Монтаж в частном секторе.


Рекомендованные сообщения

Собственно интересно знать кто как делает и как нужно (стандарты).

 

Интересен именно момент ввода кабеля с опоры в помещения (какие крепления, каким образом), что можно, как не рекомендуется, что категорически запрещено. Делимся кому интересно.

 

Собственно как делаем мы, кабель с опоры крепится либо на мачту антенную, либо в балку вкручивается крюк и за него цепляется самонесущий кабель на тросу (отделяется трос от кабеля, делается петля и цепляется за крюк.) Прокомментируйте.

 

Также интересен момент, можно ли цеплять за "гусак" рядом с силовым кабелем?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ми під дахом закручуєм анкерний крюк, на крюк клиновий зажим, якщо нема зажиму, то прутик і плашку "ПА 1-1" і гарненько під дах заводимо кабель :)

 

 

Также интересен момент, можно ли цеплять за "гусак" рядом с силовым кабелем?

 

Якщо по аналогії з опорами, якщо є трос або проволка на кабелі то 40см від 220В.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Якщо по аналогії з опорами, якщо є трос або проволка на кабелі то 40см від 220В.

 

т.е сама возможность крепления тросом за "гусак" допускается, если есть 40 см. от силового кабеля 220В.?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цього не знаю, якщо логічно мислити то гусак для цього не призначений (кріплення кабелю).

 

думаете наводки будут? если провод возле силового? у нас большая часть за гусаки препится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не думаю, людина інше питала:

 

Собственно интересно знать кто как делает и как нужно (стандарты).
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цього не знаю, якщо логічно мислити то гусак для цього не призначений (кріплення кабелю).

 

думаете наводки будут? если провод возле силового? у нас большая часть за гусаки препится.

 

тут даже дело не в наводках, а в том какая "хрень" может еще быть на этом "гусаке", был случай, что каким-то боком на нем взялось напряжение, трос нагрелся кабель до опоры расплавился, причем со стороны дома, и попробуй докажи, что это не со стороны опоры... хотя четко видно расплавленный кусок меди возле гусака, что там было естественно никто не узнает, так как быстренько все убралось хозяевами и претензии выставили нам!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цього не знаю, якщо логічно мислити то гусак для цього не призначений (кріплення кабелю).

 

думаете наводки будут? если провод возле силового? у нас большая часть за гусаки препится.

 

тут даже дело не в наводках, а в том какая "хрень" может еще быть на этом "гусаке", был случай, что каким-то боком на нем взялось напряжение, трос нагрелся кабель до опоры расплавился, причем со стороны дома, и попробуй докажи, что это не со стороны опоры... хотя четко видно расплавленный кусок меди возле гусака, что там было естественно никто не узнает, так как быстренько все убралось хозяевами и претензии выставили нам!

 

 

В таком случае вешай свои анкерные крюки, и не парься. он стоит всего ничего 5 грн.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В таком случае вешай свои анкерные крюки, и не парься. он стоит всего ничего 5 грн.

 

 

там где есть возможность так и делают, но есть дома старые, низкие, высота не позволяет, самая высокая точка это как раз и есть этот "гусак"...

 

кто как в данных ситуациях поступает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...