подключал я их к слабомощному генератору 0,75 кВт
при малейшем запуске какой то нагрузки 100...200 Вт
генератор соответственно меняет обороты
и УПС переходит на батареи, тем самым вообще отрекаясь генератора
а дальше генератор в свою очередь, ещё сильнее плавает оборотами
когда гена через какое то время стабилизирует обороты
подключается к нему УПС, и генератор уходит в "колбассинг"
короче, надо пробовать разные модели генераторов
мне не удалось их подружить
УПСУ очень не нравится уход с частоты генератора
выход нашел простой, взял импульсный блок питания 24 вольта и 27 Ампер
подключил генератор к нему, этому блоку питания вообще пофиг 40...65 Гц
а дальше БП заряжает аккумы 24 вольта
и уже тогда ИБП работает стабильно и чётко
преимуществом оказалось очень приятное явление
бензогенератор работает 3...4 часа, серьёзно успевает заряжать аккумы 200 ампер
а дальше котел работает на аккумах часов 8...10, и только потом опять завожу бензу.
получается цыкл 4:10:4:10
экономия бензина существенная