Перейти до

Constantine.Kazakoff

Сitizens
  • Всього повідомлень

    228
  • Приєднався

  • Останній візит

  • Дней в лидерах

    2

Сообщения додав Constantine.Kazakoff

  1.  

     

    Знаком с такими абонентами, которые просили разрешение запитать коммутатор уровня доступа провайдера от своих ИБП (ИБП не дешевые).

    Я был таким абонентом на "Домашнем телекоме". Предлагал свой УПС на соседний дом, где постоянно проблемы с гнилой проводкой были.

    Мне каждый раз неизменно отвечали, что это невозможно, и что новый УПС уже вот-вот приедет из Киева.

    Мол, у нас фирма серьёзная, "Датагруп" - второй провайдер в Украине...

    Два месяца ждал, так и не дождался я УПСа из Киева, провёл себе свой инет. 

  2. Вам зачёт. Но нам пока так(с обоснованием и просьбой что-то сделать) никто не звонил, а звонят с криком "у меня планшет на батарейках, почему ваш интернет не работает?" Про то что роутер включен в розетку как-то забывают

    Это фигня. Сегодня на офис припёрся абон, включён ПОНом, частный сектор.

    На ТП, где голова - 3х100Ач батарейки. Держат на ура. А у него свет пропадает три раза в день, естественно, ОНУшка и роутер обесточены и инета нет.

    Объясняли-объясняли - без толку.

    Кричал, плевался ядом, грозился всеми инстанциями вплоть до международного трибунала.

    У него таки планшет на батарейках...  :facepalm:

  3. Собственно, у меня вопросов никаких.

    Не поленился, почитал. Ничего нового не узнал.

    Просто есть идеальный сферический ПОН в вакуумном коттеджном посёлке, а есть простое украинское село, где люди хотят интернета.

    И вместо того, чтобы драть за подключение 1500, можно поставить одному 4-портовую ОНУшку и включить троих соседей медью. И взять с каждого по 800. И все довольны.

    И я знаю, что такое гроза и "сосед выключил свет и уехал, что нам делать?".

    И я знаю, что ветвь тупиковая, но она почему-то продолжает развиваться. Парадокс?

  4. использовать ПОН в гибридных схемах (ону как свич, или ону на несколько абонов) - тупиковая ветвь развития. 

    Интересно, как ещё использовать многопортовые ОНУшки, кроме как свитч?

    А если в ОНУшке более одного порта, то почему бы не включить из неё более одного абона?

    А если посреди села присутствует несколько многоквартирных домов, почему бы не включать абонов медью (или биметаллом) из одного узла в этом же самом доме, вместо того, чтобы каждому заводить оптику и заставлять покупать ОНУшку?

    Вариант ОНУшка + управляемый свитч на 8-16-24 медных порта очень даже неплох в данной ситуации. А вариант с сабжем - ещё лучше - убирается точка отказа в виде китайского комплектного БП от ОНУшки.

    Конечно, есть ещё ОНУшки на упомянутые 8-16-24 медных портов...

  5.  

    Хмммм прикольная феничка :) :) :) , функций она конечно мало поддерживает судя по таблице на ДЕПСЕ по сравнению с ОНУ БДКОМ, но всё равно интересный вариант ))) Но если она дороже простой онушки, это не так уж и интересно :rolleyes:

     

    Она сказочно дороже)))

     

    Собственно, НАГовская по 81$ - не так уж и сказочно.

    ДЕПС пока не ответил, но я не думаю, что уж сильно дорого будет.

    Идеальное решение для уже покрытых ПОНом сёл, в которых иногда внезапно обнаруживаются домики на 16-40 квартир.

    Вот только как она в реале работает....?

  6. Слей цену в 640уе.

    А по сабжу - используем, кушать не просят, 6гигов трафика в пике через десятки бегает на одном из них, мультикаст работает, в целом хорошая железяка :)

    Ответил в личку.

    А можно подробнее? Давно пользуете? Какие замечены глюки/неприятности? В частности, совместимость с разнообразными модулями SFP/SFP+?

  7. Собственно, вопрос: кто-то юзал сабж?

    Планируем брать на агрегацию вместо DGS-3120-24SC - дешевле, характеристики поприятнее, 10G аплинк организуется без дополнительного обвеса в виде шнурка и конвертера.

    Хотелось бы услышать отзывы от реальных пользователей.

     

  8. ОНУшку пробовали менять?

    В логах головы в момент отвала ОНУшки появляется  Alarm DYING_GASP?

    На голове в sh epon inactive-onu interface e0/X ОНУшка числится power off или wire down?

    Если power off - проблема с питанием, такое иногда случается у китайских девайсов.

    Если wire down - тогда смотреть ответы выше.

  9.  

     

     onu-configuration
     epon sla upstream pir 1000000 cir 1000
     epon sla downstream pir 1000000 cir 1000
      epon onu port 1 ctc vlan mode tag 57
      epon onu ctc ip address static 10.11.12.73 255.255.255.0 gateway 10.11.12.254 cvlan 1 svlan 0 priority 5
      epon onu port 1 loopback detect
      epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256
      epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
      epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 71,73
    !!onu-configuration-end
     
    Прошивка 10.0.17A 1011

     

    Не совсем понял, проходят пинги или нет? Какая у Вас прошивка на OLT?

     

    Конечно, проходят. Я бы не писал.

    BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 14297
  10.  onu-configuration

     epon sla upstream pir 1000000 cir 1000

     epon sla downstream pir 1000000 cir 1000

      epon onu port 1 ctc vlan mode tag 57

      epon onu ctc ip address static 10.11.12.73 255.255.255.0 gateway 10.11.12.254 cvlan 1 svlan 0 priority 5

      epon onu port 1 loopback detect

      epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256

      epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable

      epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 71,73

    !!onu-configuration-end

     

    Прошивка 10.0.17A 1011

  11. Купить такой девайс в комплекте с таким, подключить к серваку и к аккуму. 

    При помощи Нагиоса, который выше упоминался, вывести в сервисы напряжение батареи.

    Сделать, чтобы при значении ниже 10,5 сервис становился критичным.

    Запилить скрипт, чтобы при критичном сервисе посылалась команда shutdown.

    Заодно на этот же Нагиос выводится наличие 220 в сети - тоже полезно.

    Всё.

  12. Вроде бы всё хорошо, только вот ОНУшек у вас немного, а сигнал совсем слабенький. Заранее наставили много делителей? Если да, то каких?

    Каким образом вы измеряли сигнал, который вас не устроил?

     

    И попробуйте выполнить команды непосредственно для ОНУшек:

    sh epon int e0/1:1 onu ctc optical-transceiver-diagnosis

    и сравнить их с показаниями выше.

  13.  

    Мне как-то странно видеть вот такое вот:

    Software Version    : 342         

     

    Обычно эта строка не так отображается. И да на каком узде у Вас потери. На ОНу или на хосте за ней.  Если процессор занят когда в ОНу ничего не включено значит ее немного глучит т.е. она генерирует пакеты...

    В общем да, мало информации...

    Совсем ничего не происходило до возникновения это ситуации? НИ ч того ни с сего 10 ОНУ вряд ли могли сбоить

     

    Потери на самой ону. На хостах потерь нет.  Была утановка новых онушек BDCM3024, но их физически отключали, дерегистрировали, ребутали голову, но это не дало результата. Онушка с другой головы Software Version    : 342.   Да только на онушки BDCM1004 (их на стволе 10 шт.)и GEAR1004 (1 шт.). 

     

    То есть на другой голове с аналогичными ОНУшками в аналогичном семействе такой проблемы нет?

  14. Плохо пингуются только ОНУшки или абоненты, которые в них включены, тоже?

    Параметры в строке epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024 менялись?

  15. Ну, не знаю....

    GPON4#sh epon interface e0/4:24 onu ctc optical-transceiver-diagnosis 
     operating temperature(degree): 53
     supply voltage(V): 3.3
     bias current(mA): 10.7
     transmitted power(DBm): 2.2
     received power(DBm): -23.2
     
