alsdfg 120 Posted 2010-06-01 09:48:01 Share Posted 2010-06-01 09:48:01 Возникла необходимость поставить бесперебойники в узловые точки сети в связи с этим возникает вопрос об их поведении. Ставим мы упс включаем, он себе работает, фильтрует - вобщем работает. Пропадает энергия упс переключается на батареии, держит-держит-держит батареи садятся и он (оставляя некоторый процент на запас) и вырубается. Вот тут то и возникает вопрос когда снова появится энергия упс включится сам или надо бежать врубать кнопкой. Я даже звонил в сервис APC, но они ничего дельного не подсказали. Так что хотелось бы услышать рекомендации бывалых, как по самому вопросу (включится сам или бежать) и по рекомендуемым моделям. В узловых точках обычно стоит DGS-3100-24 + DES-1228. Link to post Share on other sites
petrovi4 178 Posted 2010-06-01 09:51:07 Share Posted 2010-06-01 09:51:07 Если вырубился от разряда включися сам! Небольшой "запас" оставляет чтоб не произошел глубокий разряд Link to post Share on other sites
kastra12 7 Posted 2010-06-01 10:22:30 Share Posted 2010-06-01 10:22:30 Включится сам если это АРС, у меня АРС 350 нормально работает , тьфу,тьфу) Link to post Share on other sites
winbox 15 Posted 2010-06-01 11:23:40 Share Posted 2010-06-01 11:23:40 а как это он может сам выключиться и не включиться ? Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2010-06-01 11:54:34 Share Posted 2010-06-01 11:54:34 Подавляющее большинство после восстановления питания включаются сами, на смартах поведение можно настраивать софтом. APC все включаются по умолчанию. Не стартовали у меня только пара mustek'ов, которые с green mode. Link to post Share on other sites
laffytaffy 84 Posted 2010-06-01 16:25:05 Share Posted 2010-06-01 16:25:05 Включится сам если это АРС, у меня АРС 350 нормально работает , тьфу,тьфу) а как долго держит без питания, я так понимаю запитан только L2 коммутатор? Link to post Share on other sites
kastra12 7 Posted 2010-06-01 16:39:59 Share Posted 2010-06-01 16:39:59 нет не L2 коммутатор, а 2 медеоконвектора и 2 Vectorа 1816 Lite больше чем на час электричество не выключали , думаю на часа 3 должно хватить. Link to post Share on other sites
laffytaffy 84 Posted 2010-06-01 16:48:15 Share Posted 2010-06-01 16:48:15 нет не L2 коммутатор, а 2 медеоконвектора и 2 Vectorа 1816 Lite больше чем на час электричество не выключали , думаю на часа 3 должно хватить. я так понимаю это 240 ваттный упс, с AVR или без? Link to post Share on other sites
alsdfg 120 Posted 2010-06-01 17:44:05 Author Share Posted 2010-06-01 17:44:05 Спасибо мужики, прояснили картину. Link to post Share on other sites
icecybe 35 Posted 2010-06-01 18:15:33 Share Posted 2010-06-01 18:15:33 если для себя пояснил, чё решение тут не написал ? Link to post Share on other sites
kastra12 7 Posted 2010-06-01 18:24:25 Share Posted 2010-06-01 18:24:25 нет не L2 коммутатор, а 2 медеоконвектора и 2 Vectorа 1816 Lite больше чем на час электричество не выключали , думаю на часа 3 должно хватить. я так понимаю это 240 ваттный упс, с AVR или без? да это микропроцесорний на 240 ватт и ещо вопрос если к нему паролельно соединить две батареи он будет их полностью заряжать?? Link to post Share on other sites
icecybe 35 Posted 2010-06-01 18:43:40 Share Posted 2010-06-01 18:43:40 какой размер/обьём батарей- по опыту скажу что без дополнительной помоши не будет Link to post Share on other sites
MBear 0 Posted 2010-06-01 18:45:57 Share Posted 2010-06-01 18:45:57 параллельно будет, но они должны быть одинаковыми и купленными в одно время. Батареи желательно соединять в разряженном состоянии. Лучше просто купить одну, но на большую емкость. совсем другой вопрос, сколько оно проработает на этих батареях, инвертор может просто не выдержать длительной работы. Link to post Share on other sites
nykolaym 0 Posted 2010-06-01 19:44:39 Share Posted 2010-06-01 19:44:39 Включится сам если это АРС, у меня АРС 350 нормально работает , тьфу,тьфу) Интересно!!! сколько занимаюсь UPS, первый раз слышу, чтобы после появления сети UPS сам включался. Заряжать батареи одно дело, это он может автоматически, но чтобы включаться??? Вот алгоритм роботы любого UPS: Когда заряд батареи заканчивается UPS выключает нагрузку и выключается сам, после того как сеть возобновилась, питание подается на UPS и заряжает его батареи, НО!!! чтобы оборудование могло питаться от UPS нужно вручную включить его. Link to post Share on other sites
KabaH 31 Posted 2010-06-01 20:41:50 Share Posted 2010-06-01 20:41:50 Мой powerware после полного разряда батарей при появлении сети сам включается. Так что не надо обобщать ваш алгоритм на все упс-ы. Link to post Share on other sites
Субчик 185 Posted 2010-06-01 20:50:07 Share Posted 2010-06-01 20:50:07 Включится сам если это АРС, у меня АРС 350 нормально работает , тьфу,тьфу) Интересно!!! сколько занимаюсь UPS, первый раз слышу, чтобы после появления сети UPS сам включался. Заряжать батареи одно дело, это он может автоматически, но чтобы включаться??? Вот алгоритм роботы любого UPS: Когда заряд батареи заканчивается UPS выключает нагрузку и выключается сам, после того как сеть возобновилась, питание подается на UPS и заряжает его батареи, НО!!! чтобы оборудование могло питаться от UPS нужно вручную включить его. если он сам не включается, зачем он такой нужен )) у нас включаются после подачи питания, единственная проблема не во всех можно отключить green mode. Из-за этого упс превращается в обычный сетевой фильтр ((( Link to post Share on other sites
kastra12 7 Posted 2010-06-01 21:49:37 Share Posted 2010-06-01 21:49:37 Включится сам если это АРС, у меня АРС 350 нормально работает , тьфу,тьфу) Интересно!!! сколько занимаюсь UPS, первый раз слышу, чтобы после появления сети UPS сам включался. Заряжать батареи одно дело, это он может автоматически, но чтобы включаться??? Вот алгоритм роботы любого UPS: Когда заряд батареи заканчивается UPS выключает нагрузку и выключается сам, после того как сеть возобновилась, питание подается на UPS и заряжает его батареи, НО!!! чтобы оборудование могло питаться от UPS нужно вручную включить его. первый раз слышу чтоб человек часто использовал разные UPS и такого не встречал. если не верите приезжайте посмотрите или сходите в любой компютерный магазин где есть АРС и проверьте . Link to post Share on other sites
kastra12 7 Posted 2010-06-01 22:04:17 Share Posted 2010-06-01 22:04:17 какой размер/обьём батарей- по опыту скажу что без дополнительной помоши не будет 2 стандартных акума по 7Ач ? дополнительной помощи- это автоматическая зарядка ??? Link to post Share on other sites
fastvd 62 Posted 2010-06-02 00:06:40 Share Posted 2010-06-02 00:06:40 Включится сам если это АРС, у меня АРС 350 нормально работает , тьфу,тьфу) Интересно!!! сколько занимаюсь UPS, первый раз слышу, чтобы после появления сети UPS сам включался. Заряжать батареи одно дело, это он может автоматически, но чтобы включаться??? Вот алгоритм роботы любого UPS: Когда заряд батареи заканчивается UPS выключает нагрузку и выключается сам, после того как сеть возобновилась, питание подается на UPS и заряжает его батареи, НО!!! чтобы оборудование могло питаться от UPS нужно вручную включить его. если он сам не включается, зачем он такой нужен )) у нас включаются после подачи питания, единственная проблема не во всех можно отключить green mode. Из-за этого упс превращается в обычный сетевой фильтр ((( всё правильно, ключовые слова топикстартёру- грин моде...лично на паверкомах которые мы и ставим то и ставим их по причине что при долгом нажатии на кнопку включения он вырубает грин моде и работает как нам нужно: во первых работает до почти полного разряда при не великой нагрузке и во вторых включается при возобновлении подачи електричества...при тестах с всема ныне доступными обычными домашними упс-ами(мюстеками, люксеонами,таргами и т.д.)паверкомы одни с такой прекрасной функцией...арс-ые упс-ы не в счёт так как их на узлы мало кто ставит...все уже выходят или на более проффесиональный уровень и ставят инверторы+акумы гелевые или упсы леотоны с возможностью внешних батарей или на очень отвесвенны точки брендовый упс+гель...а более менее дешовым и рабочим вариантм по соотношени цена\качество и возможность быстрой покупки есть всё таки паверком 400\600 + автомобильный акум - такое решение вполне проработает 1-2 года пока провайдер встанет или не встанет на ноги чтобы перейти или не перейти на новый уровень. Link to post Share on other sites
kastra12 7 Posted 2010-06-02 01:04:45 Share Posted 2010-06-02 01:04:45 Включится сам если это АРС, у меня АРС 350 нормально работает , тьфу,тьфу) Интересно!!! сколько занимаюсь UPS, первый раз слышу, чтобы после появления сети UPS сам включался. Заряжать батареи одно дело, это он может автоматически, но чтобы включаться??? Вот алгоритм роботы любого UPS: Когда заряд батареи заканчивается UPS выключает нагрузку и выключается сам, после того как сеть возобновилась, питание подается на UPS и заряжает его батареи, НО!!! чтобы оборудование могло питаться от UPS нужно вручную включить его. если он сам не включается, зачем он такой нужен )) у нас включаются после подачи питания, единственная проблема не во всех можно отключить green mode. Из-за этого упс превращается в обычный сетевой фильтр ((( всё правильно, ключовые слова топикстартёру- грин моде...лично на паверкомах которые мы и ставим то и ставим их по причине что при долгом нажатии на кнопку включения он вырубает грин моде и работает как нам нужно: во первых работает до почти полного разряда при не великой нагрузке и во вторых включается при возобновлении подачи електричества...при тестах с всема ныне доступными обычными домашними упс-ами(мюстеками, люксеонами,таргами и т.д.)паверкомы одни с такой прекрасной функцией...арс-ые упс-ы не в счёт так как их на узлы мало кто ставит...все уже выходят или на более проффесиональный уровень и ставят инверторы+акумы гелевые или упсы леотоны с возможностью внешних батарей или на очень отвесвенны точки брендовый упс+гель...а более менее дешовым и рабочим вариантм по соотношени цена\качество и возможность быстрой покупки есть всё таки паверком 400\600 + автомобильный акум - такое решение вполне проработает 1-2 года пока провайдер встанет или не встанет на ноги чтобы перейти или не перейти на новый уровень. автомобильный акум кто будет заряжать? сам упс или автоматическая зарядка? Link to post Share on other sites
petrovi4 178 Posted 2010-06-02 05:21:14 Share Posted 2010-06-02 05:21:14 Поверкомы 24 вольтовые (не помню модель) заряжают 2 последовательно подключенных автомобильных аккума легко (около 3-4 дней) Link to post Share on other sites
fastvd 62 Posted 2010-06-02 07:40:02 Share Posted 2010-06-02 07:40:02 какая разница кто будет заряжать- я же сказа что это стартовый рабочий комплект-не профи...заряжать будет упс...в него ток заряда по моим расчётам должен быть в районе 1-1.5 А...в двух словах: профи зарядит быстро акум, а упс медленно. при чём какая ирония: что автомобильные акумы нужно заряжать быстро, а пионер решение даёт медленное, и гель можно заряжать медленно(чем медленние зарядка тем лучше качество заряда) а все профи зарядки дают уже не малый ток заряда))) но опять же повторяюсь: моя схема это 100% рабочая пионер схема что и нужно на первых 1-2 годах старта если это не профи сеть. Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2010-06-02 08:09:40 Share Posted 2010-06-02 08:09:40 Как бэ нельзя автомобильные аккумы подключать к обычным офисным УПСам. Для 3000VA паверкома ток зарядки равен всего 600-700ма, и разработчики говорят о возможности работы с внешними батареями, емкость которых равна или незначительно выше встроенных. Для дешевых 600VA зарядник еще слабее. На форуме разработчики паверкомов писали что с автомобильной банкой будет постоянный перегрев УПСа и через какое-то время он помрет. По идее можно немного модернизировать УПСы, врезав в корпус например 80мм кулер, но сильно ли это поможет - хз. Link to post Share on other sites
kastra12 7 Posted 2010-06-02 08:49:00 Share Posted 2010-06-02 08:49:00 Знакомый предложил к АРС-шки подсоединить авто акум через диоды, так что би упс мог только брать ток с батареи ну не заряжать , а акум будет заряжать автоматическая зарядка как вы считаете такая схема будет работать ??? Link to post Share on other sites
kastra12 7 Posted 2010-06-03 06:02:31 Share Posted 2010-06-03 06:02:31 Знакомый предложил к АРС-шки подсоединить авто акум через диоды, так что би упс мог только брать ток с батареи ну не заряжать , а акум будет заряжать автоматическая зарядка как вы считаете такая схема будет работать ??? кто знает подскажите пожалуйста буду очень благодарен!!!!!!! Link to post Share on other sites