Добрый день,

 

Есть УПС...

 

Сработала кнопка защиты...

Не нажимается назад...

что можно сделать?

 

 

post-18959-0-70974500-1469521150_thumb.jpg

Posted (edited)

Соедени на прямую, пока не найдешь новую кнопку

 

А потом разгребать последствия? Предохранитель просто так не срабатывает и соединив напрямую можно получить гораздо большие проблемы.

В первую очередь нужно разобраться в причине сработки.

Кнопка предохранителя не должна фиксироваться в нажатом положении, если речь об этом.

Edited by Dellok
Posted

Проблема таки не в ней :(

Поставили автомат на 16А - УПС не пускается :(

Posted (edited)

Если у тебя

 

 


APC UPS следующих типов:

Все ИБП, поддерживающие Smart Protocol, включая Smart-UPS 1st-4thGen., SUAxxxx, SUOLxxxx, SURTxxxxx, BPxxxSI, Matrix, Smart v/s, Back-PRO, BP500AVR, Power Stack, Smart-SC.

Для калибровки используется кабель APC 940-0024С, 940-1524D.

 

Устанавливаешь софт http://apc-fix.com/

 

Диагностируем регистры ЦП

 

 

 

В SUA1000I к примеру все сводится обычно к замене реле

Edited by masterzep
Posted

Судя по всему опыта и навыков ремонта у Вас нету, потому я бы посоветовал нести в сервис. В итоге это может оказаться дешевле чем ремонт собственными не профессиональными силами.

Я бы предложил услуги нашего сервиса, но сейчас очень большая загрузка и время ремонта может быть существенным...

Posted

Опыта нету :)

Нц можем попробовать он нужен, но не особо срочно... дней 10-15 устроит....

Posted

К сожалению держите нас пока прозапас, поток работы не уменьшился, а еще и добавился отускной период, бывает что ремонт и на месяц затягивается  :facepalm: 

Так что не найдете кого-то более оперативного и менее загруженного, то поможем :rolleyes:

  • 2 weeks later...
Posted

Есть желающие взять в ремонт? :)

Проверьте состояние реле (если у них крышечки хоть как-то прозрачные) - если малейшее подозрение на черные-потемневшие_следы-подгорелости - выпаивайте их и инспектируйте все.

У нас так Powercom 2200 стоечный выбивал сеть: около 5 переходов батарея-сеть подряд - и эпично вышибало автомат по входу на УПС.

  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Posted

640-7732H Rev 9

 

Ок.

Явно подгорелых элементов в обведенной красным области не наблюдается?

 

post-30220-0-87854100-1477381966_thumb.jpg

 

Может детальки какие в хлам разорванные (раз защиту выбивает...) или дорожки не в порядке ?

 

Зеленым обведены реле, которые быстро изнашиваются и требуют замены при профилактике.

Posted

Не выбивает уже вроде, просто не пускается :)

Кривые руки просто - сломал я кнопку