Jump to content

Как крепить диэлекрик при переходе со столба на дом ?


Recommended Posts

Всем привет !

Кто реально крепил и чем ???

Длина пролетов до 30 метров

Дело в том , что сам же производитель зажимов, товарищ Клин НЕ советует этого делать на зажимах.

Какие еще могут быть варианты ?

Link to post
Share on other sites

Это по какой причине нельзя крепить на зажимах?

Уже точно не помню, но НЕ рекомендовал на зажимаж между домами и при переходах с дома на столб.

Может уже сейчас все поменялось ???

Link to post
Share on other sites

Вы что уже своей собственной логикой не можете закрепить кабель ? с дома на столб ? 

Link to post
Share on other sites

Вы что уже своей собственной логикой не можете закрепить кабель ? с дома на столб ? 

А Вы крепили ? Поделитесь , так что бы надежно и не порвало при обледенении и ветровых нагрузках

Link to post
Share on other sites

 

Вы что уже своей собственной логикой не можете закрепить кабель ? с дома на столб ? 

А Вы крепили ? Поделитесь , так что бы надежно и не порвало при обледенении и ветровых нагрузках

 

Есть толковые натяжные спиральные зажимы.

Как вариант http://telenc.ru/armatura-dlya-montazha-vozdushnyih-liniy-svyazi./spiralnyie-vyazki-dlya-kabeley-svyazi-armatura-vols-ot-te.html

 

Но мы вешаем на зажимы клина, хоть Умник и не советует. 

Edited by _WesT_
Link to post
Share on other sites

Иногда можно алюминькой (2.5кв в изоляции) обматывать на
небольших пролетах (как телефонную лапшу) дешево, красиво, надежно и сердито))

Link to post
Share on other sites

 

Вы что уже своей собственной логикой не можете закрепить кабель ? с дома на столб ? 

А Вы крепили ? Поделитесь , так что бы надежно и не порвало при обледенении и ветровых нагрузках

но мы же ГОВОРИМ о пролете 30м.  :facepalm:  Да любой зажим(натяжитель) должен выдержать. У меня 100500 оптических кабелей прикреплено простым зажимом 2-3 года и НИОДНА НИРАЗУ НЕ ВЫПАЛА(30метров)

Link to post
Share on other sites

Но мы вешаем на зажимы клина, хоть Умник и не советует. 

если я не ошибаюсь, речь шла о том - что не советуют вешать между домами, пролеты по 80-100 метров и больше

и советуют использовать такелаж

 

п.с. а пролеты до 30 метров можно вешать как угодно, да и обледенения и ветровых нагрузок такие пролеты не очень боятся.

тут больше проблем с деревьями и придурочными соседями, которых бесит что 30 см соседского кабеля висит над их огородом  :facepalm:

Link to post
Share on other sites

 

Но мы вешаем на зажимы клина, хоть Умник и не советует. 

если я не ошибаюсь, речь шла о том - что не советуют вешать между домами, пролеты по 80-100 метров и больше

и советуют использовать такелаж

 

п.с. а пролеты до 30 метров можно вешать как угодно, да и обледенения и ветровых нагрузок такие пролеты не очень боятся.

тут больше проблем с деревьями и придурочными соседями, которых бесит что 30 см соседского кабеля висит над их огородом  :facepalm:

 

Я так понял у ТСа проблема с опоры перейти на многоэтажный дом...

Link to post
Share on other sites

 

 

Но мы вешаем на зажимы клина, хоть Умник и не советует. 

если я не ошибаюсь, речь шла о том - что не советуют вешать между домами, пролеты по 80-100 метров и больше

и советуют использовать такелаж

 

п.с. а пролеты до 30 метров можно вешать как угодно, да и обледенения и ветровых нагрузок такие пролеты не очень боятся.

тут больше проблем с деревьями и придурочными соседями, которых бесит что 30 см соседского кабеля висит над их огородом  :facepalm:

 

Я так понял у ТСа проблема с опоры перейти на многоэтажный дом...

Но все же 30м.

Link to post
Share on other sites

 

 

 

Но мы вешаем на зажимы клина, хоть Умник и не советует. 

если я не ошибаюсь, речь шла о том - что не советуют вешать между домами, пролеты по 80-100 метров и больше

и советуют использовать такелаж

 

п.с. а пролеты до 30 метров можно вешать как угодно, да и обледенения и ветровых нагрузок такие пролеты не очень боятся.

