Перейти до

POE L2 коммутатор для Cambium PTP 550


Рекомендованные сообщения

Надо запитать Cambium PTP 550 на верху РТПЦ, естественно 220в туда путь заказан, колхоз не приветствуется.
Высота размещения бокса от 45 до 170 м над уровнем земли.
На большинстве РТПЦ будет 2-3 дэвайса, на некоторых до 6.
Рассматривал Ubiquiti EdgeSwitch 8-150W, но не зная особенности POE Cambium, хотел бы спросить совета у тех, кто размещал уже таким образом эти чудо антенны и какой кабель тянули для запитки POE коммутатора и канала наверх.

Всем спасибо заранее))
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

либо отдельно 1.5 мм2 медь для запитки 48в и оптику с необходимым количеством волокон, либо проложить комбинированную оптику с медью. 

с рое коммутаторами в данном случае я бы не связывался. 

Відредаговано zulu_Radist
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, zulu_Radist сказал:

либо отдельно 1.5 мм2 медь для запитки 48в и оптику с необходимым количеством волокон, либо проложить комбинированную оптику с медью. 

с рое коммутаторами в данном случае я бы не связывался. 

Ладно бы один запитать, а так кучу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 06.10.2018 в 10:53, zulu_Radist сказал:

бп с амперажом по требованию 

не вижу проблемы

а на верху, куча скруток и свичик тупой?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

внимательно прочитайте что я написал - оптику с необходимым количеством волокон!  одно волокно на устройство.  никаких свитчей наверху не надо. у вашего камбия есть оптические порты.  уже внизу поставите оптический свитч для агрегации всего этого добра. я для таких целей покупал оконеченную внешнюю оптику эриксон, мобильщики используют ее, четыре волокна,  разьемы sc. 

 

 

Відредаговано zulu_Radist
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, zulu_Radist сказал:

внимательно прочитайте что я написал - оптику с необходимым количеством волокон!  одно волокно на устройство.  никаких свитчей наверху не надо. у вашего камбия есть оптические порты.  уже внизу поставите оптический свитч для агрегации всего этого добра. я для таких целей покупал оконеченную внешнюю оптику эриксон, мобильщики используют ее, четыре волокна,  разьемы sc. 

 

 

Мне нужны патчи метров по 200)) 
А sfp трёхкилометровые ставить что ли?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть такие патчи и по 200 метров

сфп да,  ставьте по вкусу, 3, 20, 40, какие не жалко))) 

либо протянуть 12вок наверх поставить пон бокс,  расшить на sc адаптеры,  а на каждую антенну наружные патчи из tko fdc 1f

все будет предельно аккуратно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, zulu_Radist сказал:

есть такие патчи и по 200 метров

сфп да,  ставьте по вкусу, 3, 20, 40, какие не жалко))) 

либо протянуть 12вок наверх поставить пон бокс,  расшить на sc адаптеры,  а на каждую антенну наружные патчи из tko fdc 1f

все будет предельно аккуратно

Оптой да, аккуратно, еще наверх питание и куча скруток)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

зачем скрутки? ставите колодку и все на винты

если не умеете делать нормально то заплатите профессионалам и не дрочите мозг

  • Like 1
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 10.10.2018 в 11:13, zulu_Radist сказал:

зачем скрутки? ставите колодку и все на винты

если не умеете делать нормально то заплатите профессионалам и не дрочите мозг

Я и сам себе профи, такие вопросы задаю, ибо хз какая распиновка на 802.3at, допустим схема как на фото в соседнем топике, есть +/-, какие пары или жилы куда крепить, ибо гугл молчит, user guide на оф сайте cambium предлагает только картинку с последовательностью цветов)) 

Alver в советах вообще скуп, что вообще очень странно))) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...
Опубліковано: (відредаговано)
В 10.10.2018 в 11:13, zulu_Radist сказал:

зачем скрутки? ставите колодку и все на винты

если не умеете делать нормально то заплатите профессионалам и не дрочите мозг

Если задействовать на мачте Mikrotik CRS112-8P-4S-IN с БП 48 V 2 A 96 W?
Ибо выяснилось что на мачте не только устройства с sfp будут....
Или же лучше Ubiquiti FiberPoE?

Відредаговано BALTAR
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, BALTAR сказал:

Если задействовать на мачте Mikrotik CRS112-8P-4S-IN с БП 48 V 2 A 96 W?
Ибо выяснилось что на мачте не только устройства с sfp будут....
Или же лучше Ubiquiti FiberPoE?

Ставте Ubiquiti FiberPoE і не морочте собі голову. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, nsm сказал:

Ставте Ubiquiti FiberPoE і не морочте собі голову. 

И сколько кабелей тащить на 8  таких штук? Или через колодку? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, BALTAR сказал:

И сколько кабелей тащить на 8  таких штук? Или через колодку? 

