вешали кабель на РА-37 80-90м прикол в том что после недели времени стрела провиса достигла 3м.... как я посмотрел там толщина перемычки между оболочкой кабеля и оболочкой несущего элемента не дает толком ужаться клиновому элементу... соответственно не зажимается несущий элемент и он(проволока) проскальзывает... то есть кабель держится на полиэтилене... ???? и прикол в том что он вибрирует амплитудой примерно 5 см при ветре несильном ... подскажите что лучше сделать с этим чудом ???

Link to post
Share on other sites

Талреп — это специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах. С помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей и др.

http://www.abn.ru/projects/gidrostal/photo/07.jpg

Отделили от кабеля несущий элемент, закрепили его на талреп с помощью фиксаторов, а затем подтянули кабель как нужно

З.Ы. посмотрите у депса зажимы SICAME (PA-6, PA-7, PA-10), была похожая проблема - решилась с помощью РА-7.

Link to post
Share on other sites

Экономика должна быть экономной, а труд трудным не экономьте а поставьте РА-6 (внутри металлические зажимы) или им подобные и ничего проскальзывать не будет клинья металлические прямо в трос вгрызаются

Link to post
Share on other sites

РА-6 хороший зажим, но есть у него проблема с выдергиванием кабеля, если кабель слегка потянуть вверх из зажима (из-за того, что в зубьях нет пазов, на РА-7, РА-10 они есть, получается что зубья облегают трос)

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...