Хехе. А ты уверен что ядра по сокетам раскиданы подряд?

Лучше проверь скриптом типа этого http://pastebin.com/RS8e23jd или утилитой i7z.

Мля)

 

Я так понял core-id отвечает за номер?

post-4773-0-23270400-1419185552_thumb.png

Link to post
Share on other sites
  • Replies 65
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Почему много? С 1.5Г НАТа же.

Posted Images

Да, номер ядра это core-id. И работают они у тебя сейчас вперемешку, в этой утилите удобно смотреть реальное состояние ядер/сокетов.

И да, у тебя активно энергосбережение. И оно легко может быть источником всех бед.

Убивай cpuidle и сервис cpuspeed.

Edited by KaYot
Link to post
Share on other sites

Node #0           mask
	Core #0 - 1
	Core #2  - 4
	Core #4 - 10
	Core #6 - 40
	Core #8 - 100
	Core #10 - 400


Node #1
	Core #1  - 2
	Core #3  - 8 
	Core #5  - 20
	Core #7 - 80
	Core #9 - 200
	Core #11 - 800
 
 

 

eth0-1
70 00000001
71 00000001
72 00000001
73 00000004
74 00000004
75 00000004
76 00000010
77 00000010
79 00000040
80 00000040
81 00000040
82 00000100
83 00000100
84 00000100
85 00000400
86 00000400

eth2-3
88 00000002
89 00000002
90 00000002
91 00000008
92 00000008
93 00000008
94 00000020
95 00000020
97 00000080
98 00000080
99 00000080
100 00000200
101 00000200
102 00000200
103 00000800
104 00000800

Все то же..

 

Убивай cpuidle и сервис cpuspeed

Чтото я такого не нашел...
Link to post
Share on other sites

Покажи ethtool -S eth0 | grep error

Что за ошибки хоть идут?

 

Ну и можно попробовать с другой стороны подойти. Оффлоады выключены? Может банально шейпер глючит?

ethtool -K eth0 gro off gso off tso off

Link to post
Share on other sites

Покажи ethtool -S eth0 | grep error

Что за ошибки хоть идут?

 

Ну и можно попробовать с другой стороны подойти. Оффлоады выключены? Может банально шейпер глючит?

ethtool -K eth0 gro off gso off tso off

 

Оффлоады выключены. Шейперы отключены. ethtool -S eth0 не показывает ошибок нигде, все по 0. Видно только по ifconfig. Ну и по страшным глюкам

Edited by morfey
Link to post
Share on other sites

Саш, а это твой первый сервак ? ))

Гипертрединг и энергосбережение проца в первую очередь в биосе выключаются


ethtool -S на брыдкоме может ничего и не показать..

Поставь интеляки !!!

Link to post
Share on other sites

Тогда беда где-то совсем в другом месте. Ошибки даваемые сетевкой из-за аппаратных глюков/патчкордов/нехватки буферов/перегрузки прерываниями и т.п. видны в статистике ethtool.

Может банально бонд разваливается после перегрузки модуля?))

Link to post
Share on other sites

Саш, а это твой первый сервак ? ))

Гипертрединг и энергосбережение проца в первую очередь в биосе выключаются

ethtool -S на брыдкоме может ничего и не показать..

Поставь интеляки !!!

Это мой первый линукс))

 

 

Тогда беда где-то совсем в другом месте. Ошибки даваемые сетевкой из-за аппаратных глюков/патчкордов/нехватки буферов/перегрузки прерываниями и т.п. видны в статистике ethtool.

Может банально бонд разваливается после перегрузки модуля?))

Я раскидаю прерывания без перегрузки модуля.

Link to post
Share on other sites

 

Тогда беда где-то совсем в другом месте. Ошибки даваемые сетевкой из-за аппаратных глюков/патчкордов/нехватки буферов/перегрузки прерываниями и т.п. видны в статистике ethtool.

Может банально бонд разваливается после перегрузки модуля?))

Я раскидаю прерывания без перегрузки модуля.

 

Я про включение/отключение очередей. Без очередей потерь нет, с очередями есть, я правильно понимаю? Edited by KaYot
Link to post
Share on other sites

Гипертрединг и энергосбережение проца в первую очередь в биосе выключаются

Не, полностью энергосбережение выключать нет смысла. Параметрами ядра задается глубина сна С1 и пусть себе отдыхает в halt'e, без каких-либо накладных расходов.
Link to post
Share on other sites

 

 

Тогда беда где-то совсем в другом месте. Ошибки даваемые сетевкой из-за аппаратных глюков/патчкордов/нехватки буферов/перегрузки прерываниями и т.п. видны в статистике ethtool.

Может банально бонд разваливается после перегрузки модуля?))

Я раскидаю прерывания без перегрузки модуля.

 

Я про включение/отключение очередей. Без очередей потерь нет, с очередями есть, я правильно понимаю?

 

Сейчас очередя включены на карте. Работают обе карты на 1 сокете, минимум ошибок/глюков. Чем больше раскидаю по ядрам, тем больше ошибок.. Както так.

Edited by morfey
Link to post
Share on other sites

ring buffer поднимал до 1024-2048?

Отключай intel_idle, вероятно дело в нем.

Поднял.

Попробую отключить

Link to post
Share on other sites

Пока наблюдаю, но intel_idle по ходу спас ситуацию. Я забыл удалить irqbalance, и он после ребута стартонул. Сейчас все успешно работает .

# ifconfig bond1 |grep error
          RX packets:983946887 errors:0 dropped:3 overruns:0 frame:0
          TX packets:759659907 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
root@bras:/etc/bind/master# 
root@bras:/etc/bind/master# 
root@bras:/etc/bind/master# ifconfig bond0 |grep error
          RX packets:757366294 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:977358097 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
root@bras:/etc/bind/master# 
root@bras:/etc/bind/master# 
root@bras:/etc/bind/master# 
root@bras:/etc/bind/master# ethtool -S eth0 | grep error
     rx_error_bytes: 0
     tx_error_bytes: 0
     tx_mac_errors: 0
     tx_carrier_errors: 0
     rx_crc_errors: 0
     rx_align_errors: 0

Edited by morfey
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...