Перейти до

Автоматическая система "эл.сеть+генератор+UPS"


Рекомендованные сообщения

мало держит, замерьте напряжение когда заряжено, и когда выкл.

замерьте ток разряда  от батареи когда откл 220В.

по току разряда умноженное на время приблизительно поймете какая емкость осталась.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 months later...

Замеры сделали щипцами специальными, ток - около 5А, т.е. около килловата. Кстати ОЛТ кушает 180вт примерно, если не ошибаюсь (по паспорту).

Сейчас монтируем систему, где будет генератор сам заводиться при отключении питания из сети, а также выключаться при появлении. С регулятором времени запуска генератора от момента отключения питания из сети (ну например, АКБ держит 1ч систему, задержку ставим на 40мин, т.е. через 40 мин. после отключения питания из сети будет заводиться генератор; это нужно, чтобы при отключении питания сети на 5-10 мин генератор зря не заводился). Система пока рассчитана на 10А, т.е. около 2 квт.

Кому интересны такие вещи - пишите!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Замеры сделали щипцами специальными, ток - около 5А, т.е. около килловата. Кстати ОЛТ кушает 180вт примерно, если не ошибаюсь (по паспорту).

Сейчас монтируем систему, где будет генератор сам заводиться при отключении питания из сети, а также выключаться при появлении. С регулятором времени запуска генератора от момента отключения питания из сети (ну например, АКБ держит 1ч систему, задержку ставим на 40мин, т.е. через 40 мин. после отключения питания из сети будет заводиться генератор; это нужно, чтобы при отключении питания сети на 5-10 мин генератор зря не заводился). Система пока рассчитана на 10А, т.е. около 2 квт.

Кому интересны такие вещи - пишите!

цена вопроса какой генератор нужен

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Олт 180вт? Та ну.... Циска 3550 древняя так жрет

Ну инженер в Депсе сказал - 180вт. Будем монтировать систему - сделаю замеры по устройствам. 

 

 

 

Замеры сделали щипцами специальными, ток - около 5А, т.е. около килловата. Кстати ОЛТ кушает 180вт примерно, если не ошибаюсь (по паспорту).

Сейчас монтируем систему, где будет генератор сам заводиться при отключении питания из сети, а также выключаться при появлении. С регулятором времени запуска генератора от момента отключения питания из сети (ну например, АКБ держит 1ч систему, задержку ставим на 40мин, т.е. через 40 мин. после отключения питания из сети будет заводиться генератор; это нужно, чтобы при отключении питания сети на 5-10 мин генератор зря не заводился). Система пока рассчитана на 10А, т.е. около 2 квт.

Кому интересны такие вещи - пишите!

цена вопроса какой генератор нужен

 

Генератор поставили Тошиба на 2,8 квт. Запускается ключиком

Відредаговано Ronhel
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 year later...

у меня есть такой вопрос, как узнать пропало питания 220 В если оборудование включено через упс

Если с UPS можно снимать данные по snmp, то можно откопать oid который показывает значение напряжение в сети, повесить в кактус, и создать триггер если значение равно 0 или больше 230V.  По поводу схемы тут еще проблема заключается какую синусоиду выдает сам генератор, и заработает от него ups или нет. Это все подбирать надо. Автопуск стоит порядка 1000 у.е с монтажом. Ну или самый простой способ как описано выше.

Відредаговано gudwin888
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подключить роутер  напрямую в 220 и в кактус на пинг

можно обойтись дешевле: мыльницу в управляемый и смотреть up/down интерфейса

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можна взяти ping3 від еквікома. У них є сенсор наявності 220 разом з датчиком акума. І буде моніторинг 220 і акумуляторів. Oid розписані.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования