  1. Варістори і розрядники - на попередній сторінці з фото і адресою де купити вже зпяне.

    Автомат - 100Вт - це 1А, 500 Вт - варто думати про 4А. З розрахунку, що при 160В в мережі воно буде споживати ту саму потужність (і що у вас нормальні блоки живлення з обмеженням пускового струму - простіше кажучи не стріляють при підключенні до розетки).

  2. 130 Дж / 390В = 0.33 А*с

    Найбільш поширені автомати класу С спрацьовують (електромагнітною системою) при п"ятикратному перевищенні номінального струму, тобто при 6 * 5 = 30 А

    Варістор витримає такий струм 0.011 с.

    Автомат розчепиться лише через 0.015 с.

    Вверх:

    При десятикратному перевищенні автомат розчепиться через 0,008 с. а варістор вижеве тільки 0,0055 с. (треба мінімум 1,5 такого варістора)

    При двадцятикратному перевищенні автомат розчепиться за ті самі 0,008 с. а варістор проживе тільки 0,00275 с. (трбеа 3 таких варістори)

    Вниз:

    При 9 амперах спрацює тепловий захист автомата через 1.5 с. Варісторів треба 41 шт.

    При 6 амперах будь-яка кількість варісторів буде горіти доти, доки один з них не обвуглиться до такого стану, що струм різко зросте.

     

    Це оптимістична прикидка...

    А якмй у Вас буде струм?

     

    Якщо допускаєте вибивання автомата - ставте розрядник разом з варістором. Кажуть люди, інколи така пара деталей вигорає при грозі - значить струми там огого.

     

    Дрібні варістори - для маленьких імпульсів і невеличких запобіжників.

    На трифазний ввід пропонують встановлювати "варістори" 20х20х10 см...

  3. MICROWATT, йому треба 500% навару. Це така бізнес-модель - в кризу піднімаємо ціни і отримуємо більше прибутків. Кажуть, що на елітних послугах це працює. Головне - впевнено називати ціну, щоб ні в кого запитань типу "а чи це не задорого?" навіть не виникало. А тут явно облом. Тому що під боком за 28 грн. продають такі блоки живлення, що просто закачаєшся - 14мм варістор на вході, TNY277 (з мікроскопічним власним споживанням, 130 кГц), з дроссельком на вході і трьома резисторами в подільнику тл431... Просто красота.

    Так от, я не проти 500% а проти хамства і наглості.

    А от чому Ви рота людям закриваєте - я не розумію. Чому не можна ставити вимоги по ціні? Комплектуха на такий блок живлення в Космодромі буде коштувати 120 грн. (разом з корпусом) - по цінах "від 1 шт.". Буде воно в Китаї на порядок дешевше вже зібране?

     

    ps. от якби в Україні хтось захотів випускати ДВД-приводи, то першим питанням на якомусь форумі було би: "а чи не треба народу супер надійних українських ДВД приводів з Китаю по 4000 грн.?" От тут би точно ніякої безпредметної болтовні по способах трекінгу і вибору потужності лазера би не було - слали би й слали сторінок так зо 100 а той всіх 500.

  4. Доречі, ніхто не звернув увагу що готових таких блоків не спостерігається. Тому що 3.3В і 3А. Тому що 3А. І 3.3В.

    Так що "понижалки", як елемент конструкції (впаяний по-ближче до споживача) і стандартний блок живлення 12В 1А може бути не поганим виходом.

  5. Попробуйте порахувати витрати на 10 працівників. Працівників, які валять по 12-14 годин, за яких не треба платити податки, які поперек ні слова не скажуть а будуть робити те що скажеш. Файно? А на 100?

    Я описую ситуацію малокваліфікованих працівників і просто пропозицій проживання в Польщі. Тому що пропозиція по зарплаті була саме як для малокваліфікованого працівника. На початку теми. При такій зарплаті треба не менше пів року там попрацювати щоб був якийсь заробіток. Приблизно, в залежності від витрат. Від того самого житла, транспорту, їжі. А як ще обікрадуть або не заплатять навіть тих грошей... А за пів року можна ще "заробити" трохи болячок з усіляких боків. В залежності від того, де живеш, що їж, яке оточення...

    Але, головна претензія до поляків - пропозиція нелюдських умов проживання. Людина до людини так ставитися не може. На такі умови, доречі, погоджується лише 10-20% "наших". Очевидно, тих бідолах, які не знають мови, не можуть вернутися назад і не можуть знайти нічого кращого...

  6.  

    Так от, працедавець, який запропонував (чит. загнав) 10-15 людей в одну кімнату - скотина. Люди, які пропонують ночівлю на матрасі на підлозі за гроші (хоть би за один грош) - скоти.

