Продам APC Network Management card AP9617
-
Recently Browsing 0 members
No registered users viewing this page.
-
Similar Content
-
By GDDRX
Продам упсю.
Потребує заміни батарей.
Ціна: 10000 грн
Відправка: Новою поштою.
Оплата: Накладений платіж (при умові оплати в обидві сторони посилки) / Оплата на картку / USDT.
Контакт: ПП
Є окремо карта моніторингу упса, ціна вказана без неї.
-
By ioan
такой вопрос
есть apc sua3000xli + н-ное кол-во дополнительных аккумуляторных блоков к нему
обнаружил я что нагрузку он держит куда меньше чем должен (все аккумуляторы я протестил два года назад и повыбрасывал вышедшие из строя)
в общем позамерял напряжения на каждом из аккумуляторов (там блоки состоят из двух последовательно подключенных 12вольтовых свинцово кислотных аккумов)
из 14 блоков у 10 было напряжение 25 вольт +- 0.1 вольт (померял их по отдельности - примерно 12.5 у каждого аккума)
и в двух блоках было по одному полудохлику, которые имели напряжение меньше чем остальные
12.5 вольта - это примерно 60-70% от заряда свинцово-кислотного аккума
я выбросил 4 блока, у которых напряжение немного отличалось от остальных - и подключил снова к упсу
к моему удивлению упс все также решил что у него 100% заряда
вопрос - каким образом его можно заставить заряжать их до 12.9v - как и должно быть на самом деле?
-
By ioan
здравствуйте господа
есть APC SUA3000XLI, есть четыре lifepo4 батареи (12v 100ah каждая), которые он не умеет корректно заряжать (да и зарядное у него слишком слабое). решил я купить отдельное зарядное на 20 ампер 48 вольт - и
заряжать им эти аккумы - а ибп использовать в качестве инвертора. в связи с этим - вопрос - что будет если подключить к аккумуляторам одновременно и зарядное внешее, и бесперебойник?
возможно стоит как-то отключить встроенное в бесперебойник зарядное устройство, есть способ это сделать чтоб APC не уходил в ошибку?
-
By ioan
всем доброго здравия
собственно вот такой вопрос
так как напряжения у lead acid и li-ion отличаются, может кто сталкивался можно ли перепрограммировать зарядное apc sua3000xli?
ещё вызывает у меня сомнение то, что сам алгоритм зарядки lead acid и li-ion тоже отличается, поэтому берут сомнения будет ли это работать
может кто пробовал?
-
By UPSBooster
Вітаю.
Є декілька потужних ДБЖ для датацентрів та іншого критичного обладнання.
Онлайн Eaton 9155-10-N-10-32x9Ah, вхід-3Ф, вихід -1ф, без АКБ. Ціна: 900$
Онлайн Eaton 9355-15-N-15-64x9Ah, трьохфазний, без АКБ. Ціна: 1500$
ОнлайTrippLite SU10000RT3UPM (10000ВА/9000ВТ)+ BP240V10RT3U (1шт)+PDU SUPDMB710HW.Без АКБ. Ціна: 1000$
Schneider Electric APC Galaxy 300 (40кВа/32кВт), трифазний. Без АКБ - 5900$, з робочими АКБ - 6500$
В разі виникнення питань, телефонуйте 0976642388
-
Recommended Posts
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now