Перейти до

Пример исполнения грозозащиты


Рекомендованные сообщения

Монтаж без обжимного инструмента, порядок проводников произвольный.

Врезается в любой участок витой пары.

95e50d1f1f96t.jpg

Пример установки в NS-2 (5)

220b918d5e97t.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не изобретайте велосипед! :mellow:

Делает http://www.geros.com.ua/

Производство такого конструктива они начали на прошлой неделе.

 

Воть :D

Как оно выглядит внутри наностанции могу попозжа выкинуть, фотки дома.

post-1814-1256561691,8034_thumb.jpg

post-1814-1256561696,2188_thumb.jpg

post-1814-1256561702,1687_thumb.jpg

post-1814-1256561705,4399_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не изобретайте велосипед! :mellow:

Делает http://www.geros.com.ua/

Производство такого конструктива они начали на прошлой неделе.

 

Воть :D

Как оно выглядит внутри наностанции могу попозжа выкинуть, фотки дома.

 

 

вопрос, а как у абонента розетку-то заземлить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не изобретайте велосипед! :mellow:

Делает http://www.geros.com.ua/

Производство такого конструктива они начали на прошлой неделе.

 

Воть :D

Как оно выглядит внутри наностанции могу попозжа выкинуть, фотки дома.

 

 

вопрос, а как у абонента розетку-то заземлить?

 

как как, на батарею )))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Монтаж без обжимного инструмента, порядок проводников произвольный.

Врезается в любой участок витой пары.

95e50d1f1f96t.jpg

Пример установки в NS-2 (5)

220b918d5e97t.jpg

 

Мысль интересная, но не годится. По двум причинам:

1. Контакт не гарантирован. Ибо бывает и небрежность монтажа, и корродирование в точке соединения (это позже).

2. Даже если хорошо зажато, есть две проблемы:

а) фронт импульса помехи пролетает мимо ограничителя из-за собственной индуктивности присоединения.

б) длительная и мощная помеха может просто прервать контакт (из-за тепловыделения) и затем полезть дальше, в защищаемое оборудование.

 

Вот если бы под винт зажать, да посмотреть, чтобы получилась минимальная паразитная индуктивность, тогда решение имеет право на жизнь.

 

Не изобретайте велосипед! :)

Делает http://www.geros.com.ua/

 

Опять же, есть пара вопросов.

1. Диоды, конечно, неплохи, но имеют большую собственную емкость при нулевом напряжении и уж что-то слишком невменяемое время обратного восстановления.

2. Разводка с точки зрения импульсных помех - барахло. Идеальный вариант должен был бы выглядеть примерно так (тут только диоды и подсоединение пар, цепь между средней точкой и присоединением заземления отсутствует):

post-13648-1256630661,9403_thumb.png

Т.е. минимальная паразитная индуктивность, пути тока - только через пады диодов и максимальная площадь земляного полигона.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все это хорошо, а как же защита питания? Ударит молния в столб блок питания горит и пускает дальше а в грозозащите линии питания без защиты результат мертвый нанос.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все это хорошо, а как же защита питания? Ударит молния в столб блок питания горит и пускает дальше а в грозозащите линии питания без защиты результат мертвый нанос.

Практика показывает, что по питанию оборудование выгорает довольно редко.

В основном выходят со строя зернет порты.

Пришлось выбирать между ценой и возможностями, а то тут постоянные стоны, что дорого! :)

А так , как это бюджетный вариант (2,5$), то и защита питания отсутствует.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все это хорошо, а как же защита питания? Ударит молния в столб блок питания горит и пускает дальше а в грозозащите линии питания без защиты результат мертвый нанос.

Практика показывает, что по питанию оборудование выгорает довольно редко.

В основном выходят со строя зернет порты.

Пришлось выбирать между ценой и возможностями, а то тут постоянные стоны, что дорого! :)

А так , как это бюджетный вариант, то и защита питания отсутствует.

Как показывает практика у меня за это лето убило 4 БП по езеру все живое. Я думаю не будет там сильно много по деньгам поставить защиту по питанию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...