тут больше проблем с деревьями и придурочными соседями, которых бесит что 30 см соседского кабеля висит над их огородом  :facepalm:

 

Я так понял у ТСа проблема с опоры перейти на многоэтажный дом...

Но все же 30м.

 

Ребят, одно дело если кабель упадет с опоры с высоты 4м и совсем другое если грохнется с высоты 30м. 

Зажимы Клина должны разрушатся при нагрузке, не давая разрушится кабелю. В ЧС это оправдано (да и на магистралях тоже), но на домах.... я бы не советовал.

Мы в критических местах, вешаем зажимы которые точно не разрушатся, то есть сначала должен повредится кабель.  

Link to post
Share on other sites

Ребят, одно дело если кабель упадет с опоры с высоты 4м и совсем другое если грохнется с высоты 30м. 

Зажимы Клина должны разрушатся при нагрузке, не давая разрушится кабелю. В ЧС это оправдано (да и на магистралях тоже), но на домах.... я бы не советовал.

Мы в критических местах, вешаем зажимы которые точно не разрушатся, то есть сначала должен повредится кабель.  

С круглым действительно непросто.

На такелаж его не повесишь, не за что.

Знаю, что многие вешают наши зажимы между домами, но берут не маленький Н3, а чуть больший, Н10 с запасом прочности.

Link to post
Share on other sites

 

 

 

 

Но мы вешаем на зажимы клина, хоть Умник и не советует. 

если я не ошибаюсь, речь шла о том - что не советуют вешать между домами, пролеты по 80-100 метров и больше

и советуют использовать такелаж

 

п.с. а пролеты до 30 метров можно вешать как угодно, да и обледенения и ветровых нагрузок такие пролеты не очень боятся.

тут больше проблем с деревьями и придурочными соседями, которых бесит что 30 см соседского кабеля висит над их огородом  :facepalm:

 

Я так понял у ТСа проблема с опоры перейти на многоэтажный дом...

Но все же 30м.

 

Ребят, одно дело если кабель упадет с опоры с высоты 4м и совсем другое если грохнется с высоты 30м. 

Об этом и речь .....

 

 

Ребят, одно дело если кабель упадет с опоры с высоты 4м и совсем другое если грохнется с высоты 30м. 

Зажимы Клина должны разрушатся при нагрузке, не давая разрушится кабелю. В ЧС это оправдано (да и на магистралях тоже), но на домах.... я бы не советовал.

Мы в критических местах, вешаем зажимы которые точно не разрушатся, то есть сначала должен повредится кабель.  

С круглым действительно непросто.

На такелаж его не повесишь, не за что.

Знаю, что многие вешают наши зажимы между домами, но берут не маленький Н3, а чуть больший, Н10 с запасом прочности.

Будем вешать на H10

Link to post
Share on other sites

 

 

 

Ребят, одно дело если кабель упадет с опоры с высоты 4м и совсем другое если грохнется с высоты 30м. 

Зажимы Клина должны разрушатся при нагрузке, не давая разрушится кабелю. В ЧС это оправдано (да и на магистралях тоже), но на домах.... я бы не советовал.

Мы в критических местах, вешаем зажимы которые точно не разрушатся, то есть сначала должен повредится кабель.  

С круглым действительно непросто.

На такелаж его не повесишь, не за что.

Знаю, что многие вешают наши зажимы между домами, но берут не маленький Н3, а чуть больший, Н10 с запасом прочности.

Будем вешать на H10

 

Я бы порекомендовал вешать на зажим который еще более крепкий

Link to post
Share on other sites

 

 

 

Ребят, одно дело если кабель упадет с опоры с высоты 4м и совсем другое если грохнется с высоты 30м. 

Зажимы Клина должны разрушатся при нагрузке, не давая разрушится кабелю. В ЧС это оправдано (да и на магистралях тоже), но на домах.... я бы не советовал.

Мы в критических местах, вешаем зажимы которые точно не разрушатся, то есть сначала должен повредится кабель.  

С круглым действительно непросто.

На такелаж его не повесишь, не за что.

Знаю, что многие вешают наши зажимы между домами, но берут не маленький Н3, а чуть больший, Н10 с запасом прочности.

Будем вешать на H10

 

Я бы порекомендовал вешать на зажим который еще более крепкий

Это какой ?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...