Маю в ремонті Hewlett Packard Enterprise Aruba 6000 48G. Процесор поки не знімав і під радіатор не заглядав. Мікросхеми, які встановлені на платі: 5M1270ZF256C5N NAND: THGBMJG7C1LBAIL SPI Flash: 25Q128 Після ввімкнення свіч нормально працює приблизно 3 хвилини. Після цього загоряються всі світлодіоди на передній панелі й пристрій перезавантажується. Після перезавантаження знову намагається завантажитися, і знову відбувається перезавантаження. Після кількох таких циклів він уже запускається без чергового перезавантаження, але наче зависає — повністю завантажитися не може. Пробував замінити блок живлення на завідомо справний — це не допомогло. Кнопка Reset реагує — якщо її утримувати, налаштування скидаються, але на поведінку свічa це ніяк не впливає. Також пробував відключати живлення портів 54 В, але свіч все одно перезавантажується. Оскільки маю кілька повністю справних свічів цієї ж моделі, зчитав вміст SPI Flash зі справного пристрою та прошив ним несправний. На жаль, це нічого не змінило — проблема залишилася точно такою самою. Батарейка CMOS — справна. Тому не зовсім розумію, де далі шукати причину. Чи є в цій моделі можливість підключитися через консоль/термінал, щоб побачити, на якому етапі завантаження виникає збій? Чи можна якимось чином побачити код помилки або лог перед перезавантаженням? Основна прошивка, наскільки я розумію, знаходиться в NAND. Можливо, є якийсь штатний спосіб увійти в bootloader або recovery, щоб подивитися, на чому саме зупиняється процес завантаження? Можливо, хтось має досвід ремонту таких Aruba і підкаже, де шукати консольний інтерфейс та як правильно підійти до діагностики? Буду вдячний за будь-які підказки — особливо куди підключатися, як переглянути процес завантаження та помилки і що в першу чергу перевірити.
-
На столі ремонтую оригінальний блок живлення з парт-номером 098-30656-02 від мережевого комутатора Aruba 6000 (вихідні лінії 54V PoE та 12V). Model APD NW-460B01 зібраний на мікросхемах APD201 / APD101. На виході є дві основні лінії: 12V і ±58V. Жодних окремих керувальних сигналів або зовнішнього керування для запуску блока немає: у справному БЖ після підключення до мережі обидві вихідні лінії з'являються одразу (перевіряв на справному блоці). Симптоми: після ввімкнення починається циклічний перезапуск. Реле плавного пуску, яке шунтує позистор, постійно клацає. У момент спрацьовування реле вихідні напруги просідають: лінія 54V падає до 52V, а лінія 12V — до 11,6V. Окремою платкою встановлений БЖ на 12V. Проблема проявляється однаково як із навантаженням, так і на холостому ходу. Підставляв свідомо справний БЖ — сам комутатор Aruba працює штатно. На мережевому конденсаторі PFC стабільно тримається 410V, без провалів. Силові транзистори, діодні збірки, ключі, а також усі електролітичні конденсатори й резистори ланцюга плавного пуску/реле повністю перевірені — усе справне. Реле плавного пуску також справне. У ланцюзі зворотного зв'язку стоїть контролер ST103AIW (Dual OpAmp SOIC-8). Живлення ST103AIW на 8-й ніжці (VCC) нестабільне — плаває від 14 до 15V у такт із клацаннями реле. Фільтрувальний електролітичний конденсатор по VCC справний. Замір на 3-й ніжці (In 1+) ST103AIW показав цікаву поведінку: спочатку там присутні необхідні 2,5V, але щойно торкаюся цієї ніжки мультиметром, напруга миттєво просідає до 0,4V, і генерація на виході БЖ повністю зривається — вихідна напруга стає 0V. Підкажіть, чи стикався хтось із подібною проблемою в ланцюгах подільника зворотного зв'язку на ST103? Заздалегідь дякую за поради! Також замінив мікросхему APD101, вона ж NCP1618A. Заміна нічого не дала. Порівняв опір у дуже багатьох точках між несправним і справним БЖ — усе ідентично. Конденсатори також перевірив.
-
Вирішив докупити ще дві панелі, щоб загалом було шість. Спочатку стояли 4 × Longi Solar LR5-54HTH-435M, але таких уже не знайшов, тому взяв 2 × Jinko Solar JKM-445N-54HL4R-V. Підключив усе до SRNE HF2430S60-100 і виявилося, що панелі все ж дуже різні. При відключеному виході від панелей на холостому ходу нова пара Jinko віддає приблизно 2 А у старі Longi (міряли струмовими кліщами), тоді як між двома однаковими секціями Longi лише близько 0,13 А. Схоже, панелі працюють одна проти одної, а не разом. У результаті знайшов для себе інше рішення. Колега запропонував EASUN iSolar SMH III 4.2 кВт (24 В) приблизно за 5 тис. грн разом із Wi-Fi модулем. Планую підключити всі шість панелей послідовно, оскільки інвертор високовольтний і підтримує до 6,8 кВт сонячних панелей. З плюсів — два виходи 220 В, можливість роботи без акумулятора (хоча я б так не ризикував) та підмішування енергії з мережі. Номінально він на 4,2 кВт, але для тривалого навантаження я б орієнтувався максимум на 3 кВт. З мінусів — це, по суті, клон Voltronic Power Axpert, та й якість збірки, судячи з усього, не найкраща. Але за такі гроші варіант виглядає доволі цікавим. Буду тестувати. SRNE залишаю собі, бо він уже перевірений і надійний, а EASUN розглядаю більше як недорогий експеримент. Сподіваюся, таке рішення дозволить нормально використовувати всі шість панелей без проблем, які виникли через змішування Longi та Jinko.
