Всем привет , ситуация такая прислали на ремонт сервер dl360 g7 с симптомами светит оранжевый светодиод и сервер не включается вообще , как оказалось у линейки G7 если Integrated Lights-Out 3 (iLO 3) Firmware Version 1.05 (or Earlier)  и при не штатном отключении питания и разряженой батарее CR2032  сервер не будет включатся вообще .
Вот здесь официально HP описана методика как обнулить настройки самого 
CMOS and NVRAM, штатный джампер не поможет. Будем рады если метода пригодится .

 

https://h20566.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=4091412&docLocale=en_US&docId=emr_na-c02522188

 

 

 