sergi2008 0 Posted 2008-01-22 20:53:25 Share Posted 2008-01-22 20:53:25 Хай алл, короче есть 5 линков воздушек с каждой из сторон стоят грозозащиты, занулены, кабель экранированый, веншний, свичи Алайт телесинг (ну телесис уже) ... короче когда гроза слабенькая все ок а когда сильная то дохнут порты, причем с 7ми на 16 этажку линк дохнет а с 7ми на 7ми этажку все ок всегда! Что-то с этим можно сделать? мож есть какие-то девайсы?.. а да забыл сказать питание идет повер овер езернет по тем же воздушкам... П.С, оптику класть впадло т.к. неохота возиться с обпайкой и т.д. мож чт-то новенькое появилось из грозозащит или 2 -3 поставить последовательно? Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2008-01-22 21:22:10 Share Posted 2008-01-22 21:22:10 стоят грозозащиты, занулены, Возможно, ответ тут. занулены. а не заземлены. На занулениях. тем более в грозу, может гулять черт и что... Иногда помогает занулять/заземлять с одного конца линк "мягко" (через конденсатор. Link to post Share on other sites
GORNET 0 Posted 2008-01-24 17:00:37 Share Posted 2008-01-24 17:00:37 Зазамлить надо Пешку и убавится проблем на 70%, но когда граза то всёравно будут проблемы. Link to post Share on other sites