Перейти до

-кабельщик-

Сitizens
  • Всього повідомлень

    242
  • Приєднався

  • Останній візит

Все, що було написано -кабельщик-

  1. Подстроечники не нужны. От них польза , когда нужно что-то менять по ходу эксплуатации. Здесь настраивать не нужно, делитель рассчитывается единожды, далее только контроль в серии. Специально обученный делитель из четырех обычных резисторов 0805 умеет исполнять точность задания до 0,1% . Обычные smd-резисторы с заявленным допуском 5% на самом деле имеют отклонение от номинала не более 1% , термостабильны, причем в одной партии разница между отдельными экземплярами не превышает 0,1%. Т.е. нет потребности даже в резисторах с допуском 1%. То же самое касается TLки. Таким образом, если в серийн
  2. prototip , пошлите меня ссылкой (в конкретную тему). Видимо я что-то за пару семестров пропустил и такИ свершилась революция. Аля интеллектуальное управление батареей делается на кучке деталей за 10центов. Я против МК не потому, что я вредный лобзик и люблю выпиливать, а потому что оно постепенно обрастет кучкой приблуд, за которые надо будет платить. При этом вы плачете потратить мелочь на синус. MICROWATT, у вас есть сейчас на продажу ML31?
  3. Не пилите там, где не пилится. В пушпул при резкопеременных нагрузках (если вы их опасаетесь) подходят только PWM, специально обученные балансировать плечи (UC2846/56 , UCC2808 и т.д.). Выпиливать лобзиком аля TL494 тут не получится. Дорого? Да. Но вы как серийный производитель можете же купить комплектуху дешевле. Если нет вариантов с нормальным ШИМом , тогда уж лучше действительно однотакт. Для 12V можно даже однотакт с одним ключом (с фиксирующей обмоткой).
  4. Ну конечно. Собрались тупицы (себя имею ввиду), синус с косинусом путают. Вам мешаются под ногами. Про три адаптера комментировать не буду. Вам хочется видеть три - видьте. Свою проблему в этом плане я уже озвучил. Купить готовое - отлично! Если есть готовое и денег достаточно - почему бы и нет? Опять-таки, хобби допиливать для души приятно. 1) Потому что нет, не приятно. Оплаченное деньгами должно работать. 2) траблы с гарантией на допиленное устройство, если выйдет из строя (не силовая часть, а свистелки-перделки на МК). Вы его в спичечный коробок упрятать хотите? Мо
  5. Dimich99 , котлам нужен сквозной ноль (вроде как; не буду утверждать, подробно не вникал за отсутствием потребности) и мощность поболе. Тут же наоборот, максимально отвязаться гальванически от сети, с изоляцией на 3-5кВ (чем выше, тем лучше).
  6. Конечно, проще. Только хотелось бы услышать от MICROWATTа, наскоко дороже с синусом. Еще проще вообще забить на все и купить готовое (правда, потом допиливать напильником).
  7. prototip, не надо эмоций. Что именно не так? Ага, про правильный синус. 1) Отвечаю - у меня до сих пор циркулирует в обороте прим.четверть оборудования с нч питальниками. Причем по факту опустевания своего склада могу получить переводом из другого филиала такое как новое - для монтажа новых точек. 2) сколько, по вашему, стоит правильный синус?
  8. Бокс 550(ш)х500(в)х220(г) целевой обьем, занимаемый электропитанием (ввод+упс+аккум+два пилота), не должен превышать 2/3 бокса.
  9. Под один аккум 40-60А/ч , от ~150V до ~400V по входу, мощность 60-100Вт, онлайн, правильный синус на выходе, с горячей заменой батареи, не имеющий возможности виснуть (без МК), -20°С +50°С дайте десять штук
  10. но это ж все с продувкой. Сдуть можно и 300ватт потерь в 3квт устройстве. Насколько я понял, MICROWATT хочет обойтись без него.
  11. обьясните, если не трудно и в моем распоряжении тоже, и благодаря симулятору изготовил не одну сотню ИИП, спалив на порядок меньше ключей и тут в курсе дел. Но к вопросу 12vs24 это не имеет отношения. Одинаково и тут и там. А начали то с этого вопроса. И останусь пока при своем - в варианте 12 потери вдвое больше, чем в 24 (но не вчетверо). При одинаковых затратах на компоненты. Ни в коем разе. Я этого не делал. Вы производитель - я нет (потому могу только облизываться на ваши возможности). Как будет у вас готовый вариант и покажете - может только тогда и не удержусь (
  12. Для моих узлов это не вариант. а) девятиэтажка. Типовой случай - выбивает одну фазу в подьезде, ту, на которой узел (примерно раз в месяц-два, чаще в период когда еще или уже нет отопления, но еще холодно) б) АР WiFi - нет питания в доме, где она стоит, но в ЧС вокруг есть. Инсталляция электрика из жэка в аварийный подьезд длится от 3 до 8 часов ( и до суток в выходные).
  13. Если пренебречь всем иным, то в идеальных условиях на открытом ключе было падение около 0,5 Вольт при имульсе в 25 Ампер. Это уже потеря около 12 Ватт. Откуда 25А? Если это был преобразователь без стабилизации (с минимальным deadtime), то импульсы по 10А на ключ. Попеременно. Среднее по 1Вт на каждое плечо (ключ).
  14. Вы загнули. С чего бы? Ох-хо-хо... Пора понять, что дедушка может пошутить, запросто загнуть в теме про рыбалку, но не про работу. К работе его оччень строго учили P=I^2 R букварь по физике Перышкин 1957г, издание 17-е стереотипное. Снижая напряжение батареи вдвое, мы вынуждены брать от нее вдвое больший ток. А это значит, что потери в те же проводах вырастут вчетверо. То же самое и с потерями в транзисторах. Нужен транзистор с сопротивлением канала не вдвое, а вчетверо меньшим. И всякое другое, вроде реактивной мощности конденсаторов. Вы же не захотите чтобы ровно через год
  15. Тогда я вообще теряю смысловую нить, таких бесперебойников валом в любой булочной. Ну разве что будет стоить 100 гривен Да, НО вы же учтите КПД тех упсов, что продаются в булочных, в лучшем случае это 85% и стоит он уже как минимум около 500 грн. p.s. для примера, стоит Powercom BNT-800AP с батареей 9А/ч и Microwatt ML31 с батареей 9А/ч, нагрузка около 15 ватт, время работы на Microwatt ML31 ~ 7 часов, время работы от Powercom BNT-800AP ~ 5 часов. Сравнение некорректное. Нельзя получить "правильный" кпд от 500-ваттного устройства при нагрузке 15ватт.
  16. сколько у вас потребителей по выходу дс 24V ?
  17. Какой еще один источник? Байпас - это сквозняк на реле.
  18. На всяк для информации (цитата из какого-то мана для PowerWare) Не могу подтвердить или опровергнуть полезность этих плюшек типа АВМ, но оно действительно так делает - бОльшую часть времени в интерфейсе статус Resting (напряжение 6хбатарей медленно падает с 80-82V до 76V), потом Charging (обратно до 82V).
  19. Да ладно. Смотрю на свою разобранную автомобильную зарядку "молния" российского производства "с микропроцессорным управлением и умным зарядом".Вижу внутри трансформатор с 2 вторичными обмотками, диодный мост и переключатель этих самых обмоток(режимы заряда "min/max"). Все, больше ничего нет. В одном положении на батарею постоянно подается ~13.5В, во втором ~14В, соответственно немного меняется зарядный ток. И при подключении 160ah батареи к ней никакого зашкаливания тока не происходит, кушает себе сколько надо да и все(видел максимально 10а в самом начале заряда, постепенно падает до 0). Авто
  20. Я бы сделал, но нет смысла по нескольким причинам - а) придется бросить работу на месяц-два (не могу) б) эта поделка может и будет правильной с точки зрения силовой схемотехники, но никакой на вид - без микропроцессоров и ЖК-дисплеев в) в моей компании это не нужно. Используемая техника должна быть сертифицирована и приобретена за безнал (невозможно отмыть даже небольшие средства на самоделки) Если только для самоудовлетворения - то не катит. Уже наигрался. ПС. А что там не так в АРСе?
  21. prototip , у меня нет люксеона. Узел 1,5-1,7кВт питается от PowerWare 9125 3000VA , который уже лет пять работает и замены родных батарей пока не просит. Просто в упсах малой мощности (до 1000VA) обычно 1-2 батарейки (12-24V), и там на низкой стороне (в преобразовании с низкого в DC-шину высокого напряжения) ижбт-ключам вообще не место. Вот я и не понял, к чему вы их помянули. ПС. да, тот персонаж с почти таким ником - это мое. В силу некоторого сдвига планки между кулибинством и осн.занятием не пишу на там уже года полтора-два.
  22. Непонятно. Что именно проблематично? Я не буду вдаваться в технические детали этого процесса , аспекты КПД и проблем коммутации больших токов , а также проблемы эфективного использования аккумулятров большими разрядными токами рассматриваются на профильных форумах . Просто задумайтесь ведь не спроста в упсах лайн интерактив используют батареи напряжением вплоть до напряжения сети . prototip , вы наверное не поняли, про что я спросил. а) Что не так в этом вашем 1000 люксеоне, если ему проблематично отдать 600 Вт в нагрузку? б) причем тут ижбт?
×
×