    При этом ПОН-тестер вещает, что -29.5
    И при этом как-то так:
    Jul 11 16:13:40 GPON4 %OLT: Interface E0/4:24's OAM Operational Status: Operational 
    Jul 11 16:13:40 GPON4 %OLT: Interface E0/4:25's CTC OAM extension negotiated successfully! 
    Jul 11 16:13:40 GPON4 HAL: set onu ip configuration failed: rc = 134 
    Jul 11 16:13:40 GPON4 %OLT: Config ONU on interface E0/4:25 failed, must deregister it! 
    Jul 11 16:13:40 GPON4 %EPON-ONUDEREG: ONU 7830.3b1b.eabd is deregistered on E0/4:25. 
    Jul 11 16:13:41 GPON4 %EPON-ONUREG: ONU 7830.3b1b.eabd is registered on E0/4:25. 
    Jul 11 16:13:41 GPON4 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 7830.3b1b.eabd is authenticated on E0/4:25. 
    Jul 11 16:13:42 GPON4 %OLT: Interface E0/4:25's OAM Operational Status: Operational 
    Jul 11 16:13:43 GPON4 %OLT: Interface E0/4:24's CTC OAM extension negotiated successfully! 
    Jul 11 16:13:43 GPON4 HAL: set onu ip configuration failed: rc = 134 
    Jul 11 16:13:43 GPON4 %OLT: Config ONU on interface E0/4:24 failed, must deregister it! 
    Jul 11 16:13:43 GPON4 %EPON-ONUDEREG: ONU 7830.3b1b.e768 is deregistered on E0/4:24. 
    Jul 11 16:13:44 GPON4 %EPON-ONUREG: ONU 7830.3b1b.e768 is registered on E0/4:24. 
    Jul 11 16:13:44 GPON4 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 7830.3b1b.e768 is authenticated on E0/4:24. 
    Jul 11 16:13:45 GPON4 %OLT: Interface E0/4:24's OAM Operational Status: Operational 
    Jul 11 16:13:45 GPON4 %OLT: Interface E0/4:25's CTC OAM extension negotiated successfully! 
    Jul 11 16:13:45 GPON4 HAL: set onu ip configuration failed: rc = 134 
    Jul 11 16:13:45 GPON4 %OLT: Config ONU on interface E0/4:25 failed, must deregister it! 
    Jul 11 16:13:45 GPON4 %EPON-ONUDEREG: ONU 7830.3b1b.eabd is deregistered on E0/4:25. 
    Jul 11 16:13:46 GPON4 %EPON-ONUREG: ONU 7830.3b1b.eabd is registered on E0/4:25. 
    Jul 11 16:13:46 GPON4 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 7830.3b1b.eabd is authenticated on E0/4:25. 
    Jul 11 16:13:47 GPON4 %OLT: Interface E0/4:25's OAM Operational Status: Operational 
    Jul 11 16:13:48 GPON4 %OLT: Interface E0/4:24's CTC OAM extension negotiated successfully! 
    Jul 11 16:13:48 GPON4 HAL: set onu ip configuration failed: rc = 134 
    Jul 11 16:13:48 GPON4 %OLT: Config ONU on interface E0/4:24 failed, must deregister it! 
    Jul 11 16:13:48 GPON4 %EPON-ONUDEREG: ONU 7830.3b1b.e768 is deregistered on E0/4:24. 
    Jul 11 16:13:49 GPON4 %EPON-ONUREG: ONU 7830.3b1b.e768 is registered on E0/4:24. 
    Jul 11 16:13:49 GPON4 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 7830.3b1b.e768 is authenticated on E0/4:24.

     

  16.  

     

    Саня - все ок, и с вланами дружит и уровни показывает

    вот у меня показывает, но ничего общего с сигналом не имеет

    например у меня показывает +1.2 при том, что должно быть -7

    при чем уровень трансмитед всегда равен уровню ресивед)

     

     

     

    Не показывает правильно сигнал:

    gepon97_1#sh epon opti interface epON 0/4:1
    gepon97_1#sh epon opti interface epON 0/4:1
    gepon97_1#sh epon opti interface epON 0/4:1
     interface    RxPower(dBm)
    -----------  --------------
    epon0/4:1    -20.7          
    gepon97_1#sh epon opti interface epON 0/4:1
     interface    RxPower(dBm)
    -----------  --------------
    epon0/4:1    -2.2           
    gepon97_1#sh epon opti interface epON 0/4:1
     interface    RxPower(dBm)
    -----------  --------------
    epon0/4:1    -2.0           
    gepon97_1#sh epon opti interface epON 0/4:1
     interface    RxPower(dBm)
    -----------  --------------
    epon0/4:1    -1.8         

    Это можно доработать?

     

    Попробуйте sh epon interface e0/4:1 onu ctc optical-transceiver-diagnosis 

    Те же показания выдаст?

  17. Вы хотели дешёвые ONU - встречайте! FORA NA-1001 и OEM ONU-1GE (1G ONU в металлическом и пластиковом корпусах).

    new_ONU.jpg

     

    А как бы их вживую пощупать? На тест дадите?

×
×
  • Створити нове...