-
UPS Luxeon UPS-800WM при вхідній напрузі 220В вихід 260В
тема ответил в Rostyk.07 пользователя Rostyk.07 в Джерело безперервного живлення
Після заміни ULN2003 працює. Тестую -
UPS Luxeon UPS-800WM при вхідній напрузі 220В вихід 260В
тема ответил в Rostyk.07 пользователя Rostyk.07 в Джерело безперервного живлення
-
Luxeon UPS-800WM. При вхідній напрузі 220 В на виході 260 В. Якщо вхідна напруга падає до 170 В, на виході 220 В. Від акумулятора стабільно тримає 220 В. Замінено кілька реле, які мали підвищений опір у замкненому стані — без результату. При регулюванні вхідної напруги ЛАТРом у діапазоні ~160–230 В реле клацає лише один раз. Перевірив усе, що зміг, конденсатори замінені. https://youtu.be/JLKSvjAAQYM
-
Залищилося 5шт всього
-
2020-22 року. Можна забрати у Львові. Укр пошта..... Ні , залишилися як і всі в середньому стані Ми перейшли на дві Must LP16-24100
-
Не резикував підключати AGM+LIFEPO4 ані блок живлення. Замовив ще одну MUST LiFePO4 LP1600-24100 24V 100Ah (буде тепер разом дві 200Ah можна буде тепер не боятися навантаження). Батарея до 200А а інвертор до 150А не вимкнеться BMS. Тепер свій проект буду вважати завершений. Дорога зараза. Але є панелі. То може окупиться трохи.....
-
Продам оригінал YUASA, Europower, CSB б/у акумулятори 12V/7Ah, безперебійника UPS Є 30штук в наявності. Всі перевірені , працювали в збірці з інвертором. Зняті з працюючої збірки Протестовані з постійним навантаженням 150W. Роки виготовлення є різні 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Мають 50-70% від ємності. Кожен акумулятор тестувався на розряд/ заряд ,вимірювалась його реальна ємність та максимальний струм. Ціна одного 250грн (можливий торг). Важкі за вагою.
-
https://prom.ua/ua/p2566802606-akkumulyatornaya-batareya-must.html Інвертор SRNE спокійно потягне і 3100Вт там запобіжник по низькій 150А встановлений. Завжди не проконтролювати хто і що підключає до 220В. Приклад : Випадково включили бойлер + фен (забулися) або щось що споживає більше 100А по батареї. BMS відрубує напругу на виході. Інвертор з навантаженням не завершує правильно роботу. (що там транзистори по керуванні матимуть)? Зараз AGM, і такого статися не може. Напруга буде на виході батареї навіть при 3кВт. (просяде і собі вимкне інвертор вихід 220В на низькій напрузі на батареї).
-
Замовив я собі 1 нову батарею 100AH LiFePO4 Must LP16-24100 на промі. Згодом в міру коштів планую другу таку саму купити. (і з'єднати між собою по кан як на фото). От тільки зараз проблема в мене. Як не угробити мій інвертор SRNE відключенням по перевантаженням батареї? Коли інвертор потягне з батареї більше 100А і вона відключиться. Читав що інвертори горять коли різко зникає напруга з АКБ, а навантаження по 220В ще підключене. (транзистори не встигають завершити роботу по правильному). А в дешевих інверторах немає іонізаторів. Бо на теперішньому інверторі AGM батарея просто просяде по напрузі, але напруга не зникає як у BMS. Отже, інвертор може до 150А, батарея може 100А як обмежити інвертор по струму з батареї ? (потрібне тимчасове рішення до поки не докупив що одну батарею). Адже інколи забудеш щось і включиш більше навантаження. Не хочу спалити інвертор.... Ставити автомат на виходу 220В на 1.5кВт-2кВт ? Поки не знайшов ніякої інформації як такі батареї з'єднувати між собою. І які пункти меню мені змінити на інверторі SRNE ? (коли переходжу на lifepo4) Перевірка ємності акумулятора MUST LP16-24100 2024 року виробництва Що в середині в батареї Must серії LP16 Огляд інвертора MUST PH18-3024 PRO та акумулятора MUST LiFePO4 LP1600-24100 24V 100Ah з CAN шиною (про батарею друга частина відео) Даташіт але на 48В Дякую. Bateria-de-litio-48V-100Ah-MUST.pdf
-
Качає насос ,котел працює,бойлер в сонячні дні. Форум обговорення: https://www.stroimdom.com.ua/topic/237780-srne-hf2430s60100-nakoplenie-opyta-ispolzovaniya/page/12/?_fromLogin=1&_fromLogout=1 https://greenpowertalk.tech/threads/gibridni-invertori-srne-vidguki-vlasnikiv-korisna-informacija.1355/page-24#post-34728 Єдиний мінус,немає підмісу. Замовив вай фай логер, буду налаштовувати. Фото, що в ньому.