Подбор аккумуляторов для Powercom VGD-1000 RM 2U
тема ответил в AVAV пользователя Dimon.dn в Джерело безперервного живлення
Народ поделитесь, у меня VGD 1000 RM, где взять разъем для подключения внешних батарей? Его распиновку? Или городить подключение внешних от проводов родных батарей? -
Мне уже крышу подрывает((( отпадают HDMI порты на 4-м свитче в стеке из 6-ти, втыкаю его теми же кабелями между 1-м и 6-м - все отлично((
-
а в стеке сколько свитчей и включены кольцом или нет?
-
а у меня в основном кабели E318233 производства kaibau есть еще 2 Е237114 производства cabletech - этот глючит страшно(( E119932 производства cabletech этот пока непонятно(( Гугл вообще молчит по поводу этих маркировок, интересно какой именно должен соответствовать заявленному CB-STX50 ?
-
Спрашивали от куда данные по пробивным напряжениям: "Электро-радио-материалы", Москва, "Высшая школа", 1978г. Рекомендовано как пособие для ВУЗ-ов. Там много интересного по пробоям разных дмэлектриков. В формулы можно не вникать, просто почитать, посмотреть графики.
-
Товарищи, не валите все в кучу, есть разные поражающие факторы: 1. Прямое попадание молнии в кабель, тут защиты городить бесполезно. 2. Растекание токов молнии. Когда она бьет в здание, большая часть тока уходит в местное заземление (разными путями), часть в заземление подстанции, часть по трубам (если пробьет изолирующие вставки, или вставок нет), часть по линиям связи. Если витухе из общих скажем 50кА досталось 200А, защита выдержит, а если несколько кА? 3. Наводки - электромагнитная и электростатическая, накопление статики перед грозой или в ветреную погоду. Это основная работа для защи
-
Вы развинтите этот дешевый Свеновский (или другой) "фильтр", там стоит один варистор 20К471, между фазным и нулевым проводом. Если допаяете еще два на землю - тогда да, толк будет, я так и делал. 30кВ/см - это в среднем для воздуха, 500кВ/см - для твердого или жидкого диэлектрика, при условии что среды однородны. Неоднородность (пористый, композитный материалы, загрязненное трансформаторное масло, и т.д.) снижают пробивное напряжение. На границе раздела сред, например воздух - твердый диэлектрик, пробивное напряжение снижается примерно на порядок (те самые 3кВ/см). Многое еще зависит о
-
Забыл еще одну вещь... Крутизну фронта можно дополнительно снизить, если продеть кабель через ферритовый цилиндрик, или несколько витков в достаточно большом кольце, можно распустить витуху и намотать пары в виде катушки, поместив в сердечник броневого типа. Получается дроссель, который ограничивает скорость роста синфазного тока, но не влияет на полезный дифференциальный сигнал. Это у Нага на форуме не раз демонстрировалось, по отзывам - помогает.
-
Для защит общепринятым является стандартный импульс 8/20мкс, картинки можно найти тут: http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81+8%2F20 он конечно не 100% повторяет грозовую наводку, но нужно же от чего то отталкиватся... Кстати, есть еще накопление статики в ветренную погоду, импульсы коммутации электросети (до 20кВ), растекание токов при близком ударе молнии, и прочие радости. При построении защиты, диапазон возможных токов надо учитывать, так как у трансформатора есть активное сопротивление обмотки, соответственно напряжение между крайними и с
-
Сколько всего написали то… Я так понимаю, топикстартеру нужно было ПРОСТОЕ решение, способное уменьшить вероятность выгорания в разы, лучше десятки раз, большие сети на тысячи абонентов я не рассматриваю, так как опыта в подобных масштабах у меня нет, там очевидно нужны другие подходы… У самого штук 30…40 защит, но некоторые стоят там, где без защит горело практически каждую грозу, стоят уже не первый год. Первая версия была на диодном мосте и супрессоре, практически клон APC, но «непонятная деталька в цепи заземления» заменена на варистор. За сезон из ~20шт сдохли 2, пробиты диоды. По