Roman1893 Опубліковано: February 2, 2018 at 09:18 Опубліковано: February 2, 2018 at 09:18 (відредаговано) Доброго дня, для того чтобы посмотреть активный образ ПО используйте пожалуйста команду - show bootwar, а выбор осуществляется с помощью команды boot system image 1(2) Либо через вэб меняете образ - все должно работать и свич должен быть на новой прошивке Відредаговано February 2, 2018 at 09:19 Roman1893
DAnEq Опубліковано: February 2, 2018 at 09:22 Опубліковано: February 2, 2018 at 09:22 попробую сегодня еще на свежую голову но вот то что на морду нет доступа тем кто не админ - заставляет меня серьезно задуматься. при этом по телнет для пользователя с минимумом прав доступ есть, ну что за несправедливость ???
DAnEq Опубліковано: February 5, 2018 at 14:19 Опубліковано: February 5, 2018 at 14:19 отписали что поставили как я понял задачу разработчикам. быстро не обещали, но хоть честно сказали. ждем
Roman1893 Опубліковано: February 5, 2018 at 14:36 Опубліковано: February 5, 2018 at 14:36 Ну если быть честным то данная задача вообще не стояла в планах , по определенно обьективным причинам, так что это успех)
DAnEq Опубліковано: March 14, 2018 at 08:21 Опубліковано: March 14, 2018 at 08:21 (відредаговано) еще интересная особенность обьявилась дубликаты пингов, когда пингуешь свитч. на первый пинг приходит 73 ответа Відредаговано March 14, 2018 at 08:22 DAnEq
passer Опубліковано: March 14, 2018 at 09:08 Опубліковано: March 14, 2018 at 09:08 На имеющихся свитчах с прошивкой 1.1.46 и 1.1.47 ничего подобного не замечал. Вот проблема с загрузкой свитчей с миганием светодиодов на портах неоднократно вылавливал, а такого - нет.
DAnEq Опубліковано: March 14, 2018 at 09:45 Опубліковано: March 14, 2018 at 09:45 ну да, на тех 45 прошивка а что за проблема у тебя, не совсем пойму ?
passer Опубліковано: March 14, 2018 at 10:19 Опубліковано: March 14, 2018 at 10:19 При включении мигают бесконечно все светодиоды на портах. Eltex на своем форуме отписывался что это брак БП. ХЗ, воспроизводимость этого явления у меня случайным образом аж 3 раза за год эксплуатации и ни разу на стенде.
DAnEq Опубліковано: March 14, 2018 at 10:22 Опубліковано: March 14, 2018 at 10:22 он при этом не грузится ? помогает клац - клац ?
passer Опубліковано: March 14, 2018 at 10:41 Опубліковано: March 14, 2018 at 10:41 Не грузится. И "клац - клац" не сразу помогает. Вот минут через 20 - заводится.
DAnEq Опубліковано: March 14, 2018 at 10:44 Опубліковано: March 14, 2018 at 10:44 а три раза это на каком количестве аппаратов ?
passer Опубліковано: March 14, 2018 at 10:48 Опубліковано: March 14, 2018 at 10:48 (відредаговано) 3 шт. брали на тест в России и так и остались. На момент теста у них был оригинальный по поведению gvrp и свитчи отложил до лучших времен или обновлений. Сейчас используются там, где надо просто малую кучку вланов погонять. Відредаговано March 14, 2018 at 10:48 passer
lemosh Опубліковано: March 18, 2018 at 19:12 Опубліковано: March 18, 2018 at 19:12 Не хочу плодить темы. Взял себе 2324В. В стойке где он установлен 2 независимые линии питания 220 со своим бесперебойником. Питание 220В подал от одного из бесперебойников, вместо аккумулятора хочу подключить блок питания 12В запитанного от другого UPS. Как правильно подключить этот блок питания? Накрутить 13.6 Вольт чтобы зарядное "подумало" что аккумулятор полностью заряжен и не пыталось заряжать блок питания? Подключить Блок питания через диод?
Roman1893 Опубліковано: March 19, 2018 at 08:01 Опубліковано: March 19, 2018 at 08:01 Доброе утро всем! 1. БП_12V должен иметь гольваническую развязку вход/выход не менее 1500В. 2. Выходая мощность БП_12v должна быть не менее 24Вт. 3. Выход этого БП должен быть подключен только к одному коммутатору к разьёму Bat с соблюдением полярности. 4. БП нужно подключить черед диод. 5. Выходное напряжение БП_12V может быть в диапазоне 11-13.6В. Состояние «заряд» детектироватся не будет, т.к. «зарядное» определяет процесс заряда по величене тока текущего в АКБ, в Вашем случае в БП_12V ток не будет течь. 1
DAnEq Опубліковано: March 27, 2018 at 09:04 Опубліковано: March 27, 2018 at 09:04 интересно стоит на линии 4 таких изделия на одном уже лопнул аккамулятор не по причине ли пятого пункта ?
bosyak Опубліковано: March 27, 2018 at 09:08 Опубліковано: March 27, 2018 at 09:08 а стоит аккум или бп у вас?
Roman1893 Опубліковано: March 28, 2018 at 06:55 Опубліковано: March 28, 2018 at 06:55 21 час назад, DAnEq сказал: интересно стоит на линии 4 таких изделия на одном уже лопнул аккамулятор не по причине ли пятого пункта ? Доброго дня, а какова была схема подключения? и при каких обстоятельствах лопнул АКБ?
DAnEq Опубліковано: March 29, 2018 at 09:45 Опубліковано: March 29, 2018 at 09:45 (відредаговано) ну единственное, мы аккумулятор подключали без диода :-) монтажники прошли осмотрели остальные, стоит всего 4. если не врут то остальные пока не лопнули и не вздулись пока решили списать на брак аккамулятора как заметили - с взорванным аккумулятором коммутатор не загружался Відредаговано March 29, 2018 at 09:46 DAnEq
Дмитро Опубліковано: March 29, 2018 at 16:41 Опубліковано: March 29, 2018 at 16:41 Интересно, а кто в Крыму может их продать по хорошей цене?
Roman1893 Опубліковано: March 29, 2018 at 18:59 Опубліковано: March 29, 2018 at 18:59 2 часа назад, Дмитро сказал: Интересно, а кто в Крыму может их продать по хорошей цене? Завтра Вам смогу помочь
MasMaster Опубліковано: April 1, 2018 at 19:03 Опубліковано: April 1, 2018 at 19:03 В 29.03.2018 в 12:45, DAnEq сказал: ну единственное, мы аккумулятор подключали без диода :-) монтажники прошли осмотрели остальные, стоит всего 4. если не врут то остальные пока не лопнули и не вздулись пока решили списать на брак аккамулятора как заметили - с взорванным аккумулятором коммутатор не загружался А куда и зачем там диод??
Ajar Опубліковано: April 2, 2018 at 07:21 Опубліковано: April 2, 2018 at 07:21 диод шотки ставьте, тогда не будет заряда , либо кремневый который даст бОльшее падение напряжения
MasMaster Опубліковано: April 2, 2018 at 08:35 Опубліковано: April 2, 2018 at 08:35 так мне надо чтоб заряжался акумулятор