Перейти до

Глючит линия


Рекомендованные сообщения

Народ, вопрос ко всем кто работал с П-296.

Есть линия пэхи примерно 270 метров, на данный момент она не заземлена, так как с одной строны для зазаемления есть только ГОМООТВОД (крыша 10-го дома), но этот вариант не подходит по понятным причинам. С другой стороны (5этаж пятиэтажного дома) есть счётчик но там какаято странность: на ноль или землю там лампочка освещения подъезда замкнута! И когда пытаешься привязать экран, то искры летят!

Так вот сама линия ведёт себя как то странно! Некоторое время линк есть (например две недели), а потом баз и на два три дня нет! Хотя её не трогали! Тосеть сама она отрубается! ТАк вот вопрос что сдесь сделать?

Не зазамлять нельзя так как скорее всего именно из-за этого она и глючит, зазаемлять с крыши 10этажки страшно, а в счётчике 5этажки вообще непонятно толи это рабочий ноль толи земля!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Также вопрос ко всем кто работал с П-296.

Есть линк примерно 160-180 метров, на обеих концах стоит гроза. Вместо земли на ноль накинуто заземление от грозозащит с обеих сторон, туда же занулён экран П-296 но только с одной стороны. Проблема в том что на портах свичей куда включён этот линк постоянно мерцает Link/Act Хотя в на одном свиче ничего кроме воздушки ещё не включено, после того как подключил юзверя в этот свич и попинговал, обнаружил что есть потери, притом частые.

 

Подскажите в чём может быть причина потерь ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

to Deep:

 

Самая частая ошибка это неправильная разпайка п-296.

раскажи как ты включал в грозу пешку и как оконцевал со второй стороны?

(должно быть по диагонали)

2ch1-57.gif

 

Какие свитчи?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подключение вроде правильно, я брал с отного конца замыкал пару проводов со втророго их вызванивал тестером получилась примерно такая схема:

бело-оранжевый-красный№1

оранжевый-белый№1

бело-зелёный-красный№2

зелёный-белый№2

 

Свичи стоят Eusso. Притом линк работает, но идёт постоянная активность, хотя на свиче кроме линка ничего не было включено, а когда подключил юзверя увидел что пинги то проходят то нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Подключение вроде правильно, я брал с отного конца замыкал пару проводов со втророго их вызванивал тестером получилась примерно такая схема:

бело-оранжевый-красный№1

оранжевый-белый№1

бело-зелёный-красный№2

зелёный-белый№2

 

Свичи стоят Eusso. Притом линк работает, но идёт постоянная активность, хотя на свиче кроме линка ничего не было включено, а когда подключил юзверя увидел что пинги то проходят то нет.

Как раз все неправильно, если сделанно именно так, ка ты пишешь.

Смотри постинг выше, читай на хабе, на наге статьи, их уже, наверно 10 000 прочитали, прочти и ты разок-другой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

зачисти сантиметров 15 пешки и посмотри что у тебя получилось при таком включении :)

Ответ: не витая пара, а лопша:)

и ненадо ничего прозванивать... просто включай по диагоналям...

свитчи сам перевернут и поменяют полярность :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
зачисти сантиметров 15 пешки и посмотри что у тебя получилось при таком включении :)

Ответ: не витая пара, а лопша:)

и ненадо ничего прозванивать... просто включай по диагоналям...

свитчи сам перевернут и поменяют полярность :)

to Den_LocalNet:

 

Огромное спасибо! Всё заработало! Протупил я не много, просто с пешкой до этого не работал!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...