Перехожу с полностью настроенной С320 на С300, обе V1.2.5p3, встрял в непонятную ситуацию. 

в технологии ip dhcp relay в фазе DHCPREQUEST со стороны OLT на DHCP сервер прилетает запрос с незаполненными ciaddr и DHO_DHCP_REQUESTED_ADDRESS. Собственно при наличии самописного DHCP сервера это особой проблемой не является, но всяких ISC DHCPD от этого подташнивает.

Причём это наблюдается и в L3 варианте клиентского VLAN, и в L2 варианте, никакая найденная перебором опция, где бы было слово relay, не спасает ситуацию.

Может быть нужно наличие какого-то обязательного патча ?

 

C300#show version-running
PhyLoc  FileType   VerType    VerTag            BuildTime           VerLength
-------------------------------------------------------------------------------
1/1/2   GTGHG      MVR        V1.2.5P3          2016-07-01 01:14:45 6658488
1/1/2   GTGHG      BT         V4.0.5            2014-12-17 13:37:42 524288
1/1/11  SCXNT      MVR        V1.2.5P3          2016-07-01 01:28:53 31219812
1/1/11  SCXNT      BT         V4.0.11           2016-06-29 15:55:22 333440
1/1/11  SCXNT      FW         V1.2.5P3          2016-07-01 01:28:58 1568250

Відредаговано chixpyx
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Rico3110
      Продаж вживаного повністю справного OLT ZTE C220 + 2*EIG + 2*GCSA + 4*EPFC+FAN+БЖ - 1комплект
       

       
      show version-running 
      PhyLoc  FileType   VerType    VerTag            BuildTime           VerLength
      --------------------------------------------------------------------------------
      0/0/1   EPFCB      MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 05:04:28 1903865     
      0/0/1   EPFCB      BT         V1.2.3            2012-10-16 17:23:15 333344      
      0/0/2   EPFCB      MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 05:04:28 1903865     
      0/0/2   EPFCB      BT         V1.2.3            2012-10-16 17:23:15 333344      
      0/0/3   EPFCB      MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 05:04:28 1903865     
      0/0/3   EPFCB      BT         V1.2.3            2012-10-16 17:23:15 333344      
      0/0/4   EPFCB      MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 05:04:28 1903865     
      0/0/4   EPFCB      BT         V1.2.1P1          2011-04-25 11:16:19 333984      
      0/0/7   GCSAS      MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 03:22:00 7962100     
      0/0/7   GCSAS      BT         V1.2.3            2012-10-16 18:01:28 432832      
      0/0/8   GCSAS      MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 03:22:00 7962100     
      0/0/8   GCSAS      BT         V1.2.3            2012-10-16 18:01:28 432832      
      0/0/13  EIG        MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 04:26:36 609714      
      0/0/13  EIG        BT         V1.2.3            2012-10-16 17:12:04 325232      
      0/0/14  EIG        MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 04:26:36 609714      
      0/0/14  EIG        BT         V1.2.3            2012-10-16 17:12:04 325232      
      Rack Shelf Slot CfgType RealType Port  HardVer SoftVer         Status
      -------------------------------------------------------------------------------
      0    0     1    EPFC    EPFCB    4     V0.8    V1.2.3P1        INSERVICE   
      0    0     2    EPFC    EPFCB    4     V0.8    V1.2.3P1        INSERVICE   
      0    0     3    EPFC    EPFCB    4     V0.7    V1.2.3P1        INSERVICE   
      0    0     4    EPFC    EPFCB    4     V0.7    V1.2.3P1        INSERVICE   
      0    0     7    GCSA    GCSAS    0     V0.7    V1.2.3P1        INSERVICE   
      0    0     8    GCSA    GCSAS    0     V0.7    V1.2.3P1        STANDBY     
      0    0     13   EIG     EIG      4     V3.17   V1.2.3P1        INSERVICE   
      0    0     14   EIG     EIG      4     V3.17   V1.2.3P1        INSERVICE   
       
       
      UP!!!  По ціні, та наявності, уточнюйте в приватних повідомленнях!
    • Від monark
      I sell files to unlock OLT ZTE and OLT Huawei.
      Розблокуйте свої OLT самостійно, щоб прийняти будь-який ONT.
       
      OLT ZTE: C300, C320, C350
       
      OLT HUAWEI: MA5800 X2, X7, X15 and X17 all boards / всі дошки
      OLT HUAWEI: MA56XX all boards / всі дошки
       
      Unlock your OLTs yourself to accept any ONT.
      Розблокуйте свої OLT самостійно, щоб прийняти будь-який ONT.
       
       
      PVT
    • Від VAndrey
      Потрібен ремонт onu ZTE F601
      Проблеми різні,  десь заїдає кнопка вкл/викл, десь проблема з Lan портом, десь зовсім не подає ознак життя.
      Порадьте до кого звернутися по ремонт.
       
      Або продам на запчастини.
      Пропозиції в особисті,  або Viber  Telegram 0965245076
    • Від safelock
      https://allegrolokalnie.pl/oferta/karta-zte-etto-ver-d00-xfp-10gepon-pr30  (od 20.09.2024 posiadam důroi kartę w wersji K)
      https://allegrolokalnie.pl/oferta/olt-zte-c220-karty-10gbps-uplink  (mam 2x olt)
       
      W Polsce
    • Від safelock
      Cześć,
      W moim starym C320 widzę ścieżkę do etxk v210 t42 i t46. Patrzę za pomocą oprogramowania sprzętowego etxk i mam t42, a następnie nie uruchamiam ścieżki do t46. 
      T46 to najnowsza data, więc zasugeruj nową naprawę karty.
      Czy masz fw i mwr w nowej wersji T46 (widoczne w pierwszej linii pliku w formacie szesnastkowym).
      Tworzenie daty T42: 
      1/1/3 etxk.fw FW V2.1.0 2017-04-28 08:34:22 468650         
      1/1/3 etxk.mvr MVR V2.1.0 2017-04-28 08:34:19 6981932 
       
      T46 musi być najnowszy
       
×
×
  • Створити нове...