Jump to content

Настройки UPS, Подскажите ?


kvirtu

Recommended Posts

Всем привет !

В селе напряжение капец хреновое, стоял PowerWare 9120 - исдох бедняга, вот тока починили. Пока стоит 5115. По вечерам автоматика постоянно клацает.

Подскажите оптимальные настройки для 9120: нижний-верхний порог переключения на батареи, частоту сети.  Так что бы и зря на батареи не переходит, но и что бы  выдавать нужную напругу на сервак.

Спасибо.

Link to post
Share on other sites

Самый оптимальный вариант поставить перед упсом стабилизатор.

да, и будет вся эта конструкция самозабвенно синхронно щелкать релюшками...

Link to post
Share on other sites

Что в доке реккомендуют? какое напряжение в сети?

Дока рассчитана на нормальные условия, а тута "попа" с напругой. За 3 месяца АКБ на 5115 исдохли уже.

 

Самый оптимальный вариант поставить перед упсом стабилизатор.

да, и будет вся эта конструкция самозабвенно синхронно щелкать релюшками...

 

ага, пока не сгорит. Было момент , 5115 клацал секунд 30 непрерывно - думал щас будет ему пипец - выдержал.

Edited by kvirtu
Link to post
Share on other sites

Настроил так:

Выходное напряжение: 220В

Входное напряжение (напряжение обхода): +15 \ -20 %

Входная частота: + \ -7 %

Режим высокой эффективности : откл

Режим свободной генерации: вкл


 

За 3 месяца АКБ на 5115 исдохли уже.

Видать батареи такие. Или с большой разницей в емкостях...

 

Не скажу , что дорогие, НО не и дешевых (модель точно не помню). Брал новые, одинаковые. Полностью разряжал\заряжал

Edited by kvirtu
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...