     

    Я щось не розумію. А що працедавець зобовязаний забезпечувати працівника житлом? Ну та так. Садочки, школи. І з ложечки годувати. На мою думку працедавець повинен забезпечити працівника лише належними умовами праці і все. Не подобається матрац на землі - знімай квартиру. В чому проблема? Людина яка туди їхала працювати не читала трудового договору? Не вивчала питання? Хто їй винен. А якщо це нелегал, то нелегалу ніхто не буде забезпечувати супер умови праці. Ви думаєте десь на заробітках хоч хтось забезпечує комусь хороше житло, садочки, медицину? Всі скоти значить. Я теж. Я своїм працівникам не забезпечую ні житло ні садочка ні школи.

     

    Все ви забезпечуєте, тільки не явним чином. І за рахунок накопичення ресурсів з минулого. В основному - нерухомості. Якщо би не було умовно халявного житла (а, очевидно, що зарплата ваших робітників не дозволяє винаймати житло чи, тим більше, придбати) то вашого бізнесу би не існувало. Або Ви би платили стільки грошей, що мусіло би вистачати на житло і життя в тому житлі.

    Коли у Вас буде доволі велика кількість працівників то буде можливість самому формувати (або впливати на формування) структури поза виробництвом.

    А от коли ви будете платити найманим полякам половину від того що заплатите українцям і селити їх в бараки як рибу в банки - тільки тоді Ви будете скотина.

    Всі "святі діла" і неймовірні "добра" - це все простий розрахунок. Спроба мінімізувати витрати (всілякого типу), скоротити проблеми і покращити продуктивність праці. І для заробітчан ці можливості особливо широкі. Тому що людина приїжджає "заробити". Працювати хоче більше, проблем хоче менше. Взаємна зацікавленість.

     

    Цікаво, що як приїжджають з заробітків короткочасних (їдуть на місяць-два на підміну родича) - десь тиждень працюють особливо натхненно. Шукають собі роботу - можуть поприбирати, поскладати щось до купи акуратно без додаткових вказівок. Шкода, що та звичка проходить за тиждень а не за місяць, як обіцяють психологи. Очевидно, вплив оточуючих...

  7.  

    750 у.е. в месяц и жить в бараке как скотина. Блядские поляки. Местные небось не хотят за такие деньги работать так они нашли тут выход в виде наших соотечественников. Уроды.

     

    Вони що силою когось заставляють жити в бараках? Ви щось таке мелете, що ну його нафіг. Кожен в першу чергу піклується про себе і свої доходи. Якщо є працівники за меншу зарплату, то навіщо платити більше. Так у цілому світі. Не лише у Поляків.

     

    Ви, очевидно, не маєте досвіду заробітків. Людина, яка потратила дуже великі гроші на дорогу і документи (а, як виявляється, може не знати мови... а ще не знати що за віза і на який час) робить те що їй взагалі дозволяють робити. Звичайно, це проблема працівника. Але, якщо працедавець думає не тільки про зарплати і прибутки на місяць вперед, то він починає думати про умови праці, умови проживання, лікарське забезпечення і навіть дитячі садки і школи. Уявляєте?

    Так от, працедавець, який запропонував (чит. загнав) 10-15 людей в одну кімнату - скотина. Люди, які пропонують ночівлю на матрасі на підлозі за гроші (хоть би за один грош) - скоти.

    Очевидно, мої приклади одні з гірших. Але і не найгірші...

     

    Подивіться на Америку - це апофіоз думки про себе. Це майже втілений комунізм...

  8. MICROWATT, нормально треба робити виміри і рахувати як змінюється напруга. Тому що по миттєвому значенні можна не вловити стан банок під час розряду. А під час заряду вимірювати струм і напруги.

    Китайці пропонують 24 бітні АЦП HX711 за долар і там є реальних 16-17 біт без особливих заходів по захисту від шуму і наводок. Це крок 0.25 мВ при шкалі в 16В. Там не треба метрологічної точності 0,05. Треба лише динаміку зміни напруги, логіку оцінки і засоби керування/сигналізації...

    Сьогодні спостерігав за розрядом двох послідовно включених акумуляторів 12В 65Аг струмом 5,6А. Приблизно через 6 годин на одному акумуляторі було 11,0 В а на іншому - 12,2 В. В той же час простий тестер (UT60B) в режимі змінної напруги показував 265мВ і 45мВ відповідно на слабшому і сильнішому акумуляторі.

    PS. так-так, це не про балансир тільки, це про чайник-сковородку, яка має реально більшу експлуатаційну цінність. я і далі думаю, що основна небезпека це закорочування однієї банки довгої батареї або перерозряд (власне, перше ймовірно є наслідком другого, як крайній наслідок і розбаланс - як проміжний).

