Доброе время суток
Надеюсь правильно выбрал раздел для написания вопроса
Сначала опишу текущую ситуацию.
В серверную приходит 3 фазы. Они приходят сначала в щиток здания (бизнес-центр), а потом оттуда в серверную и отдельно питают один этаж в здании. На одной из фаз установлен стабилизатор напряжения и от него работают кондиционеры. На другой установлен АВР (автоматический ввод резерва), который при отсутствии питания на этой фазе запускает генератор и переключает нагрузку (два больших ИБП, с которых работает всё самое важное). На третью фазу подключается менее важная нагрузка: другие ИБП и вторые блоки питания железяк, у которых их пара.
В одну из гроз этим летом заглючил контроллер АВР и получилось что самая важная нагрузка осталась без питания: АВР не видел питание в сети и отключил её, завёл генератор, но контроллер и там не увидел питания, поэтому не запустил и с генератора.
Уже немного ознакомился с УЗИПами. В РЭСе мне сказали, что защита должна быть трёхступенчатой: на вводе в здание (УЗИПы тип , на вводе в серверную (УЗИП тип С и тип D), перед потребителями (УЗИП тип D, стабилизаторы напряжения).
Собственно, хотелось бы почитать о реальных примерах внедрения: от схем с указанием конкретных устройств до всех бумажек согласования с местным РЭСом и любые тонкости и нюансы, с которыми можно столкнуться.