  1. Powercom VGD-1500 И там 1050Вт по паспорту . UPS EXA 2000 RTL -1600Вт 48В. зарядка 7 А
  2. можно начать с того, что второй блок питания - резервный. а основной делается с двукратным запасом (правда надо учитывать количество подключенных винтов) согласен. подождем реальные значения потребления.
  3. могу предложить ИБП. исходя из максимально потребление dell pe 2650 - Электропитание 2 x блока питания • 500 Вт х 2 сервера - 2кВт. UPS EXA 3000 RTL - 2,4 кВт внешние АКб - 6 штук расчетное время автономной работы: 65Ач -2,4кВт - 70 мин 100Ач - 2,4кВт - 110 мин 120Ач - 2,4кВт - 140 мин 160Ач - 2,4кВт - 180 мин реальное потребление будет меньше.
  4. Вариант для монтажа в стойку: UPS EXA 2000 RTL - 1600Вт внешние АКБ - 4 штуки комплект 100Ач АКБ - 220мин автономной работы при нагрузке 800Вт комплект 120Ач АКБ - 290мин автономной работы при нагрузке 800В зарядка 7 А . возможно доставить еще 7А
  5. могу предложить: UPS Mega Vision 2000LT - 1400Вт комплект внешних акб - 8 штук комплект 65 Ач ( 8 штук) - 420мин автономной работы при нагрузке 700Вт . комплект 100 Ач ( 8 штук) - 650мин автономной работы при нагрузке 700Вт .
  6. шумноват - стоит высокооборотистый вентилятор но он не работает постоянно и уровень шума у каждого свой
  7. могу дать на тестирование при условии возврата в товарном виде Вентилятор весь час працює?Сильно шумить чи безшумний? Вентилятор весь час працює? - нет. включается при повышении температуры. там стоит 80-десятка.
  8. могу дать на тестирование при условии возврата в товарном виде
  9. Блоки питания сих девайсов подключены к установке аля ИБП который подключен к 2м большим автомобильным акумам - модель ИБП?
  10. Давай на 1.5 кВт, держать min 2-3 часа UPS EXA 2000 RTL - 1600Вт универсальное исполнение 4 внешних акб : 65Ач - 1,6кВт - 70 мин 100Ач - 1,6кВт - 110 мин 120Ач - 1,6кВт - 145 мин цены в личку сейчас отправлю
  11. тогда пару вопросов. EXA 1000 RTL и EXA 1000 RTS. В чем разница? У RTS встроеные акумы я так понял? У RTS встроеные акумы я так понял? - да там стоит 2 АКБ по 9 Ач EXA 1000 RTL - для работы с внешними АКБ
  12. Я слышал, что авто акуммы не подходят, так как они быстро отдают и долго заряжаются... ВЕРНО? А во вторых, какой УПС золотая средина?? Советовали N-power , но тут кусается!!) В смысле (ватт 500-600 реально).? Советовали N-power , но тут кусается!!) - предложу интересную цену. но на какую мощность подбирать ибп? В смысле (ватт 500-600 реально) - тогда ибп 1000 Ва - 700Вт - 3 внешних акб. если считать : машинка стоечная HP на 700 Вт, Dell 6024f, компик на 400 вт пару свичей 200 вт 1300 Вт N-Power на такую мощность работает от 8 внешних Акб . как альтернативу мог
  13. какая у Вас реальная мощность нагрузки? и какое время автономной работы необходимо?
  14. Если верить тому, что девушка сделал официальный запрос на завод - значит знает. у ибп EXA 1000-2000-3000 RTL в стандартной заводской поставку идет Зу на 7А. дополнительно заказывали зарядные устройства которые устанавливаем тут.
×
×