  9. IRE, Ви прийшли на технічний форум і пробуєте говорити мовою махрового маркетингу. Тут 100% народу має хоча-б якийсь досвід ремонту і реклами в умовах жорстокої конкуренції... Тому тут варто би демонструвати фото робочого місця, відсоток успішних ремонтів, опис того що відремонтувати не вдалося або визнали як недоцільне, діапазон цін. Може ваш "інститут" має авторизацію хоч якого-небудь бренду?

    Грубо кажучи, конденсатори тут більшість поміняють самостійно. Мабуть у половини є паяльна станція, і ще якась частина народу паяє будівельними фенами або тостерами. ;)

  10. Мало ймовірно щоб мікротік глючило через трафік з АДСЛ...

    Для профілактики - скинути на заводські настройки і налаштувати заново прямо з Quick Set.

    Можливо, проблема в мережевих кабелях до/від мікротіка?

    Попробувати підключитися до мікротіка через вайфай (бачив ноут, який не працював по вайфай якщо модем був за 20см. і менше від нього... відповідно, цей мікротік заткне такий ноут за пів метра а то й метер (якщо там включена повнва потужність)...)

  11. Регулювання контрасту в TFT-моніторах практично немає сенсу і в деяких моделях взагалі відсутнє, а там де є - регулює яскравість в межах від дуже незначної до значення заданого регулятором яскравості. Скоріше якісь модні "пресети" включені, які ту картинку "покращують".

    Питання з дешевими IPS-матрицями в якості самих матриць, їх конструкції і підсвітці. Кажуть, що раніше в NEC-ів була поляризаційна плівка і з боку спостерігача яку з часом "оптимізували" (викинули). Ще кажуть, що є відбір на заводі по якості конкретного екземпляру матриці... Шадрін рекомендує Епл сінема як відносно недорогий якісний монітор і Неки, але екземпляри без заводського браку ;)

    Важливіще не сидіти в повній темноті або вдень напроти вікна. Яскравість також варто мінімізувати до комфортного рівня.

  12. Як би ви не допомагали - ви вже не будете поза політикою.

    Ви бачите перед собою достойну людину? Можете на сайті вліпити великими літерами: "Я підтримую Івана Івановича за його мудрість і професійні якості!"? Якщо можете - то і ліпіть. Рекламку надрукуйте аналогічного змісту.

    А якщо думати про якусь вигоду... то подумайте і про можливі негативні наслідки. Тут недавно перед радою гранату кинули. Політика...

  13. Доречі, реальна небезпека... Зараз УТ скорочує персонал постійно і інтенсивно. Думаю, що вони вже близькі до межі, коли ті що залишилися будуть звільнятися масово. І, якщо тільки в них немає завдання злити інфраструктуру якомусь іншому власнику без "обтяжливого" персоналу (а таких, очевидно, немає), то дуже інтенсивний пошук кадрів буде їхнім наступним кроком. Не знаю, що буде якщо запропонують білих 10-15 тис. техніку\інженегру...

  14.  

    Он всем, кто ему минусонул за его желчный выплеск, такие сообщения наслал.

    У людей оборудка горит, а у монтажника дно прогорело по ходу.  :facepalm:

     

    можуть бути серйозніші проблеми ніж випалене обладнання...

  15. Простий висновок - народ не має страждати від безробіття (а то ще почне отримувати задоволення). Але завдання мають бути адекватні. А постановка (і оцінка) завдання може виявитися окремою великою роботою...

    До того плани дальньої перспективи (навіть в цій дурнуватій державі) мусять бути. Може не дуже реальні, головне щоб не абсурдні. І вони мають хоть якось доводитися до персоналу. Невизначеність треба зменшувати.

  16. Якщо цікаво езернетом побавитися - можливо варто звернути увагу на вимірювання.

    Тут: http://linkmeup.ru/blog/161.html- інтерв"ю з російським виробником вимірювальних приладів. Говорять про 100 Гбіт/с пристрої... 100М/1Гіг я так розумію, можна розібрати дуже просто і дешево.

  17. Наше бідне населення купує машини дорожче ніж в штатах, бензин дорожче ніж в штатах, шмотки дорожче і гірші по якості, жратва десь на тому самому рівні. Якось інтернет дуже сильно вивалюється з цього ряду...

  18. Я так догадуюся, що до ящичка можна подати тільки дистанційне живлення. Яке варто забезпечити захистом від перенапруги. Для низьких напруг краще сапресор (більш жорстка характеристика ніж у варістора). Для самого дистанційного живлення варто забезпечити безперебійник або "грозозахист в розетку" - напбір варісторів і розрядник.

    Так буде безпечніше з точки зору грозозахисту. Як раідообладнання так і офісного.

    Питання, звичайно, в ціні...

    20м дроту між двома сусідніми будівлями під час обжимки і під час грозового розряду десь за 100-300м лупить дуже неприємно. Дуже сильний і дуже короткий "укол". Без грозозахисту такі конструкції добру грозу не переживають.

