Hanss 1 Опубліковано: 2009-10-15 15:12:42 Share Опубліковано: 2009-10-15 15:12:42 Готовое решение ...Работает от трех внешних аккумуляторных батарей напряжением 12 В и емкостью до 150 А•ч. Баян и Оффтоп! ТС хочет питать устройства, имеющие импульсные источники питания, напряжением постоянного тока. Поэтому ему синусоида - не нужна. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yegorkin 0 Опубліковано: 2009-10-18 20:44:25 Share Опубліковано: 2009-10-18 20:44:25 Баян и Оффтоп!ТС хочет питать устройства, имеющие импульсные источники питания, напряжением постоянного тока. Поэтому ему синусоида - не нужна. А не выйдет у него заставить нормально поддерживать гирлянду аккумов по другому. Или пусть ТС переименует тему в "Странного хочется...". Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artyom_bv 0 Опубліковано: 2009-10-19 00:48:34 Share Опубліковано: 2009-10-19 00:48:34 А если действительно взять 24 аккумулятора 7,2Ач 12В, последовательно их, и схему контроля/заряда/отключения/пр. ? На нагрузку, которая потребляет 400-500 Ватт (2 компьютера без мониторов), имеет смысл такое ставить? И каково будет примерное время "безопасной" работы? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубліковано: 2009-10-19 07:36:02 Share Опубліковано: 2009-10-19 07:36:02 А если действительно взять 24 аккумулятора 7,2Ач 12В, последовательно их, и схему контроля/заряда/отключения/пр. ? На нагрузку, которая потребляет 400-500 Ватт (2 компьютера без мониторов), имеет смысл такое ставить? И каково будет примерное время "безопасной" работы? 1. 26 АКБ по 12 В 2. Питание серверов от сети через диодный мост с хорошим фильтром. 3. Подключение АКБ через диод на выход моста. 4. Автоматика при розряде. 5. Зарядка с 26 зарядок для 12В АКБ с хорошей гальванической развязкой. ( Каждый АКБ заряжатся отдельно) 1500 вт, 1,5 час , АКБ 15 А/час 7 А/час на минут 40. Это моя старая затея, которая кончилась тем, что я купил онлайновый УПС за 1000 зеленых и пока забыл о проблемах. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 952 Опубліковано: 2009-10-19 11:49:30 Share Опубліковано: 2009-10-19 11:49:30 1. 26 АКБ по 12 В Там немного не так, 12 вольт это номинал, холостое напряжение ~14.2, что при включении дает бросок в 369,2 вольта, это черезчур, по любому. Мы пошли следующим образом. Сервера переоборудуются блоками питание 48вольт, организовываем PoE, на 54 вольта по все магистрали. 14.2 х 4акуммулятора получаем 56.8 вольта. На узле ставятся 4 аккума, зарядное устройство, немного логики по защите батарей, если питание есть, то зарядник-блок питания, подает напряжение 56.8 вольта, от него питаются серваки и если аккумуляторы пустые заряжаются аккумуляторы. Перезаряда не будет потому как 56.8, это напряжение хранения аккумуляторов. Периодически, производится раскачка, отключается зарядка и отбрасываются магистрали, и серваки разбирают питание от аккумуляторов, При проседании питания до определенного уровня, включается зарядка и подключаются магистрали. Если узел обесточился, то питание происходит от аккуммуляторова+подпитка из магистралей, по мере просадки напряжения на аккумуляторах, увеличивается ток на магистрях, может наступить момент когда питание будет поступать только от магистралей. Сделали таких только два узла, по три магистрали, подводы пешка, на удаленных узлах примыкающих к основному узлу стоят блоки питания по 200ват. При пропадании питании на них, питание поступает с основного узла. Делали года три назад, на большее нэспромоглись, сложная и дорогая получилась система. Но конечно ресурс у нее, по питанию неограничен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубліковано: 2009-10-19 13:23:46 Share Опубліковано: 2009-10-19 13:23:46 Там немного не так, 12 вольт это номинал, холостое напряжение ~14.2,что при включении дает бросок в 369,2 вольта, это черезчур, по любому. Мы пошли следующим образом. Сервера переоборудуются блоками питание 48вольт, организовываем PoE, на 54 вольта по все магистрали. 14.2 х 4акуммулятора получаем 56.8 вольта. На узле ставятся 4 аккума, зарядное устройство, немного логики по защите батарей, если питание есть, то зарядник-блок питания, подает напряжение 56.8 вольта, от него питаются серваки и если аккумуляторы пустые заряжаются аккумуляторы. Перезаряда не будет потому как 56.8, это напряжение хранения аккумуляторов. Периодически, производится раскачка, отключается зарядка и отбрасываются магистрали, и серваки разбирают питание от аккумуляторов, При проседании питания до определенного уровня, включается зарядка и подключаются магистрали. Если узел обесточился, то питание происходит от аккуммуляторова+подпитка из магистралей, по мере просадки напряжения на аккумуляторах, увеличивается ток на магистрях, может наступить момент когда питание будет поступать только от магистралей. Сделали таких только два узла, по три магистрали, подводы пешка, на удаленных узлах примыкающих к основному узлу стоят блоки питания по 200ват. При пропадании питании на них, питание поступает с основного узла. Делали года три назад, на большее нэспромоглись, сложная и дорогая получилась система. Но конечно ресурс у нее, по питанию неограничен. В буферном режиме 13, 7 В, что дает 356 В общей батареи. При этом обеспечивается минимальное напряжение источников питания 10,5х26=273 В, что соответствует 195В переменки. Да и был вопрос питания серверов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 952 Опубліковано: 2009-10-19 14:00:05 Share Опубліковано: 2009-10-19 14:00:05 В буферном режиме 13, 7 В, что дает 356 В общей батареи.При этом обеспечивается минимальное напряжение источников питания 10,5х26=273 В, что соответствует 195В переменки. Да и был вопрос питания серверов. За сервера и написал, блоки питания для компа, на 48 вольт брали в Композите. 13,7В х 26 батарей = 356,2 При включении такой всплеск может убить комп. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
roger 12 Опубліковано: 2009-11-01 19:05:21 Share Опубліковано: 2009-11-01 19:05:21 Блин .... чуваки ... ну вы жжете =) Я недавно задался мыслью о 5-10 квт... ( ну тоесть если для 1 квт у вас цифры хоть как-то сходятся то для 5-10 квт цифры поистине космические =) - а ведь это питание нескольких стоек оборудования ( тех-же серваков ) Так вот - мне в голову пришла мысль о том что неправильно надеяться тока на батарейки когда мы говорим о больших мощностях. Тут нада совершенно другой подход. Например вот такое чудо http://e-napruga.com.ua/catalogue.php?group_key=59&subgroup_key=198 порвет по полезности любой УПС. Итого имеем - берем нормальный упс исходя из наших потребностей ( ну процентов 20-50 можна взять запаса ). Тоесть - у нас 2 - 3 квт потребляемой мощности - берем 5-ти киловатник стандартный и бензогенератор. ( Упса должно хватать минут на 10 - 15 - шоб скрипты успели генератор запустить и он прогрелся хоть минуту перед тем как нагрузку давать ) . Ну и от генератора оно все будет на ура жить 4-10 часов. ( больше чем на 12 часов помоему электричество мало где пропадает ). Средняя норма генератора - 300-500 грн бенза на 1 квт*ч ( тоесть примерно литр в час будет эта штука кушать ) - учитывая частоту аварий, получится доволно экономное решение. Ну собственно вопрос с клеткой с крышей на улице/крыше/хз для того чтобы поставить генератор и сигнальные и силовые кабеля от него. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2009-11-01 20:05:03 Share Опубліковано: 2009-11-01 20:05:03 Блин .... чуваки ... ну вы жжете =) Есть тут несколько ньюансов - отвод выхлопных газов - уровень шума (в жилых помещениях соседи начнут интересоватся) - пожарная безопасность (его запуск должен проводиться автоматически по скрипту?) - хорошая вентиляция помещения, так как он большую часть энергии горючего переводит в тепло ну и нестабильность напряжения при работе на импульсные блоки питания, если максимальная выходная мощность гнератора близка к пику потребляемой. Хотя я ставил бензогенератор, правда в нежилом помещении. Отвод выхлопов и тепла центробежным вентилятором 80 ватт. Запускался мануально и во время отсутствия питания от сети контролировался до переключения на сеть и "глушки" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
roger 12 Опубліковано: 2009-11-02 10:58:59 Share Опубліковано: 2009-11-02 10:58:59 Я ж написал ... берешь силовые и сигнальные кабеля и закидываешь свой упс куда хочешь. По уровню шума ... - очень даже не шумаящяя штука даже если во дворе поставить. ( почитай посмотри , и глянь таблицу шумов - http://www.oasis-sound.narod.ru/index.files/Page636.htm вот тут например ). Я видел и в районе 60 генераторы ... я думаю такой точно не будет напрягать никого ни на улице ни на крыше. Относительно пожароопасности - из всего шо там в принципе может гореть это 5л бенза и 1 л масла. Помоему огромного дестроя это устроить не может. Поставь огнетушитель рядом. ( не потому что пожарники хотят, а думая головой) и вот тебе счастье. ( А можна вообще на улице в металическом вольере поставить и тогда хоть синим пламенем пусть он весь сгорит ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
roger 12 Опубліковано: 2009-11-02 11:00:22 Share Опубліковано: 2009-11-02 11:00:22 ЗЫ: А самое главное это ЦЕНА ..... я посмотрю шо ты с аккумов за 300 баксов купишь... и на скока их хватит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romeshik 144 Опубліковано: 2009-11-02 13:14:22 Share Опубліковано: 2009-11-02 13:14:22 Обясни как ты скриптами генератор запускаешь?? По ссылке, которую ты дал, у большинства генераторов "Тип запуска" - механический, и лишь некоторые на електростартере. За 300 баксов електростартерем и не пахнет. Или скрипты уже умеют выполнять механический запуск? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах