Enferno 163 Опубликовано: 2010-06-05 17:59:44 Share Опубликовано: 2010-06-05 17:59:44 И так, взял на пробу Южкабель подвесной и пожалел. Впервые столкнулся с проблеммой при натяжке и крипеже кабеля Пролет 80 метров, кабель с тросом 4кН, натяжитель вот этот Когда тянули этот "мини" пролет, то зажим не врезался в тросс(как оказалось просто не достал до него) и мы потянули за оболочку в случае чего разорвали волокна, тросс остался на месте. Вот теперь и стоит задача какой натяжитель подойдет для натяжки линка. Данный зажими идеально сошлись с финмарком и никаких проблемм не было замечено на линках с проседанием кабеля или его обрывом, а тут такое дело Заранее спа Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
horror 23 Опубліковано: 2010-06-05 20:39:06 Share Опубліковано: 2010-06-05 20:39:06 порекомендовал бы остановится на Sicame там клинья острее вот на таком вот на ком 110 метров висит жалко их уже не привозят вот этот еще будет нормальный Crosver берем метров до 50. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2010-06-05 21:22:13 Share Опубліковано: 2010-06-05 21:22:13 http://klin.com.ua/catalog/view/7 5 лет вешаем, ни разу не было проблем с отслоением троса или оболочки, так как клинья пластик. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmei 2 Опубліковано: 2010-06-06 06:05:51 Share Опубліковано: 2010-06-06 06:05:51 дело не в зажиме а в кабеле! Как полиэтилен китай так и начинаются проблемы на любых зажимах! Проверенно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marius 316 Опубліковано: 2010-06-06 11:26:47 Share Опубліковано: 2010-06-06 11:26:47 http://klin.com.ua/catalog/view/7 5 лет вешаем, ни разу не было проблем с отслоением троса или оболочки, так как клинья пластик. Одни проблемы c ними были. Полгода постояли и рассыпались зимой, потом часто при монтаже лопались на две половинки - немного но 3-4 штуки на сотню стабильно. Максимальный пролет на котором их можно использовать это 25 метров - больше просто не рискуем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубліковано: 2010-06-06 18:10:38 Автор Share Опубліковано: 2010-06-06 18:10:38 нее.. пластик нет. Зимой этой созкользнули с крепления и упали провисли над проежжей частью, теперь берем только толковые. По поводу полиэтилена - что лучше тогда? жалко такой кусок кабла выбрасывать! нужны качественные зажими.. походу дела Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karyon 48 Опубліковано: 2010-06-06 22:40:40 Share Опубліковано: 2010-06-06 22:40:40 И так, взял на пробу Южкабель подвесной и пожалел. Впервые столкнулся с проблеммой при натяжке и крипеже кабеля Пролет 80 метров, кабель с тросом 4кН, натяжитель вот этот Когда тянули этот "мини" пролет, то зажим не врезался в тросс(как оказалось просто не достал до него) и мы потянули за оболочку в случае чего разорвали волокна, тросс остался на месте. Вот теперь и стоит задача какой натяжитель подойдет для натяжки линка. Данный зажими идеально сошлись с финмарком и никаких проблемм не было замечено на линках с проседанием кабеля или его обрывом, а тут такое дело Заранее спа Если тонкий тросик (на Южкабеле он тонкий) или сталька, то желательно крепить дедовским способом, т.е. без зажимов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boleo 0 Опубліковано: 2010-06-07 06:31:40 Share Опубліковано: 2010-06-07 06:31:40 попробуйте зажим с большей площадью зубов ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kastra12 7 Опубліковано: 2010-06-07 08:09:37 Share Опубліковано: 2010-06-07 08:09:37 честно говоря не когда не приходилось пользоватся натяжными зажимами почему то они мне не внушали доверия, как по мне лучше дедовским способом так надежней. Последний раз крепил на такую жилизяку очень понравилась : надежно , удобно , красиво , кабель не трется об стены и стоит 30 грн кому надо обращайтесь Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2010-06-07 08:23:12 Share Опубліковано: 2010-06-07 08:23:12 а можно фотку как эта железяка на столбе выглядит..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kastra12 7 Опубліковано: 2010-06-07 08:36:17 Share Опубліковано: 2010-06-07 08:36:17 Траверса стоит дороже и имеет другую конструкцию, есть разные на круглые и на прямоугольные столбы, сфоткаю сегодня . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kastra12 7 Опубліковано: 2010-06-07 11:48:42 Share Опубліковано: 2010-06-07 11:48:42 Вот фото Удобная траверса, можно хорошо натянуть кабель. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tsvyatt 5 Опубліковано: 2010-06-07 13:41:56 Share Опубліковано: 2010-06-07 13:41:56 Enferno дивсь приват Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Рома 155 Опубліковано: 2010-06-07 18:35:35 Share Опубліковано: 2010-06-07 18:35:35 честно говоря не когда не приходилось пользоватся натяжными зажимами почему то они мне не внушали доверия, как по мне лучше дедовским способом так надежней У кого есть длительный опыт крепления на такие траверсы? Мне как раз не внушает доверия жёское крепление к столбу. Особенно кабелей на стальке. Сделаны добротно. Оцинкованные? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2010-06-07 19:16:53 Share Опубліковано: 2010-06-07 19:16:53 а цену можете огласить? если не секрет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kastra12 7 Опубліковано: 2010-06-07 19:42:44 Share Опубліковано: 2010-06-07 19:42:44 на траверсы точно не могу сказать цену в районе 45-60 грн, какое вам надо количество напишите в личку, я думаю договоримся. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2010-06-07 20:32:59 Share Опубліковано: 2010-06-07 20:32:59 дороговато однако........ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Рома 155 Опубліковано: 2010-06-07 21:35:32 Share Опубліковано: 2010-06-07 21:35:32 Последний раз крепил на такую жилизяку очень понравилась : надежно , удобно , красиво , кабель не трется об стены и стоит 30 грн кому надо обращайтесь Так это цена одной половинки или всей траверсы? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kastra12 7 Опубліковано: 2010-06-07 22:26:45 Share Опубліковано: 2010-06-07 22:26:45 Последний раз крепил на такую жилизяку очень понравилась : надежно , удобно , красиво , кабель не трется об стены и стоит 30 грн кому надо обращайтесь Так это цена одной половинки или всей траверсы? Половинка порядка 30 грн зависимо от количества, а вся траверса в пределах 45-60 грн точно щас сказать не могу Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
УмникХреновъ 667 Опубліковано: 2010-06-08 10:58:12 Share Опубліковано: 2010-06-08 10:58:12 Одни проблемы c ними были. Полгода постояли и рассыпались зимой, потом часто при монтаже лопались на две половинки - немного но 3-4 штуки на сотню стабильно. Максимальный пролет на котором их можно использовать это 25 метров - больше просто не рискуем. http://local.com.ua/forum/topic/21457-obnovili-konstrukciju-zazhima/ Насколько я слышал - изменениями одной лишь конструкции дело не обошлось. Клиновцы реконструировали технологию литья и теперь про лопнувшие Н8 из за брака литья можно забыть. Поспрашивайте у изготовителей - глядишь и подойдут вам. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_o 1 194 Опубліковано: 2010-06-08 11:16:54 Share Опубліковано: 2010-06-08 11:16:54 Жесткое крепление к опорам (столбам) несущим тросом - это жесть! Если на кабельный провес падает дерево во время урагана, то такой кабель за собой потянет соседние опоры (особенно если высоко подвешан - рычаг побольше образуется). Или тракторист пъяный сносит одну опору, а она за кабель валит соседнюю. Потом суровые рэсовцы начинают искать крайнего, и находят конечно же кого попроще - владельца кабеля . И ръяно пытаются повесить на него стоимость установки новых опор. Мы эти радости уже проходили - "нафик-нафик кричали пъяные пионеры" (с) Жванецкий. Вешаем только на пластиковые зажимы. Если что-то где-то падает на кабель, то зажимы просто разлетаются, а сам кабель и опоры остаются целыми. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kastra12 7 Опубліковано: 2010-06-08 13:09:48 Share Опубліковано: 2010-06-08 13:09:48 Жесткое крепление к опорам (столбам) несущим тросом - это жесть! Если на кабельный провес падает дерево во время урагана, то такой кабель за собой потянет соседние опоры (особенно если высоко подвешан - рычаг побольше образуется). Или тракторист пъяный сносит одну опору, а она за кабель валит соседнюю. Потом суровые рэсовцы начинают искать крайнего, и находят конечно же кого попроще - владельца кабеля . И ръяно пытаются повесить на него стоимость установки новых опор. Мы эти радости уже проходили - "нафик-нафик кричали пъяные пионеры" (с) Жванецкий. Вешаем только на пластиковые зажимы. Если что-то где-то падает на кабель, то зажимы просто разлетаются, а сам кабель и опоры остаются целыми. возможно и такое, каким диаметром у вас был трос что он потянул за собой соседние столбы ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах