Перейти до

cmd sequence


Рекомендованные сообщения

5 минут назад, NETOS сказал:

подскажите где именно брать комманды после epon onu port 1 ctc (например vlan mode tag, loop и прочее), 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, inspire_871 сказал:

подскажите где именно брать комманды после epon onu port 1 ctc (например vlan mode tag, loop и прочее), 

Это обычные команды которые вы прописываете при настройке. Просто в данном случае вы их добавляете в шаблон.

 

epon onu-config-template user1

cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 301

cmd-sequence 002 epon onu all-port ctc loopback detect

cmd-sequence 003 loopback-detection recovery-time 7200

exit

 

здесь жирным выделены обычные команды

cmd-sequence 001 

это номер команды в шаблоне

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, NETOS сказал:

Это обычные команды которые вы прописываете при настройке. Просто в данном случае вы их добавляете в шаблон.

 

epon onu-config-template user1

cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 301

cmd-sequence 002 epon onu all-port ctc loopback detect

cmd-sequence 003 loopback-detection recovery-time 7200

exit

 

здесь жирным выделены обычные команды

cmd-sequence 001 

это номер команды в шаблоне

Понятнее теперь стало, но не пойму почему гдето пишется всегда CTC, а гдето нет, как в примере ниже, в первой строчке есть а ниже нет (сорри за тупой вопрос, в мануалах не нашел ничего понятного)

 

cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 100
 cmd-sequence 002 epon sla downstream pir 1000000 cir 15000
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 15000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
годину тому, inspire_871 сказав:

Понятнее теперь стало, но не пойму почему гдето пишется всегда CTC, а гдето нет, как в примере ниже, в первой строчке есть а ниже нет (сорри за тупой вопрос, в мануалах не нашел ничего понятного)

 

cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 100
 cmd-sequence 002 epon sla downstream pir 1000000 cir 15000
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 15000

 

Вот здесь почитать можно 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

×
×
  • Створити нове...