  1. Спустя год делюсь своим опытом по переводу SUA2200XLI на LiFePo4 акб. Всё работает прекрасно. В самом ИБП ничего переделывать не нужно, разве что вывести отдельно провода под внешний акб. Буферный режим ИБП составляет 3,459 вольта на ячейку (банку или,если хотите, элемент), что соответствует полному заряду акб (к таким выводам пришли альтернативщии, кто пользует лиферы в своих солнечных электростанция). Внешним быстрым ЗУ заряжаю батарею до 3,5 вольта на ячейку и потом ЗУ автоматически выключается. Ёмкость батарей 280А/ч. Скрины с BMS и APCUPSD прилагаю.
  2. Доброго времени суток. Есть бесперебойка APC Smart-UPS 2200 XL (SUA2200XLI шасси 640-0800g_rev07). При заряде выдаёт всего 2.5 ампера на зарядку акб. В настройках указано количество сборок акб (кабинетов) 8. Ёмкость подключенной акб 280А/ч. Бит батарей выставлен 7F. При это работает без проблем: нагрузку держит, перепады авр отрабатывает, по консоли соединяется и конфигурируется, напряжение на акб показывает правильно. В чём может быть причина такого низкого зарядного тока? APC предусмотрели параллельное соединение 10-ти акб 48В 34А/ч + встроенная 48В 17А/ч, что в сумме даёт более 350А/ч. С та
×
×