louvre 0 Опубликовано: 2008-01-25 19:15:02 Share Опубликовано: 2008-01-25 19:15:02 Вопрос матерым сетевикам. Короче допустим у меня сетка, допустим удаленность от шкафа со свичем до рабочего места 56 метров. Вопрос: почему 10 Мбит/с, работают без потерь, а 100 Мбит/с вообще не хочет подключаться? Подсказка: От шкафа до рабочего места 7 поворотов в лотке, повороты сделаны по стандарту, все жилы кабеля FTP cat. 5e целые, прозванивались тестером линков. Всем спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanito 129 Опубліковано: 2008-01-25 19:25:00 Share Опубліковано: 2008-01-25 19:25:00 Сколько раз переобжималось? Попробуй переобжать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trinix 0 Опубліковано: 2008-01-25 19:27:05 Share Опубліковано: 2008-01-25 19:27:05 горелые свичи или сетевухи. Ну или используется не витая пара, а лапша :loop: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
louvre 0 Опубліковано: 2008-01-25 19:27:58 Автор Share Опубліковано: 2008-01-25 19:27:58 Забыл сказать, что это СКС, тут не обжимка, тут модули для быстрого монтажа R&M- ские. От коммутационной панели в шкафу соединяются заводским фирменным патч-кордом, в компьютер тоже фирменный патч-корд. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
louvre 0 Опубліковано: 2008-01-25 19:28:46 Автор Share Опубліковано: 2008-01-25 19:28:46 Кабель также фирменный DRAKA. Свич целый, проверялось одним ноутбуком на 16 местах. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxRed 0 Опубліковано: 2008-01-25 19:48:22 Share Опубліковано: 2008-01-25 19:48:22 возможно по пути следования кабеля какаето помеха (типа высоковольтный кабель за стеной) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
louvre 0 Опубліковано: 2008-01-25 19:56:09 Автор Share Опубліковано: 2008-01-25 19:56:09 да, собственно, это здание, стандартная разводка 220. Тем более кабель экранированный. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_o 1 194 Опубліковано: 2008-01-25 19:56:40 Share Опубліковано: 2008-01-25 19:56:40 Не парьтесь Классический пример разнопарки. Обжимали пары проводков как? Небось по порядку? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
louvre 0 Опубліковано: 2008-01-25 19:59:07 Автор Share Опубліковано: 2008-01-25 19:59:07 Обжималось по 568B. бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, сине-белый, зеленый, бело-коричневый, коричневый Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yri 20 Опубліковано: 2008-01-25 20:04:49 Share Опубліковано: 2008-01-25 20:04:49 Или ваш свич на 10 или у вас плохие конектора Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
louvre 0 Опубліковано: 2008-01-25 20:10:08 Автор Share Опубліковано: 2008-01-25 20:10:08 Остальные 24 порта работаю отлично, 8 портов самых дальних нивкакую. коннекторы нормальные, проверялось. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2008-01-25 20:23:30 Share Опубліковано: 2008-01-25 20:23:30 Ну не бывает просто так таких глюков ) Даже брэндовый патчкорд может быть бракованным. Пробуйте забить новый модуль и в другой порт панели подключить все это дело. Также если есть сомнения на наводки на кабель попробуйте в конце концов обжать с двух сторон и ноутом напрямую подключится без модулей и панелей. Если заработает проблема понятно где. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
louvre 0 Опубліковано: 2008-01-25 20:29:52 Автор Share Опубліковано: 2008-01-25 20:29:52 Попробую поставить другие модули конечно. Но вот еще в чем причина, короче кабеля к неработающим 8 портам идут в магистрали в лотке cablofil. Кондиционерщикам лоток мешал, эти гады, пришли и отпилили болкаркой кусок полметровый лотка. кабеля внешне целые после этого, только у одного немного изоляция спилена и экран нарушен немного. Когда болгаркой пилишь, лоток по идее должен был здорово нагреться, может от этого быть такая беда? Но если бы слиплись жилы, я думаю и 10 Mbit/s не было бы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pretender 5 Опубліковано: 2008-01-25 20:42:39 Share Опубліковано: 2008-01-25 20:42:39 Попробую поставить другие модули конечно. Но вот еще в чем причина, короче кабеля к неработающим 8 портам идут в магистрали в лотке cablofil. Кондиционерщикам лоток мешал, эти гады, пришли и отпилили болкаркой кусок полметровый лотка. кабеля внешне целые после этого, только у одного немного изоляция спилена и экран нарушен немного. Когда болгаркой пилишь, лоток по идее должен был здорово нагреться, может от этого быть такая беда? Но если бы слиплись жилы, я думаю и 10 Mbit/s не было бы. А вы считаете, что длинна кабеля является довольно существенным параметром, для того, чтобы сопротивление было достаточным работы только 10 мегабит, а толщина жилы в кабеле не такой весомый параметр? я считаю, что если прохудилась одна из б.о. о. б.з. или з. жил, то вполне может работать только 10-ка. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
louvre 0 Опубліковано: 2008-01-25 20:46:45 Автор Share Опубліковано: 2008-01-25 20:46:45 вполне возможно, что и так. Но тестер линков показывал нормальное сопротивление, тестер DATACOM XTESTER. Кстати, никто не знает где взять в аренду сканер сети с функцией рефлектометра в Донецке? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 2 Опубліковано: 2008-01-25 21:17:52 Share Опубліковано: 2008-01-25 21:17:52 вполне возможно, что и так. Но тестер линков показывал нормальное сопротивление, тестер DATACOM XTESTER. Кстати, никто не знает где взять в аренду сканер сети с функцией рефлектометра в Донецке? проще наверное кабель переложить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tyoma 79 Опубліковано: 2008-01-25 21:24:46 Share Опубліковано: 2008-01-25 21:24:46 Возьмите новый кабель, но не закладываете его в лотки. Протсо протяните от шкафа к кросу обожмите другими коннекторами. Если после этого будет 10 мбит, то в раздел фантастики Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
louvre 0 Опубліковано: 2008-01-27 09:16:10 Автор Share Опубліковано: 2008-01-27 09:16:10 если бы я это делал для себя это одно дело, но заказчику объяснить трудно в чем дело. Короче я снял модули и обжал провод обычными коннекторами и блин заработало, но так как такого качества модули явно не могут быть поголовно браковаными, наводит на мысль, что это проблема с контуром заземления, но какая проблема, надо еще голову поламать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения