мало держит, замерьте напряжение когда заряжено, и когда выкл.

замерьте ток разряда  от батареи когда откл 220В.

по току разряда умноженное на время приблизительно поймете какая емкость осталась.

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Замеры сделали щипцами специальными, ток - около 5А, т.е. около килловата. Кстати ОЛТ кушает 180вт примерно, если не ошибаюсь (по паспорту).

Сейчас монтируем систему, где будет генератор сам заводиться при отключении питания из сети, а также выключаться при появлении. С регулятором времени запуска генератора от момента отключения питания из сети (ну например, АКБ держит 1ч систему, задержку ставим на 40мин, т.е. через 40 мин. после отключения питания из сети будет заводиться генератор; это нужно, чтобы при отключении питания сети на 5-10 мин генератор зря не заводился). Система пока рассчитана на 10А, т.е. около 2 квт.

Кому интересны такие вещи - пишите!

Link to post
Share on other sites

Замеры сделали щипцами специальными, ток - около 5А, т.е. около килловата. Кстати ОЛТ кушает 180вт примерно, если не ошибаюсь (по паспорту).

Сейчас монтируем систему, где будет генератор сам заводиться при отключении питания из сети, а также выключаться при появлении. С регулятором времени запуска генератора от момента отключения питания из сети (ну например, АКБ держит 1ч систему, задержку ставим на 40мин, т.е. через 40 мин. после отключения питания из сети будет заводиться генератор; это нужно, чтобы при отключении питания сети на 5-10 мин генератор зря не заводился). Система пока рассчитана на 10А, т.е. около 2 квт.

Кому интересны такие вещи - пишите!

цена вопроса какой генератор нужен

Link to post
Share on other sites

Олт 180вт? Та ну.... Циска 3550 древняя так жрет

Ну инженер в Депсе сказал - 180вт. Будем монтировать систему - сделаю замеры по устройствам. 

 

 

 

Замеры сделали щипцами специальными, ток - около 5А, т.е. около килловата. Кстати ОЛТ кушает 180вт примерно, если не ошибаюсь (по паспорту).

Сейчас монтируем систему, где будет генератор сам заводиться при отключении питания из сети, а также выключаться при появлении. С регулятором времени запуска генератора от момента отключения питания из сети (ну например, АКБ держит 1ч систему, задержку ставим на 40мин, т.е. через 40 мин. после отключения питания из сети будет заводиться генератор; это нужно, чтобы при отключении питания сети на 5-10 мин генератор зря не заводился). Система пока рассчитана на 10А, т.е. около 2 квт.

Кому интересны такие вещи - пишите!

цена вопроса какой генератор нужен

 

Генератор поставили Тошиба на 2,8 квт. Запускается ключиком

Edited by Ronhel
Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

у меня есть такой вопрос, как узнать пропало питания 220 В если оборудование включено через упс

Если с UPS можно снимать данные по snmp, то можно откопать oid который показывает значение напряжение в сети, повесить в кактус, и создать триггер если значение равно 0 или больше 230V.  По поводу схемы тут еще проблема заключается какую синусоиду выдает сам генератор, и заработает от него ups или нет. Это все подбирать надо. Автопуск стоит порядка 1000 у.е с монтажом. Ну или самый простой способ как описано выше.

Edited by gudwin888
Link to post
Share on other sites

подключить роутер  напрямую в 220 и в кактус на пинг

можно обойтись дешевле: мыльницу в управляемый и смотреть up/down интерфейса

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...