pepsi_all 8 Опубликовано: 2010-11-29 07:21:47 Share Опубликовано: 2010-11-29 07:21:47 є два обєкти. підвести безпосередньо на обєкт 220В неможливо. до обєктів іде РОЕ по витій парі 1-ий обєкт: вита пара 80 м. і 2 мікротіки (в кожному по одній карточці) 2-ий обєкт: вита пара 60 м. і 2 мікротіки (в кожному по дві карточки) все працювало більше року. автономне живлення було таке: http://tandem.ck.ua/ups_mt.php на обєкті була розводка РОЕ за допомогою девайса (див файл) виникла потреба на обох обєктах поставить по ще одному мікротіку для лінків поставили і їх. живлення розвели такими ж девайсами (що у файлі) і все працювало в "холосту" до тих пір, поки не поставився мікротік на другому кінці "лінка" як тільки лінк запустився - ВСІ мікротіки продовжують працювати (не перезагружаються), але абоненти підключені старих мікротіків періодично відпадають. як можна організувати автономне РОЕ живлення 3-х мікротіків через виту пару 80 метрів Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandorik 21 Опубліковано: 2010-11-29 08:00:53 Share Опубліковано: 2010-11-29 08:00:53 На мой взгляд большое затухание на таком расстоянии. В Вашем случае нужно подать по витой паре больше напряжения, скажем 110 - 125 Вольт, а на объекте запитать через Вашу схему. Т.е. просто перенести ее на объект. А запитать можно просто через понижающий трансформатор и выпрямитель. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 92 Опубліковано: 2010-11-29 09:02:00 Share Опубліковано: 2010-11-29 09:02:00 Я бы подал большее напряжение с преобразованием ... например 48в , дорого получится , но надежней Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубліковано: 2010-11-29 14:40:29 Share Опубліковано: 2010-11-29 14:40:29 Инжектор РоЕ+ позволяет в 2 раза увеличить передаваемую электрическую мощность по витой паре за счет задействования сигнальных проводников. Это актуально при увеличении количества БС и другого оборудования если питание организовано по витой паре. Инжектор РоЕ+ является незаменимым при организации питания по 2х-парной витой паре. Кроме того инжекторы обеспечивают дополнительную гальваническую развязку портов ETHERNET, что увеличивает их стойкость к разрядам и статике. Инжекторы РоЕ+ могут устанавливаться как отдельные устройства, так и интегрироваться в корпуса изделий. Для работы необходимо установить два Инжектора РоЕ+ на концы витой пары. Исполнение пылевлагоустойчивое. http://tandem.ck.ua/electronics.php Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pepsi_all 8 Опубліковано: 2011-01-15 18:52:07 Автор Share Опубліковано: 2011-01-15 18:52:07 чи не закипить мікротік, якщо на нього подать живлення не через БЖ РОЕ на 12, 18 або 24В, а обєднать два блоки живлення: 12+24, або 18+18 і пустить це все по витій парі 80м? тобто до робочого РОЕ БЖ "запаралелить" ще один. і накинуть на існуючу "лінію живлення" кабельки від нового БЖ.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrit 27 Опубліковано: 2011-01-15 20:01:55 Share Опубліковано: 2011-01-15 20:01:55 Параллельно это не последовательно, не закипит. Но я бы диоды поставил хотя бы по "+" Хотя нет. Я бы так не извращался ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pepsi_all 8 Опубліковано: 2011-01-15 20:47:22 Автор Share Опубліковано: 2011-01-15 20:47:22 Параллельно это не последовательно, не закипит. Но я бы диоды поставил хотя бы по "+" Хотя нет. Я бы так не извращался ) у мене стоїть ваше РоЕ+ (beta version) на витій парі FTP 80м. підключено 2 мікротіки. на третій все одно не вистачає. що порадите? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrit 27 Опубліковано: 2011-01-15 22:16:53 Share Опубліковано: 2011-01-15 22:16:53 уже кажись такое обсуждалось. http://microwatt.com.ua/catalog/ACDCcon/ML19/ чтоб с запасом и http://microwatt.com.ua/catalog/DCDCcon/ML36/ на каждый МТ ну или подобный производителей powerlan или microdevice Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pepsi_all 8 Опубліковано: 2011-01-15 22:34:35 Автор Share Опубліковано: 2011-01-15 22:34:35 Параллельно это не последовательно, не закипит. Но я бы диоды поставил хотя бы по "+" Хотя нет. Я бы так не извращался ) 24в+12в=36 а на сайті мікротіка мишуть макс: 28в Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2011-01-15 23:46:02 Share Опубліковано: 2011-01-15 23:46:02 Параллельно это не последовательно, не закипит. Но я бы диоды поставил хотя бы по "+" Хотя нет. Я бы так не извращался ) 24в+12в=36 а на сайті мікротіка мишуть макс: 28в А зачем обязательно левой пяткой правое ухо чесать? Чем не устраивает ML36? Ведь специально же под "микротики" сделано! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pepsi_all 8 Опубліковано: 2011-01-16 00:07:29 Автор Share Опубліковано: 2011-01-16 00:07:29 Параллельно это не последовательно, не закипит. Но я бы диоды поставил хотя бы по "+" Хотя нет. Я бы так не извращался ) 24в+12в=36 а на сайті мікротіка мишуть макс: 28в А зачем обязательно левой пяткой правое ухо чесать? Чем не устраивает ML36? Ведь специально же под "микротики" сделано! тобто: 1. замість БЖ РОЕ ми ставимо Ваш девайс. 2. витою парою живлення іде на МТ. 3. перед входом в мікротіки ми ставимо http://tandem.ck.ua/img/electronics/PS-MT-93-433_1.jpg http://tandem.ck.ua/img/electronics/PS-MT-93_1.jpg 4. потім заводимо живлення в потрібний мікротік я правильно розумію? при аварійному або запланованому відключенні одного мікротіка споживання зменшується, і відповідно зможе призвести до "поломки" робочих МТ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2011-01-16 10:33:26 Share Опубліковано: 2011-01-16 10:33:26 (відредаговано) при аварійному або запланованому відключенні одного мікротіка споживання зменшується, і відповідно зможе призвести до "поломки" робочих МТ? http://www.microwatt.com.ua/catalog/DCDCcon/ML36/ Почитайте техописание ML36, почитайте вообще про удаленное питание, сам принцип уясните. Где-то в серверной ставите центральный источник 48 вольт, выдаете их в неиспользуемые пары а возле микротика ставите ML36. Из того, что дошло до него, он сделает кондиционированные 24 вольта до 25ватт. Живите по Уставу и ничего у Вас не выгорит ни при изменении потребления, ни при отключении разного количества микротиков, ни при колебаниях в сети, ни при отказе самого ML36. Профессиональные схемы и решения тем и отличаются от любительских, что строятся по расчету, а не по любви или порыву чувств. Відредаговано 2011-01-16 10:36:45 MICROWATT Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yri 20 Опубліковано: 2011-01-16 10:55:46 Share Опубліковано: 2011-01-16 10:55:46 А что мешает поставить в качестве подавалки обичний блок питания от компа там Амперов немеряно и вольти можно набрать какие нужно так что с той сторони - потери по кабелю будет = то что доктор прописал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
911 140 Опубліковано: 2011-01-16 11:28:03 Share Опубліковано: 2011-01-16 11:28:03 А что мешает поставить в качестве подавалки обичний блок питания от компа там Амперов немеряно и вольти можно набрать какие нужно так что с той сторони - потери по кабелю будет = то что доктор прописал. амперов немеряно, говоришь? нюню.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубліковано: 2011-01-16 19:52:53 Share Опубліковано: 2011-01-16 19:52:53 Профессиональные схемы и решения тем и отличаются от любительских, что строятся по расчету, а не по любви или порыву чувств. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynjy_79 28 Опубліковано: 2011-01-17 01:04:59 Share Опубліковано: 2011-01-17 01:04:59 уже кажись такое обсуждалось. http://microwatt.com.ua/catalog/ACDCcon/ML19/ чтоб с запасом и http://microwatt.com.ua/catalog/DCDCcon/ML36/ на каждый МТ ну или подобный производителей powerlan или microdevice лично я за microdevice стабильнее работает по отношению к микровату, Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pepsi_all 8 Опубліковано: 2011-01-17 09:34:49 Автор Share Опубліковано: 2011-01-17 09:34:49 уже кажись такое обсуждалось. http://microwatt.com.ua/catalog/ACDCcon/ML19/ чтоб с запасом и http://microwatt.com.ua/catalog/DCDCcon/ML36/ на каждый МТ ну или подобный производителей powerlan или microdevice лично я за microdevice стабильнее работает по отношению к микровату, чим стабільніше? дуже потрібно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2011-01-17 14:09:17 Share Опубліковано: 2011-01-17 14:09:17 чим стабільніше? дуже потрібно. - армяне лучше, чем грузины! - чем же это они лучше? - чем грузины! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrit 27 Опубліковано: 2011-01-17 16:52:47 Share Опубліковано: 2011-01-17 16:52:47 уже кажись такое обсуждалось. http://microwatt.com.ua/catalog/ACDCcon/ML19/ чтоб с запасом и http://microwatt.com.ua/catalog/DCDCcon/ML36/ на каждый МТ ну или подобный производителей powerlan или microdevice лично я за microdevice стабильнее работает по отношению к микровату, ) ТУПНЯК разницы я не заметил в их работе. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас