два инвалида , один с ДЦП второй после ДТП). Сила духа творит чудеса.
- 2
-
Админ а мульты это норм? Когда человек с одним и тем же маком и айпи себе плюсики в карму лепит?
-
3 минуты назад, /installer/ сказал:
Давайте так . Пацаны , Ребята или кто-то еще .......
У каждого есть свой "горький" опыт. Но это не означает , что нужно поливать друг друга грязью и разводить не столь приятную для всех демагогию.
Как говорят - У каждого своя правда....
Здесь каждый чем то занят... Кто то ищет работу , кто то чем то торгует , кто то что то покупает...
Делать преждевременные выводы о ком то "заздалегить" , не вижу смысла....
Каждый ищет где помягче и посытнее....
Я и сейчас имею работу не на один месяц вперед , но меня не совсем устраивают расценки по которым я работаю....
Поэтому и ищу со своим , уже НАДЕЖНЫМ напарником , что то "повесомее" ....
И да , я не спец во всем , но то чего не знаю , готов "зубрить" до совершенства !!!
Прекращайте "собачиться" , давайте как в том мультфильме ЖИТЬ ДРУЖНО !!!
Всем Добра Здоровья И тех зароботков которых Вы Достойны !!!
Извини, что так вышло.
Админ пожалуйста почисти тут.
Виконуємо Будівельно-монтажні рабои , будівництво веж , щогл, прокладання волос по опорах ЛЕП , дахам та каналізації.
в Вакансії. Робота. Курси.
Опубликовано:
Виконуємо роботи по будівництву та ревізію щогл, веж, прольотів РРЛ.
Прокладання кабелів зв'язку в грунт та в каналізації зв'язку, також підвіс на опорах ЛЄП .
Також будемо та обслуговуємо базові станції стільникового зв'язку. Лайфселл, Кс, Фодафон.
Територіально Кременчук, також уся Україна ( підконтрольна).