метал? это как?

 

думаю что 100% у всех пластик

 

А вот и фигушки вам.

Фотки смогу сделать только на выходных :)

 

Хочу фотки. Одного понять не могу - зачем?! Вандализм? Шаровые трубы? Списание бабла? А как с монтажом? ИМХО - глупость это.

Link to post
Share on other sites

Кто какие трубы использует для установки в подъездах домов (цена, пластик, метал, диаметр и т.д.)?

Обращаю внимание на ДБН В.2.2-15-2005,

п. 4.23.5 "Елементи систем кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин, прокладені на

шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів тощо) та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні належати до класу малонебезпечних за токсичністю

продуктів згоряння та класу з помірною димоутворювальною здатністю згідно з ДСТУ 4499-1,

ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 та ГОСТ 12.1.044."

 

И еще один момент,кабеля для прокладки в жилых домах на пути эвакуации (которымы являются коридоры и лестничные клетки)должны соответствовать

п.4.23.4 "Кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів тощо) та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бути

класу Тк3 за токсичністю продуктів згоряння згідно з 4.3 ДСТУ 4809 і класу ДТк1 за димоутворювальною здатністю згідно з 4.4 ДСТУ 4809.

Ця вимога не поширюється на кабелі та проводи:

- прокладені шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;

- прокладені в металевих системах кабельних трубопроводів і коробів без перфорації;

- прокладені в каналах і шахтах інженерних комунікацій, відокремлених від сходових кліток ікоридорів будівельними конструкціями, в яких застосовуються герметичні елементи заповнення прорізів."

 

Поэтому, металлические трубы для стояков более предпочтительны

Link to post
Share on other sites

Есть еще один вопрос: Где то прописано как, где и на каком расстоянии можно ставить трубы? (расстояние до: стены,эл. щитовой, дверей и т.д.)

Link to post
Share on other sites

Есть такое :)

Одна труба наша :)

Почему не пластик? Первые же пожарники отимеють...

Труба тонкостенная, дешевая, гнется прямо на месте, не поверите, прямо в отверстии по факту.

Link to post
Share on other sites

Одна труба наша :)

Труба тонкостенная, дешевая, гнется прямо на месте, не поверите, прямо в отверстии по факту.

Ваша :) А подключен через окно до сих пор )))

Внизу труба напоминает гофру. Гнута сильными монтажниками "по месту" :)

Смущает наличие 220 в вашей трубе. ЖЭК вам за аренду стояка не платит? А если пробой, а я нетрезвый за стояк держусь? :)

Link to post
Share on other sites

220 могли и наши электрики взять с этажа ниже, бывает всякое. :)

О том что ЖЕК юзает наши стояки впервые слышу - завтра отрежем :)

Офтоп: Переключить по стояку вне очереди по акции? :)

Кстати трубы возим с Харцызска тоннами, некрашеные. Красим своими силами, когда делать нефик монтажникам, напрягаем таким способом :) .

Link to post
Share on other sites

Кстати трубы возим с Харцызска тоннами, некрашеные.

 

"А с этого места по подробнее" =) Можете дать координаты где можно купить? и цену =)

Link to post
Share on other sites

Есть еще один вопрос: Где то прописано как, где и на каком расстоянии можно ставить трубы? (расстояние до: стены,эл. щитовой, дверей и т.д.)

О стояках для кабелей сказано только в одном месте: "ВСН 60-89 УСТРОЙСТВА СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ", п.1.15. Стояки и магистральные участки сетей связи и сигнализации в жилых и общественных зданиях следует, как правило, прокладывать в лестничных клетках, коридорах, чердаках, подпольях, технических этажах и других помещениях, доступных для обслуживающего персонала в любое время суток.

 

О том, где ставить и на каком расстоянии - предмет проекта, который согласовуется в различных инстанциях, что в свою очередь сильно зависит от местных условий.

Link to post
Share on other sites

Одна труба наша :)

Труба тонкостенная, дешевая, гнется прямо на месте, не поверите, прямо в отверстии по факту.

Ваша :) А подключен через окно до сих пор )))

Внизу труба напоминает гофру. Гнута сильными монтажниками "по месту" :)

Смущает наличие 220 в вашей трубе. ЖЭК вам за аренду стояка не платит? А если пробой, а я нетрезвый за стояк держусь? :)

Металлические трубы должны быть заземлены. Это требование ВСН 60-89.

Link to post
Share on other sites

Кстати трубы возим с Харцызска тоннами, некрашеные.

 

"А с этого места по подробнее" =) Можете дать координаты где можно купить? и цену =)

http://donliberty.com/

 

Труба :

тел.: (06257) 99746

факс: (06257) 99743

e-mail: TBelenova@donliberty.com

 

у нас труба 2.4 метра, 1 мм толщина

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...