  1. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    Софт у меня везде древний - 9545, на нем работает 6 голов по 3+ года и никогда никаких проблем я не испытывал.
  2. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    Да, ону, которая срала в логи перед падением епон чипа - заменили. Ону не засвечивает, это я сразу измерителем проверил.
  3. Den_LocalNet

    Прокладка кабелю "майстрами"

    Хоть и рукожопое говно, но должен сказать это далеко не худший монтаж от кс
  4. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    пока полет нормальный, ничего не отваливалось
  5. устройство получил первое впечатление - не всё так плохо, но работать там нужно много детали позже изложу
  6. Den_LocalNet

    Ошибки на сайте

    что это было? "Жизнь потеряла смысл" (с)
  7. В нормальном состоянии или новый, глубина от 350мм
  8. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    Пля ну я разве спрашивал что мне купить? Проходите мимо.
  9. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    или речь о логах работы ону? если о них - то самописный опросник олтов который каждый час складывает в бд информацию о всех ону это скрин кусочка его функционала в биллинге Что касается темы топика ону заменили, ругать пропала что еще интересного вспыло, так на подозреваемой ону сигнал показывает -22.1 - -22.3, хотя измеритель показывает -16.8 после замены ону она показывает -16.5 т.е. что-то с той ону явно не так пока полет нормальный снятый олт решил не реболить, заменили кулеры, пока ждет вердикта кстати а вы как-то реагируете на ругань в логах олт? вот я заглянул, ес
  10. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    тю, сислог анализер http://loganalyzer.adiscon.com/downloads/ стоит rsyslog, на него всякое железо валит сислоги, а он складывает в бд потом этот анализер удобно и красиво с бд работает
  11. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    посмотрел внимательнее и обнаружил всё же слабую зацепку за минуту до отвала (каждый раз) таки есть событие: но! такое событие происходит постоянно, раз в две минуты и только с этой онушкой: что бы там ни было - уже ясно что с этой онушкой что-то не так среди остальных 140 абонентов на этом олт Думаю дай ка гляну на сигналы у неё: и тут я понимаю: клиента как раз подключили днем 21 числа, а первый отвал произошел 21 ночью. думаю это как-то связано онушка там пикотел http://romsat.ua/ru/products/telecommunication-equipment/passive-optical-networks/epon-onu-pico
  12. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    порылся в сислоге, хотел закономерность найти перед отвалом ничего повторяющегося накануне не происходит вот сегодняшний отвал:
  13. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    третья сфп отличается вендором от 1,2 и 4 этот олт был первый у нас, мы его вскрывали еще при покупке, там куллера Китайцы поставили не то что нужно (5В вместо 12В) да какая там гарантия, ему почти 4 года... У меня таже ситуация СФП менял сразу все тоже самое есть подозрение что у кого то ОНУ глючная т.е. меняли все олт-сфт и не помогло?
  14. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    а может быть что-то с одной из сфп? может она перегружает по питанию чип епон и он отключается по какой-то защите? sh epon optical-transceiver-diagnosis interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/1 24.5 3.3 27.9 3.6 epon0/2 25.4 3.3 28.1 3.7 epon0/3 37.2 3.3 5.8 3.1 epon0/4 25.6 3.3 30.9 3.8
  15. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    Пичаль. Вчера поменяли голову на почти новую, сегодня утром на ней отвалились епон порты Мыслей нет. В округе стоит еще 6 таких же голов с таким же софтом и таким же конфигом - 3 года работает и ни разу ничего не отваливалось... как и на этой точке до 21 марта. Единственное что отличает эту точку от всех остальных - самая худшая ситуация с качеством ЭЭ. разброс 208-245 вольт постоянно, упс примерно раз в минуту переходит на АКБ (на 2-3 сек). Но опять же, ситуация с ЭЭ там возникла давно, а в морозы она была еще хуже.... Короче хелп, нужны мысли...
  16. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    снял потерпевшего куллера почти заклинены были, но пыли там нет т.е. они тупо отработали своё кто подскажет какой чип контроллирует епон порты? тот что под большим радиатором напротив епон портов?
  17. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    На удивление сегодня ещё не падал ни разу. Завтра в любом случае меняем на тот что в зипе лежит, снятый будем курочить. О результатах ребола расскажу.
  18. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    ну такое, это может быть как в анекдоте Пенсионер на приеме у врача жалуется на снижение потенции. Врач: - А сколько вам лет? Пациент: - 72. Ну и что. А вот у меня приятель, ему 74, так вот он говорит ... Врач: - И вы. И вы говорите. ну и какой вердикт, что делали, кто виноват?
  19. смарты это отдельная тема но и по ним не так всё печально как с лоукост приставкой
  20. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    в 36 серии бдком те же проблемы?
  21. что-то темка заглохла обещанный девайс на тест так и не получил...
  22. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    спасибо первые два года +20 круглый год после перенесли и стало +10 +30 ну если кто помнит этот тот олт в котором бдком не те кулера поставил (постил тут фото) з.ы. у вас так же отпадает весь епон свитч? если да то как часто?
  23. там официальных (и не очень ) платежей хватит что бы не сильно парится с стоимостью подряда по затяжке....
  24. Den_LocalNet

    Пропадают EPON порты р3310

    некорректных выключений там не было ни разу ибо хороший ибп всегда держал сколько нужно т.е. у головы были аптаймы по 500+ дней
×
×