Зараз на сторінці 0 користувачів
Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.
-
Схожий контент
-
Від hardwar3
Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
2010г выпуска.
Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.
В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч. Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа.
Также в комплекте уши и шнур питания.
19 000 грн.
Киев.
-
Від x-net
Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.
-
Від AvaloncheG
Продам ДБЖ:
Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA - 1100$ (в наявності 1шт.)
Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)
Живлення від батарей DC 240V/39A.
ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
Протестований і повністю робочий.
Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
Живлення від батареї 240VDC.
Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
+380975649269
-
Від GDDRX
Продам упсю.
Потребує заміни батарей.
Ціна: 10000 грн
Відправка: Новою поштою.
Оплата: Накладений платіж (при умові оплати в обидві сторони посилки) / Оплата на картку / USDT.
Контакт: ПП
Є окремо карта моніторингу упса, ціна вказана без неї.
-
Від ioan
такой вопрос
есть apc sua3000xli + н-ное кол-во дополнительных аккумуляторных блоков к нему
обнаружил я что нагрузку он держит куда меньше чем должен (все аккумуляторы я протестил два года назад и повыбрасывал вышедшие из строя)
в общем позамерял напряжения на каждом из аккумуляторов (там блоки состоят из двух последовательно подключенных 12вольтовых свинцово кислотных аккумов)
из 14 блоков у 10 было напряжение 25 вольт +- 0.1 вольт (померял их по отдельности - примерно 12.5 у каждого аккума)
и в двух блоках было по одному полудохлику, которые имели напряжение меньше чем остальные
12.5 вольта - это примерно 60-70% от заряда свинцово-кислотного аккума
я выбросил 4 блока, у которых напряжение немного отличалось от остальных - и подключил снова к упсу
к моему удивлению упс все также решил что у него 100% заряда
вопрос - каким образом его можно заставить заряжать их до 12.9v - как и должно быть на самом деле?
-