Недавно столкнулся с такой проблемой:
крыша, чердак, без електрики, из подъезда не вытянуть никак. Решил сделать питание для свича из квартиры пользователя. Поставил свич, подключил туда 3 кабеля, один из которых шел напрямую к пользователю, у пользователя "врезал в него блок питания от свича, на крыше вывел все это добро... ПОДКЛЮЧАЮ... свич молчит! проверяю смотки - все замечательно. свич молчит! бегу за тестером, меряю, все есть, все 12 вольт(хотя блок расчитан на 9). Ну тут я думаю: паразитные емкости проводов, сопротивления и т.д." (прошу не пинать, я сам не електрик). Пробую смотать паралельно 2 провода витухи, для уменьшения сопротевления... Включаю - свич молчит!
Меряю напряжение на включеном адаптере при включеном питание свича - показовает 3-4 вольта!(при нагрузке) пришлось ставить у человека в квартире и подключаться там. при таком раскладе свич работал чудно!
Длина кабеля по которому шло питание -не более 20-25 метров. Свич - 8-ми портовый Д-Линк.