Якщо Вам дійсно там потрібно встановити 8шт комбайни 550ті, то я це бачу так:

Кабель на 8-12(запас) волокон з 2ма стальками

Внизу ящик 2-3U, ОДФ та БЖ на LRS-200-48 Блок питания Mean Well 211.2 вт, 48в, 4.4А

Свіч наприклад ES 4612(8 sfp портів на комбайни та 4 мідні в ласт по 500мбіт на комбайн)

Зверху ящик 2-3U, ОДФ та колодка. Комбайни підключаєте через колодку на pin -3,6 та pin +7,8

Завнішні патчі до комбайнів.

Якщо хочеться діелектрик тоді паралвльно затягти ПВС 2х2,5 в гофрі.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, nsm сказал:

Якщо Вам дійсно там потрібно встановити 8шт комбайни 550ті, то я це бачу так:

Кабель на 8-12(запас) волокон з 2ма стальками

Внизу ящик 2-3U, ОДФ та БЖ на LRS-200-48 Блок питания Mean Well 211.2 вт, 48в, 4.4А

Свіч наприклад ES 4612(8 sfp портів на комбайни та 4 мідні в ласт по 500мбіт на комбайн)

Зверху ящик 2-3U, ОДФ та колодка. Комбайни підключаєте через колодку на pin -3,6 та pin +7,8

Завнішні патчі до комбайнів.

Якщо хочеться діелектрик тоді паралвльно затягти ПВС 2х2,5 в гофрі.

Добавились устройства без sfp шахт, как с ними быть то? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, BALTAR сказал:

Добавились устройства без sfp шахт, как с ними быть то?

Мы сделали просто- возле устройства гермобокс, в него медиаконвнотор под SFP, к нему оптика и далее коротким куском витухи.  Есть минус- добавляется точка отказа в виде медиаконвертора (тупое создание) и DC-DC преобразователя для питания медика.  Пока работает, надеемся и дальше будет работать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, WIFINS сказал:

Мы сделали просто- возле устройства гермобокс, в него медиаконвнотор под SFP, к нему оптика и далее коротким куском витухи.  Есть минус- добавляется точка отказа в виде медиаконвертора (тупое создание) и DC-DC преобразователя для питания медика.  Пока работает, надеемся и дальше будет работать.

А если Ubiquiti FiberPoE? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, BALTAR сказал:

Добавились устройства без sfp шахт, как с ними быть то? 

Для них Ubiquiti FiberPoE, він герметичний і його кріпите на трубостійку біля БС. Живлення та оптика підводиться аналогічно як до камбіумів. 

Це все добро можна вмістити в бокс 16ку, щоб було не масивне. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, nsm сказал:

Для них Ubiquiti FiberPoE, він герметичний і його кріпите на трубостійку біля БС. Живлення та оптика підводиться аналогічно як до камбіумів. 

Це все добро можна вмістити в бокс 16ку, щоб було не масивне. 

А как массово запитать FiberPoE и Cambium одновременно? Разный вольтаж, ампераж. А кабель питания на РТПЦ один идет. И FiberPoE выдаёт только PassivPoE, а все Cambium только at. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так дивлюсь воно всім потрібно, а тільки не Вам. 

Фпое працює від 24-48в, комбайн теж 48в, якщо потрібно підключити щось на менший вольтаж тоді дц-дц. 

В боксті кріпите 2шт шинки заземлення і від них робите розводку на бс.

Про різний ампераж не допер... Вибачайте. 

  • Like 1
  • Haha 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, nsm сказал:

Я так дивлюсь воно всім потрібно, а тільки не Вам. 

Фпое працює від 24-48в, комбайн теж 48в, якщо потрібно підключити щось на менший вольтаж тоді дц-дц. 

В боксті кріпите 2шт шинки заземлення і від них робите розводку на бс.

Про різний ампераж не допер... Вибачайте. 

спасибо за дельный совет!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від WIFINS
      Продам точка- точка Cambium ptp550 в комплекті з блоком живлення. Пігтейли в подарунок (якість пігтейлів невідома, працювали на лінкові). Причина продажу- дійшли оптикою.
      Зв'язок через особисті повідомлення.
      Ціна 18500 грн за комплект із 2 точок.


    • Від darell34
      Продается коммутатор  DCN S4200-28P-SI, б\у, в отличном, рабочем состоянии. Не вскрывался,не ремонтировался, пломбы на месте. Полный комплект. Только нет упаковочной коробки. В наличии 3 шт. При покупке трех будет скидка. Цена одного 4000 грн.




    • Від GekaPeka
      Edimax GS-3005P — Коммутатор 1xGE + 4xGE PoE+, max 72W, питание до 200м, Fan-less, Web Smart, новый, 3000 грн.
    • Від Diter_ua
      Продам управляемый коммутатор.
      4 сфп порт
      24 медных гигабитных
      без пароля.
      Хотелка 2500 грн. Торг


    • Від blackkat0290
      Продам робочу мережу у Миколаївській обл
      Радіус 50 км
      Базові оформлені
      Абонентів не багато
      Біля 100 од.
      Білінга немає зараз
      Тел 0916063686
       
×
×