  19. Для обладнання важливо, щоб не було різниці потенціалів між провідниками, які до нього підходять, більше ніж воно може пережити - типово до 1000В (ізоляція блоків живлення і трансформаторів в езернеті). Це ввід живлення, лінія зв"язку і антенні кабелі. Умовно, на якомусь вузлі достатньо з кожного провідника до однієї точки підключити варістор (розрядник). Ту точку варто заземлити.

    Варто розглядати грозозахист на вузлах з невеликими лінійними розмірами - до метра-двох. Щоб при близькому грозовому розряді на "заземляючих" провідниках (а фактично таких, що урівнюють різницю потенціалів) не виникало великих напруг (за рахунок взаємоіндукції тих провідників і грозового розряду, буквально як в трансформаторі).

    Громовідвід бажано мати у вигляді окремого, ізольованого від мачти, провідника з окремим контуром заземлення. Тобто, щоб під час грозового розряду у вас був трансформатор з величезним полем розсіяння, де ваші кабелі отримають лише незначну частину енергії.

    В даному випадку варто розглядати грозозахист окремо офісного обладнання і обладнання на стовпі. Якщо між офісом і стовом кабель в повітрі - надійніше буде оптика і живлення окремо. Бо по живленню може бути "жирний" варістор який прийме великий розряд, а по езернету - ні.

    З другого боку, по електричній мережі можуть прилетіти такі імпульси, що звичайні "великі" (5см. діаметром) варістори не спасуть. Для підприємств на вводах раніше пропонували встановлювати варістрои розміром 20х40х40 см...

  20. twg, ага, має їхати одна вантажівка, 5-тонка (а може й з причепом) з позначкою "Зв'язок" з усіляким барахлом яке може знадобитися під час підключення. Водій вантажівки повинен виконати прокладку кабелю в будівлі, а при необхідності - здійснити монтаж магістральної лінії разом з ящиком в будинку, розварити кабель, зандокументувати, наклеїти рекламну продукцію, провести профілактичну розмову з бабульками, поприбирати в під"їзді, прокласти кабель в приміщенні абонента, підключити комп"ютер, планшет, телефон, телевізор, холодильник і утюг до інтернету, якщо якесь обладнання несправне - полагодити, встановити чи полагодити програмне забезпечення на всіх пристроях, обновити мікропрограмне забезпечення, полагодити всі електроприлади абонента, допомогти абоненту в дизайні приміщення продемонструвавши кілька можливих варіантів розміщення меблів, порекомендувати оптимальний з точки зору користування приладами, що підключені до інтернету, проінструктувати абонента про всі існуючі сервіси в інтернеті, зареєструвати у всіх соціальних мережах, пояснити можливі способи виклику техпідтримки, способів оплати, способів ухилення від оплати і отримання безстрокового кредиту. На все - 45 хвилин. Якщо не справився - штраф у розмірі двійної зарплати. Якщо у абонента виникли якісь зауваження - штраф у десятикратному розмірі оплати праці.

  21. Rabota.com, я не ображаюся, мені весело. Реально :)

    Хочу підтримати питання по суті (оскільки ми вже перейшли на особистості) - яка Ваша роль у "Великому провайдері" (Ви самі відповідаєте тим вимогам чи Вам написали список необхідного?). Інакше кажучи, чи Ви в стані об"єктивно оцінити спектр тих завдань які підпадають під ваші вимоги?

    Зовсім недавно тут-же шукали адміна для серверних віндуз за 40к. Віддалено. Не треба вставати з дивану, не треба відкладати пиво і навіть не треба обжимати конектори. І 40к. "Разрыв шаблона"? Кажуть, що грамотного вінудзного адміна важче знайти ніж лінуксового...

  22. Не знаю, чи 7.5-15.5к в місяць це великі гроші для Києва, але абсолютно згідний з nordstream.

    Навіть дуже ймовірно, що чудак, який "пішов на підвищення" все це робив і його це задовбало до чортиків.

    Тому шукають нового майстра на всі руки, якого ще не задовбало.

    А чому хочуть підприємця (незалежного) - щоб як той щось накосячить під час закручування лампочки з дивану за допомогою електроінструменту тупо від нього відхреститися.

    Проте, попередня аналогічна пропозиція була просто феєрично абсурдна (•Умение принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях - мене просто розірвало). Тут степінь абсурду трошки менша, хоча

    "-Продвинутый пользователь ПК (Работать придётся со всеми существующими ОС)

    -Уметь настроить любое устройство в квартире абонента (Wi-Fi роутеры, IPTV приставки, телевизоры, смартфоны)"

    також свідчить про доволі обмежену фантазію працедавця.

×
×