Перейти до

APC smart программа для настройки


Рекомендованные сообщения

привет. есть апц смарт 1000 ВА, в нем по дефольту всередине 2 акума по 7 или по 9 а\ч, хочется туда засунуть что-то по крупней 100-120 а\ч , даже с учетом что будет долго заряжатся, Но главное чтобы заряжало...но вот перерыл много форумов и прогу под ЮСБ для нормальной настройки не нашел...хелп коллеги!

 

П.С.: по дефолту, купил 2 акума по 120 а\ч , зарядил внешним зарядным, подключил к АПЦ и он зараз его нот андерстенд, держат 10-15 мин и в аут, хотя на другом УПС (н-повер) на тех же 2-ух акумах все работает часами...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я перепрошивал APC  через консольный кабель с помощью прожки, там обнуляется один из регистров.

Тут на форуме название проги писал, сейчас точно не помню, винт где хранилось описание и сама прога .....................  :ph34r: 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо сменить прошивку на SUA750RM XL и сможете прикрутить внешние аккумуляторы
http://saprjkin.narod.ru/smart_ups.htm#PROG

Відредаговано Ihorg
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо всем, кабель спаяли, УПС обнаружило, но вот где поменять какай регистр чтобы оно заряд увеличило, или задать нижний\верхний вольтаж переключения на акум, и отключения заряда не нашел...или взять просто калибровка....инструкции короче нету толковой!

кто как делает? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо всем, кабель спаяли, УПС обнаружило, но вот где поменять какай регистр чтобы оно заряд увеличило, или задать нижний\верхний вольтаж переключения на акум, и отключения заряда не нашел...или взять просто калибровка....инструкции короче нету толковой!

кто как делает? 

Какой упс

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

просто калибровка под нагрузкой 30% минимум  чем больше тем быстрее   :) юзаю это http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm

если память не изменяет, перед калибровкой все же надо обнулить один из регистров

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

ненадо нулить на оборот поднять в большую сторону

там регистр обратный. обнуляется в FF

FF выставляет максимальную емкость батерей

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

спасибо всем, кабель спаяли, УПС обнаружило, но вот где поменять какай регистр чтобы оно заряд увеличило, или задать нижний\верхний вольтаж переключения на акум, и отключения заряда не нашел...или взять просто калибровка....инструкции короче нету толковой!

кто как делает? 

Какой упс

 

 APC Smart-UPS 1000VA (SU1000I)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

спасибо всем, кабель спаяли, УПС обнаружило, но вот где поменять какай регистр чтобы оно заряд увеличило, или задать нижний\верхний вольтаж переключения на акум, и отключения заряда не нашел...или взять просто калибровка....инструкции короче нету толковой!

кто как делает? 

Какой упс

 

 APC Smart-UPS 1000VA (SU1000I)

Делай с него SU1000XLІ  по http://servisnik.org.ru/ups-i-/smart-ups-firmware/ ставь  количество батерей =10 Регистр0 ставь FA и запускай калибровку

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...