Jump to content

Температурный режим аккумулятора


Recommended Posts

Меня тут посетила одна мысля, для аккумулятора нормальным температурным режимом является 20-25 градусов.

Аккумы которые стоят в упсах стоят почти в притык с трансформатором, которых в свою очередь хорошо греется.

Выходит оч хорошо подогревает аккум, не может ли это сказаться на сроке годности аакумов?

А то странно чего они теряет свою ёмкость после года, двух работы если упс работал от них пару раз.

Link to post
Share on other sites

Вообще-то вроде до +40С с ними ничего не должно быть в принципе. Емкость аккумуляторы теряют сильно при отрицательных температурах, но не безвозвратно, после отогрева она восстанавливается.

Уменьшение емкости может быть только от неверных режимов заряда - разряда.

Link to post
Share on other sites

Вообще-то вроде до +40С с ними ничего не должно быть в принципе.

 

К сожалению есть влияние повышенной температуры на срок жизни, и весьма заметное. Оптимальная температура 18 градусов, некоторые производители дают 25+/-3 градуса. При этом срок службы батарей общего назначения до 5 лет. При температуре 40 градусов заявленный срок службы уже от 2.5 до менее 2 лет у разных производителей. При 50 градусов - менее года.

И реально это очень заметно. При повышенной температуре падение ёмкости от количества циклов значительно больше.

Link to post
Share on other sites

Выходит желательно вытягивать батарею с УПС, чтоб она там дополнительно не грелась ?

Если брать во внимание офисные УПС, то это ничего не даст. Батарея имеет значительную теплоемкость и за 5-15 минут просто не успеет нагреться. На этом и вообще вся схемотехника этих УПС построена. Если бы он на максимальной мощности поработал часик - сгорел бы - 100%

Link to post
Share on other sites

Выходит желательно вытягивать батарею с УПС, чтоб она там дополнительно не грелась ?

Если брать во внимание офисные УПС, то это ничего не даст. Батарея имеет значительную теплоемкость и за 5-15 минут просто не успеет нагреться. На этом и вообще вся схемотехника этих УПС построена. Если бы он на максимальной мощности поработал часик - сгорел бы - 100%

 

Он наверное имеет ввиду дешёвые UPS'ы, в которых трансформаторы сильно греются на холостом ходу.

Link to post
Share on other sites

Выходит желательно вытягивать батарею с УПС, чтоб она там дополнительно не грелась ?

Если брать во внимание офисные УПС, то это ничего не даст. Батарея имеет значительную теплоемкость и за 5-15 минут просто не успеет нагреться. На этом и вообще вся схемотехника этих УПС построена. Если бы он на максимальной мощности поработал часик - сгорел бы - 100%

 

Он наверное имеет ввиду дешёвые UPS'ы, в которых трансформаторы сильно греются на холостом ходу.

 

Правильно, допустим Мустек, т.к там есть АВР, значит он затрагивает трансформатор который в свою очередь греется.

И он всегда горячий (транс) и когда от сети и от батареи.

Link to post
Share on other sites

Поставил в "дешевый" трансформаторный упс два акума по 6В, 12 вольтового небыло, все работало ровно пол года, когда упс перестал держать совсем, доставая батареи они были очень гарячие, а грелись от транса. вот и срок службы. аккумы новые а умерли за пол года, при этом упс работал раза 4 всего без напруги.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...