Скажите, пожалуйста, где (или как) можно узнать - какое максимальное количество оптических приёмников (например, MOB-729) может обслужить усилитель OA3120?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Берите мощность усилителя, затухание кабеля, разъемов, делителей и считайте приемлемый уровень сигнала для приемников.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

если попросту брать затухание делителя 1X2 3,5dBm и считать что они сварены без доп потерь и не учитывать затухания в кабеле, то выйдет:

1) 20-3,5 = 16,5

2) 20-7 = 13

3) 20 -10,5 = 9,5

4) 20 - 14 = 6

5) 20 - 17,5 = 2,5

6) 20 - 21 = -1

 

Итого можно сделать каскад из 6-ти сплиттеров и получить 2 в степени 6 выходов(64) по -1dBm на каждом для подключения приемников.

Для 729 приемника диапазон работы АРУ от -6 до 0. Если к этой идеальной схеме добавить затухания на сварках, коннекторах и в самом кабеле между усилителем и приемником, то для очень удачных/близких к усилителю мест можно будет установить еще 1 делитель. 

Для приблизительных расчетов лучше исходить их кол-ва 64 приемника.

Вот кстати у одного умного человека на сайте нашел полезную табличку, думаю будет полезно.

 

 
Відредаговано foxmaster
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...