Перейти до

PоE як визначити чи є підтримка


Рекомендованные сообщения

ви праві, позиція принципова, не займати зайву розетку.

Будь ласка, якщо можите то поясніть докладніше по якій причині, то через NETGEAR WAC505, він не зможе брати живлення по  pasiwe РоЕ від MikroTik hAP ac3 ? Дякую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Seralex сказал:

Будь ласка, якщо можите то поясніть докладніше по якій причині, то через NETGEAR WAC505, він не зможе брати живлення по  pasiwe РоЕ від MikroTik hAP ac3 ? Дякую.

/ib/mikrotik_2021.03.04.gif

 

Запитайте у виробника Netgear, чому він не додав підтримку Passive POE, який використовується Mikrotik і НЕ Є ОФІЦІЙНИМ СТАНДАРТОМ.

 

Технологія різна.

 

POE 802.11at/af/bt є офіційним стандартом, він активний, тобто комутатор визначає підтримку РоЕ у клієнта і після цього вмикає живлення, яке може подаватися тими ж жилами, що і дані. Тобто таке РоЕ працює навіть на 4 жилах. Напруга 48-57 В.

 

В Passive PoE живлення подається по вільним жилам, і подається завжди! Подається таке, яке прийшло на комутатор або з блоку, тобто прийшло 12 - подалось стільки ж, прийшло 18 або 24 - стільки ж на виході. В RBGPOE трохи по іншому. У деяких брендів Passive PoE має зворотну полярність.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Kiano сказал:

Про пассив пое и свободным жилам неправда. Вникните глубже в суть и реализацию у микротика

Во-во. В гигабуте кагбе нету свободных жил. Но есть питание и гигабут в микроте.

Відредаговано nedoinet
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Kiano сказал:

Про пассив пое и свободным жилам неправда. Вникните глубже в суть и реализацию у микротика

 

Взаимно, для начала изучите техническую реализацию - потом будем обсуждать.

 

Для 100 Мбит используется RBPOE пара 4-5 под "+" и 7-8 под "-". Иными словами - свободные жилы, т.к. для сотки используется 1,2,3,6.

 

Для 1 Гбит используется RBGPOE там все точно так с парами, но питание подается через средние обмотки трансформатора + пара согласующих компонентов.

 

Также по входу в микротах, как правило, используются LC-фильтры и стабилизаторы LSC LSP5523 (по крайней мере на большинстве моделей, вышедших до RB3011) и, насколько помню, там нет защиты от смены полярности. Для примера, у Mimosa на входе стоит дополнительно диодный мост, который позволяет работать и при обратной полярности.

 

Если вы внимательно посмотрите на схему, то поймете, что подача питания на устройства без поддержки passive poe чревата выходом из строя, потому как питание подается постоянно.

 

4 часа назад, nedoinet сказал:

Во-во. В гигабуте кагбе нету свободных жил. Но есть питание и гигабут в микроте.

 

Читайте выше. Схема прилагается.

ppoe.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, DVSGROUP сказал:

 

Взаимно, для начала изучите техническую реализацию - потом будем обсуждать.

 

Для 100 Мбит используется RBPOE пара 4-5 под "+" и 7-8 под "-". Иными словами - свободные жилы, т.к. для сотки используется 1,2,3,6.

 

Для 1 Гбит используется RBGPOE там все точно так с парами, но питание подается через средние обмотки трансформатора + пара согласующих компонентов.

 

Также по входу в микротах, как правило, используются LC-фильтры и стабилизаторы LSC LSP5523 (по крайней мере на большинстве моделей, вышедших до RB3011) и, насколько помню, там нет защиты от смены полярности. Для примера, у Mimosa на входе стоит дополнительно диодный мост, который позволяет работать и при обратной полярности.

 

Если вы внимательно посмотрите на схему, то поймете, что подача питания на устройства без поддержки passive poe чревата выходом из строя, потому как питание подается постоянно.

 

 

Читайте выше. Схема прилагается.

ppoe.jpg

 

Ну какой же это пассив пое, а? Там же, в микротике, есть опция auto, которая определяет нагрузку, всего навсего по чему? Да, по сопротивлению. У некоторых вендоров по ёмкости (лично не проверял). Пассив пое, в классическом исполнении, это блок питания poe от ubiquiti (к примеру), от тплинков инжекторы (помните их ещё, да?) и тд. Вот, это обычный пассив пое.

А эти девайсы (по которым вопрос у топикстартера) не будут работать исключительно из-за вольтажа. Дай им 44+ вольта и заведётся на раз-два.

И это, особо жрущие устройства могут получить повреждения при питании по мод Б, но это теория, никогда такого не встречал лично и не слышал от коллег.

Что касается полярности - старые мотороллы, авайя, камбиумы, некоторые циски, у них + и - наоборот. Это скорее исключение, чем пример.

 

По схеме: свитч интересный. На устройстве есть гальваническая развязка, а на свитче - нет. Такое.. (это так, просто дое*аться еслишо)

Відредаговано Kiano
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 02.12.2021 в 22:11, Kiano сказал:

Ну какой же это пассив пое, а? Там же, в микротике, есть опция auto, которая определяет нагрузку, всего навсего по чему? Да, по сопротивлению. У некоторых вендоров по ёмкости (лично не проверял). Пассив пое, в классическом исполнении, это блок питания poe от ubiquiti (к примеру), от тплинков инжекторы (помните их ещё, да?) и тд. Вот, это обычный пассив пое.

 

auto поддерживается не во всех микротах, и да, у микротика по сопротивлению

 

https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/PoE-Out

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...