felixio_01 Опубликовано: 21 ноября, 2016 Опубликовано: 21 ноября, 2016 Доброе время суток! Подскажите по этому UPS - как выйти из BYPASS режима? Ситуация такая: на ИБП аккумуляторы пришли в негодность, решили поменять. Перевёл ИБП в режим BYPASS (в течение одной секунды держать кнопку OFF). Аккумы поменял, теперь надо вернуть УПС в нормальный режим работы. В документации об этом нет информации (или не нашёл, документацию приложил, может быть кому-то нужна будет). ИБП работает без нареканий, на него нагружено оборудование, не хотелось бы методом тыка - чревато. Может быть кто юзал этот девайс, подскажет? Lebert GTX2000RT .pdf
be4v15 Опубликовано: 23 ноября, 2016 Опубликовано: 23 ноября, 2016 а чем инструкция не угодила? On/Alarm Silence/Manual Battery Test ButtonThis button controls output power to connected load(s) and has three functions:On, Alarm Silence, and Manual Battery Test. Pressing this button will start upthe UPS in order to provide conditioned and protected power into the utilitysocket.Off/Bypass ButtonThis button controls output power to connected load(s) and has dual functions:Off and Bypass.CAUTION: Pressing this button once will cause the load to be transferred tobypass power. Pressing this button a second time within 4 seconds will result inloss of power to the output sockets and connected loads. Perform all necessaryshutdown procedures on connected loads before pressing this button twice.
felixio_01 Опубликовано: 24 ноября, 2016 Автор Опубликовано: 24 ноября, 2016 а чем инструкция не угодила? On/Alarm Silence/Manual Battery Test Button This button controls output power to connected load(s) and has three functions: On, Alarm Silence, and Manual Battery Test. Pressing this button will start up the UPS in order to provide conditioned and protected power into the utility socket. Off/Bypass Button This button controls output power to connected load(s) and has dual functions: Off and Bypass. CAUTION: Pressing this button once will cause the load to be transferred to bypass power. Pressing this button a second time within 4 seconds will result in loss of power to the output sockets and connected loads. Perform all necessary shutdown procedures on connected loads before pressing this button twice. Доброе время суток! Спасибо за Ваш ответ. Это видел/читал... Но у меня ИБП уже включён (и как его включать знаю), я его переключил в BYPASS режим, и вопрос - как его вывести из этого режима в нормальное рабочее состояние при этом не выключая подключённое к нему оборудование??? Кто-нибудь имеет практический опыт использования этой линейки ИБП?
be4v15 Опубликовано: 24 ноября, 2016 Опубликовано: 24 ноября, 2016 ну в тексте же написано, что Вы кнопкой Off/Bypass перевели его в режим Bypass. следующее этой кнопки нажатие выключит его полностью. нажатие кнопки On/Alarm приведет к включению в нормальный (защищенный) режим. т.е. нужно нажать On/Alarm если боитесь- сделайте это в 5 утра, когда абоненты спят
felixio_01 Опубликовано: 24 ноября, 2016 Автор Опубликовано: 24 ноября, 2016 дословно: нажатие этой кнопки запускает UPS в заданном стандартном режиме....... Но это может не сработать когда UPS в BYPASS режиме...т.е. это типа кнопка включения. А ошибиться не хочется.. и выходить ночью на работу, гасить сервера и переключать тоже не хочется ((((. Поэтому может кто-то напишет, кто работал именно с этой линейкой UPS.
be4v15 Опубликовано: 24 ноября, 2016 Опубликовано: 24 ноября, 2016 (изменено) дословно: нажатие этой кнопки запускает UPS в заданном стандартном режиме....... хуже от нажатия этой кнопки не станет. Вот что там написано дословно. А ошибиться не хочется.. и выходить ночью на работу, гасить сервера и переключать тоже не хочется ((((. Поэтому может кто-то напишет, кто работал именно с этой линейкой UPS. если Вам лень выполнять свою работу, то почему всему форуму должно быть не лень выполнять Вашу работу? Изменено 24 ноября, 2016 пользователем be4v15
Wazap Опубликовано: 24 ноября, 2016 Опубликовано: 24 ноября, 2016 ну в тексте же написано, что Вы кнопкой Off/Bypass перевели его в режим Bypass. следующее этой кнопки нажатие выключит его полностью. нажатие кнопки On/Alarm приведет к включению в нормальный (защищенный) режим. т.е. нужно нажать On/Alarm если боитесь- сделайте это в 5 утра, когда абоненты спят На аналогичных моделях все как выше написано и нагрузка не отпадает. Еще вариант подключится с помощью ПК если есть интерфейс.
felixio_01 Опубликовано: 25 ноября, 2016 Автор Опубликовано: 25 ноября, 2016 (изменено) дословно: нажатие этой кнопки запускает UPS в заданном стандартном режиме....... хуже от нажатия этой кнопки не станет. Вот что там написано дословно. А ошибиться не хочется.. и выходить ночью на работу, гасить сервера и переключать тоже не хочется ((((. Поэтому может кто-то напишет, кто работал именно с этой линейкой UPS. если Вам лень выполнять свою работу, то почему всему форуму должно быть не лень выполнять Вашу работу? Уважаемый, лень - это не в мою сторону. А форум нужен для общения, решения каких-то задач сообща.... нет? Если нечего сказать по существу, проходите мимо... Изменено 25 ноября, 2016 пользователем felixio_01
felixio_01 Опубликовано: 25 ноября, 2016 Автор Опубликовано: 25 ноября, 2016 ну в тексте же написано, что Вы кнопкой Off/Bypass перевели его в режим Bypass. следующее этой кнопки нажатие выключит его полностью. нажатие кнопки On/Alarm приведет к включению в нормальный (защищенный) режим. т.е. нужно нажать On/Alarm если боитесь- сделайте это в 5 утра, когда абоненты спят На аналогичных моделях все как выше написано и нагрузка не отпадает. Еще вариант подключится с помощью ПК если есть интерфейс. ок, спасибо. Интерфейс есть, но софта для этого УПС не найти, да и врядли это что то даст.
Wazap Опубликовано: 25 ноября, 2016 Опубликовано: 25 ноября, 2016 ну в тексте же написано, что Вы кнопкой Off/Bypass перевели его в режим Bypass. следующее этой кнопки нажатие выключит его полностью. нажатие кнопки On/Alarm приведет к включению в нормальный (защищенный) режим. т.е. нужно нажать On/Alarm если боитесь- сделайте это в 5 утра, когда абоненты спят На аналогичных моделях все как выше написано и нагрузка не отпадает. Еще вариант подключится с помощью ПК если есть интерфейс. ок, спасибо. Интерфейс есть, но софта для этого УПС не найти, да и врядли это что то даст. В софте есть возможность переключения режимов и настройки Вашего ИБП. А вообще кнопка работает великолепно.
felixio_01 Опубликовано: 25 ноября, 2016 Автор Опубликовано: 25 ноября, 2016 (изменено) В софте есть возможность переключения режимов и настройки Вашего ИБП. А вообще кнопка работает великолепно. ок, понятно, спасибо за информацию! Софтом поделиться можете? Изменено 25 ноября, 2016 пользователем felixio_01
Wazap Опубликовано: 25 ноября, 2016 Опубликовано: 25 ноября, 2016 Насчет софта посмотрю, если остался где-то диск.