Jump to content

Не поднимается 100mbit/s


Recommended Posts

Вопрос матерым сетевикам. Короче допустим у меня сетка, допустим удаленность от шкафа со свичем до рабочего места 56 метров. Вопрос: почему 10 Мбит/с, работают без потерь, а 100 Мбит/с вообще не хочет подключаться? Подсказка: От шкафа до рабочего места 7 поворотов в лотке, повороты сделаны по стандарту, все жилы кабеля FTP cat. 5e целые, прозванивались тестером линков.

Всем спасибо.

Link to post
Share on other sites

Забыл сказать, что это СКС, тут не обжимка, тут модули для быстрого монтажа R&M- ские. От коммутационной панели в шкафу соединяются заводским фирменным патч-кордом, в компьютер тоже фирменный патч-корд.

Link to post
Share on other sites

Ну не бывает просто так таких глюков ) Даже брэндовый патчкорд может быть бракованным. Пробуйте забить новый модуль и в другой порт панели подключить все это дело. Также если есть сомнения на наводки на кабель попробуйте в конце концов обжать с двух сторон и ноутом напрямую подключится без модулей и панелей. Если заработает проблема понятно где.

Link to post
Share on other sites

Попробую поставить другие модули конечно. Но вот еще в чем причина, короче кабеля к неработающим 8 портам идут в магистрали в лотке cablofil. Кондиционерщикам лоток мешал, эти гады, пришли и отпилили болкаркой кусок полметровый лотка. кабеля внешне целые после этого, только у одного немного изоляция спилена и экран нарушен немного. Когда болгаркой пилишь, лоток по идее должен был здорово нагреться, может от этого быть такая беда? Но если бы слиплись жилы, я думаю и 10 Mbit/s не было бы.

Link to post
Share on other sites
Попробую поставить другие модули конечно. Но вот еще в чем причина, короче кабеля к неработающим 8 портам идут в магистрали в лотке cablofil. Кондиционерщикам лоток мешал, эти гады, пришли и отпилили болкаркой кусок полметровый лотка. кабеля внешне целые после этого, только у одного немного изоляция спилена и экран нарушен немного. Когда болгаркой пилишь, лоток по идее должен был здорово нагреться, может от этого быть такая беда? Но если бы слиплись жилы, я думаю и 10 Mbit/s не было бы.

А вы считаете, что длинна кабеля является довольно существенным параметром, для того, чтобы сопротивление было достаточным работы только 10 мегабит, а толщина жилы в кабеле не такой весомый параметр?

я считаю, что если прохудилась одна из б.о. о. б.з. или з. жил, то вполне может работать только 10-ка.

Link to post
Share on other sites

вполне возможно, что и так. Но тестер линков показывал нормальное сопротивление, тестер DATACOM XTESTER. Кстати, никто не знает где взять в аренду сканер сети с функцией рефлектометра в Донецке?

Link to post
Share on other sites
вполне возможно, что и так. Но тестер линков показывал нормальное сопротивление, тестер DATACOM XTESTER. Кстати, никто не знает где взять в аренду сканер сети с функцией рефлектометра в Донецке?

проще наверное кабель переложить :)

Link to post
Share on other sites

Возьмите новый кабель, но не закладываете его в лотки. Протсо протяните от шкафа к кросу обожмите другими коннекторами. Если после этого будет 10 мбит, то в раздел фантастики

Link to post
Share on other sites

если бы я это делал для себя это одно дело, но заказчику объяснить трудно в чем дело. Короче я снял модули и обжал провод обычными коннекторами и блин заработало, но так как такого качества модули явно не могут быть поголовно браковаными, наводит на мысль, что это проблема с контуром заземления, но какая проблема, надо еще голову поламать.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...